Kurzes Update... 3 Klimaanlagen wurden erfolgreich installiert, 1x 5Kw für die ca. 55m2 Dachgeschosswohnung, 1x 3,5kw + 1x5kw für die 80m2 Wohnung im 1.OG...
Die Mieter sind instruiert und Happy, aktuell wird ausschließlich mit den Klimaanlagen geheizt, schauen wir mal wie die Mieter durch den Winter kommen...
Aktuell plane ich bereits die nächste Wohnung mit vermutlich nur einer Daikin 4kw Cold Region im Gang zum zu Heizen für eine 80m2 EG Wohnung, hier wurden in der Vergangenheit ca. 15.000kwh Pro Jahr verheizt...
Bezüglich der EG Wohnung mit 15.000kwh Wärmebedarf pro Jahr und der Idee erstmal nur eine 4kw Cold Region im Gang zu Platzieren anbei mal der Plan der Wohnung mit der eingezeichneten Klima... mein Anspruch ist nicht hier ganz auf Gas verzichten zu können, aber ich denke 50-70% Gas reduktion sollte nicht unrealistisch sein, oder?
Da hast du ja die letzten Wochen ordentlich geackert. Glückwunsch und super, was du für deine Mieter so machst.
mein Anspruch ist nicht hier ganz auf Gas verzichten zu können, aber ich denke 50-70% Gas reduktion sollte nicht unrealistisch sein, oder?
Ja, ich denke, das wird was. Du schaffst damit die Grundwärme und heizt in jedem Zimmer die fehlenden 2-4 Grad mit der Gasheizung.
Was man dabei bedenken muss: Eine Tür ist ein Engpass, durch die nur eine bestimmte Wärmemenge geht. Die Wärmemenge, die da durch geht, ist linear zum Temperaturfall. Wenn also z.B. die Temperaturdifferenz 1 Grad ist, gehen vielleicht 50 Watt durch die Tür, hat man 4 Grad Unterschied, sind es 200 Watt.
Damit wird klar: Je besser gedämmt, um so weniger verliert ein Zimmer nach außen und um so weniger muss durch die Tür rein. Damit klappt eine zentrale Klima recht gut. Wenn hingegen schlecht gedämmt, muss durch die Tür viel Wärme kommen und das geht nur, wenn man einen hohen Temperaturfall hat.
Man kann einen Flur natürlich auf 23 Grad heizen, damit die Zimmer auf 21 Grad sind und man so 2 Grad Temperaturfall hat.
Was man auch noch beachten muss: Flure können sich schnell aufheizen und die Wärme werden sie nicht so gut los, weil die Türen ein Engpass sind. Das kann dazu führen, dass die Anlage oft taktet.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo PanMax.
Wie hast du dir das gedacht mit dem Selbstklimmenden Mauerwein an der Fassade das der dir nicht in die Geräte wächst?
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Es ist ein wilder Wein der nur sehr langsam wächst, hier muss man selbst 1-2 mal im Jahr frei schneiden, aber solange die Triebe noch jung sind lassen sie sich aber noch leicht wieder entfernen.
Die beiden Daikin Cold Region 4.0 hängen am Haus und heizen in jede Wohnung… Ich bin gespannt welche Ersparnisse sich hier realisieren lassen…