Howdi,

Wir haben hier ein Haus von 1936 und danebenstehend ein separates Gebäude mit ca 40m²,welches ich gerade renoviere.

Dieses Gebäude wird vom Haus mitversorgt was Heizung und Wasser angeht. Nun ist es so, das die Verrohrung der Heizung, sagen wir mal, fragwürdig ist, wenn nicht sogar gewaltiger Käse. Im Haupthaus ist das Ganze noch schlimmer, soll momentan aber noch nicht zum Thema werden, das kommt später noch.

Clever, wie ich bin, habe ich den Plan gefasst, das Appartement bis auf Frischwasser vom Haus abzukoppeln und mittels zweier Innengeräte, wobei ich gerade rätsele, was da jetzt am elegantesten wäre :

Eine Multi, die WZ versorgt und Küche sowie Bad, oder zwei Single, eines im WZ, eines in der Küche.

Türen fliegen eh raus, Schwiemu braucht einen Rollator und da tue ich ihr keinen Gefallen mit.

Das Dach ist neu, Trapezblech Isoliert, PV kommt oben sowohl auf Appartement als auch auf das Haupthaus.

Das Mauerwerk ist zweischalig ausgeführt, aber nicht außergewöhnlich Isoliert.

Ich möchte die Heizung jetzt nicht erheblich zu groß ausfallen lassen, habe aber keine separaten Verbrauchswerte für das Gebäude.

Mein Bauchgefühl sagt mir zwei Singleanlagen, in die Küche 7000BTU,welche auch direkt auf den Durchgang ins Bad bläst, und im WZ eine 9000er.

Was sind eure Gedanken?

Gruß, Tobias

"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"

PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Ja, könnte passen. Aber 2kW und 2,5kW sind nahezu identisch aufgebaut, da kannst du auch gleich 2,5 kW nehmen. Und um etwas Sicherheit zu haben, kannst du fürs Wohnzimmer auch eine 3,5kW vorsehen. Im Grunde ist zwischen 2-3,5kW alles ziemlich gleich aufgebaut und es wird nur durch höhere Lüfterdrehzahlen und höhere Temperaturen am IG mehr Leistung rausgeholt, eine 3,5kW kann aber auch genauso weit runter, wie eine 2kW.

Problem ist oft das Bad, weil es da viele Leute besonders warm haben wollen. Wer also dort 23 Grad haben will, muss vielleicht in der Küche bis 25 Grad hoch gehen, was wenig optimal ist. Ich würde deshalb im Bad zusätzlich einen Heizlüfter vorsehen. Da kann man dann sehr schnell von 18 Grad auf 23 Grad hochkommen, wenn man sich drin aufhält.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Redneck-Technology
(@redneck-technology)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
Themenstarter  

@win

Danke für Deine Einschätzung! Für das Bad hatte ich eh so einen Heizlüfter für Wandmontage angedacht, das sollte dann bequem passen.

Nun stolpere ich gerade ein wenig durch die internationalen Klimageräteseiten und stelle mir die Frage, was der Unterschied zwischen

Daikin ATXC25 "C" und ATXC25 "B"

Ist. Beide Varianten gibt es auch in der 35er Version und mit je 440.- und 490.- meiner Meinung nach fair bepreist.

"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"

PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Bei der Daikin Perfera ist die 3.5kW Version schon etwas höher im Verbrauch und geht nicht ganz so weit runter wie die 2.0 und 2.5

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @matsches

Bei der Daikin Perfera ist die 3.5kW Version schon etwas höher im Verbrauch

Ja, liegt hier an Multisplit. Ich bezog mich auf Monosplit, da sollte sich zwischen 2,0 und 3,5 nicht viel tun. Oben stand ja auch Single-Split.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@win 
Die Tabelle gilt für Single-Split  (20R +20R) = Innengerät + Außengerät (FTXM + RXM)
Daikin-typisch kryptisch...

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @matsches

Die Tabelle gilt für Single-Split 

Ah ja, da hab ich nicht genau geguckt.

Der SCOP ist ja bei 2kW - 3,5kW gleich, das meinte ich. Aber die 3,5kW moduliert nicht soweit runter, wie ich in deiner Tabelle sehe, das meintest du wahrscheinlich. Das ist aber wirklich nur sehr gering (1,4 statt 1,3kW). Und was die Nennleistung angeht, die spielt nicht wirklich eine Rolle. Wichtig ist, wie weit die Anlage runter moduliert.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Redneck-Technology
(@redneck-technology)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
Themenstarter  

Nachdem ich jetzt meine persönlichen Grabenkriege mit den Gerätebezeichnungen von Daikin durchhabe, kristallisieren sich zwei Favoriten heraus.

Sensira und Siesta. Sind sich scheinbar recht ähnlich.

Wo beziehe ich denn das ganze Montagegerödel am Günstigsten?Mit in Italien bestellen? Oder hier?

 

"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"

PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Schau mal in diesem Thread, da stehen viele Einkaufsquellen:

https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/installationsfragen-split-klima-abgetrennt/

Kannst natürlich auch in Italien schauen, ob dort günstiger.

Zu Siesta und Sensira kannst du hier was lesen:

https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/preisguenstige-splitklima-aus-italien-daikin-siesta-serie/

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Redneck-Technology
(@redneck-technology)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
Themenstarter  

@win

So, ich habe eben mal die beiden Geräte gekauft.

ATXD35A/ARXD35A für den Hauptraum.

ATXF25E/ARXF25E für die Küche und Bad.

Der erste Schritt ist getan.

"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"

PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Bin gespannt, wie die laufen. Besonders bei der ATXD gibts bisher im Forum noch keine Erfahrungen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Die ATXD finde ich auch interessant! Scheint Perfera-Technik (von den Werten her) im Comfora-Gehäuse zu sein und hat bereits W-Lan integriert?
Da bin ich auch auf die Erfahrungsberichte gespannt. Fürs Schlafzimmer im Dachgeschoss käme die bei mir eventuell dann in Frage.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Redneck-Technology
(@redneck-technology)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
Themenstarter  

Und ich erst. Was glaubt ihr wie gespannt ich mal bin, für mich sind die Aufbauten absolut Premiere.

Spätestens wenn ich mich in RedneckRepair umbenennen muss, weisse Bescheid...

"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"

PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP


   