Ich habe sie jetzt eine Stunde laufen lassen und bin nicht unter 230 Watt gekommen, darunter fing sie an zu takten. Ich bin nicht sicher ob sich der Wert nach längerem Betrieb noch ändert oder ich noch andere Einstellungen vornehmen könnte die den Verbrauch bei Minimallast weiter reduzieren.
Da der Raum den die Klima bei mir versorgt recht groß ist (ca. 60 m² Wohnzimmer mit offener Küche, ungedämmt aus den 70ern) habe ich aber auch kein Problem mit den 230 Watt. Ich denke die normale Perfera und die Cold Region haben schon unterschiedliche Einsatzszenarien und ein direkter Vergleich der Werte macht nur bedingt Sinn. Ich kenne die Kennlinie der "normalen" Perfera nicht, aber was die cold region auch unter 0 Grad Außentemperatur an Wärme erzeugt ist schon beachtlicht.
@alexklima hast du die 3kw oder 4k Variante installierten? Laut Datenblatt haben die unterschiedliche minimale Heizleistungen.
Wenn man die Heizleistung bei niedrigen Temperaturen nicht braucht, dann braucht man wahrscheinlich keine cold region zu kaufen.
Das war genau der Punkt warum ich mich für die cold region entschieden habe. Ich möchte auch an sehr kalten Tagen die 60 m² zuverlässig alleine mit der Klima heizen können. Als Zusatzheizung hätte auch ein kleineres bzw. weitaus günstigeres Gerät gereicht.
Könntest du uns Laien bitte mal erklären wie man wo bei Eurovent die Werte für die tieferen Temperaturen her bekommt?
Das sind die TOL Werte. Das ist ein Maximalwert bei niedrigster getesteter Temperatur und alles an Leistung, was geht. Der Bivalent-Wert ist auch interessant, dass ist die Temperatur, für die das Gerät ausgelegt ist mit der Nennleistung.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wenn ich aber ein 3,5kW Set dagegen stelle (z.B. FTXM35R + RXM35R9) mit SCOP 5,1 und Modulierung bis 150W + 700€ weniger Anschaffungkosten, dann frage ich mich wirklich, ob der 0,2 Punkte bessere SCOP-Wert und die bessere Heizleistung bei tiefen Temperaturen wirklich den Aufpreis rechtfertigen.
Cold-Region ist ja nicht nur Effizienz und Leistung. Die haben z.B. einen Wärmetauscher, der direkt abtropft ohne über die Bodenwanne zu gehen. Also kann die Bodenwanne nicht zufrieren. Bei normalen Anlagen kann es dir schonmal passieren, dass die Anlage zugefroren ist und du die von Hand mit Warmwasser abtauen musst. Wenn das machbar ist und Schnee eher eine Seltenheit, kann man das problemlos machen.
Im letzten Winter hatten wir ein paar Tage, da war unsere Anlage schonmal kritisch zu. Ging gerade nochmal gut. Obwohl es bei uns auch selten mal schneit.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ok, wenn das meine einzige Heizung wäre, dann würde ich definitiv die Cold-Region nehmen.
Ich habe aber notfalls noch die Ölheizung und einen Holzofen.
An meinem Montageplatz gibt es weder Schnee, noch Regen.
Ich tendiere deshalb eher zur 3,5er, da diese bis -7 Grad mithalten kann und die niedrigere Modulierleistung bietet.
Den Mehrpreis würde die Anlage bei meinem Einsatzzweck vermutlich in der gesamten Lebenszeit nicht mehr reinholen.
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Ich habe da ähnliche Voraussetzungen (Ölheizung und Kachelofen). Meine Überlegung war halt auf Dauer die Ölheizung vollständig zu ersetzten und der Kachelofen ist nur für den Wohlfühleffekt (seit dem ich das Holz nicht mehr selber aus dem Wald hole ist es unverhätnismäßig teuer). Für die andere Hälfte der Etage werde ich aber wahrscheinlich auch keine cold region nehmen, bin mir da aber auch noch nicht sicher da ich hier eher Probleme mit der Wärmeverteilung habe.
Das stimmt natürlich auch wieder, langfristig möchte ich auch von der Ölheizung weg, aber meine Wohnung ist wirklich maximal blöd geschnitten für dezentrale-Luft/Luft-Wärmeerzeugung.
Die Entscheidung ob Cold Region, oder nicht, ist wirklich nicht leicht... 🙄
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Ich tendiere deshalb eher zur 3,5er, da diese bis -7 Grad mithalten kann und die niedrigere Modulierleistung bietet.
Den Mehrpreis würde die Anlage bei meinem Einsatzzweck vermutlich in der gesamten Lebenszeit nicht mehr reinholen.
Dann nimm doch gleich eine ATXD aus Italien, da bist du noch viel billiger dran. Die ist nahezu baugleich zur Perfera.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Dann nimm doch gleich eine ATXD aus Italien, da bist du noch viel billiger dran. Die ist nahezu baugleich zur Perfera.
Das ist ja mal ein richtig heißer Preis! 😲
Laut Shop hat diese Kombi einen COP von 4
Laut deiner Aussage im Daikin Siesta Thread jedoch einen Scop von 5,1
Woher kommen die Werte und welche sind richtig?
Kannst du was zu den genauen Unterschieden zur Kombi "FTXM35R + RXM35R9" sagen?
Bisher sehe ich hier eigentlich lediglich den fehlenden Bewegungssensor.
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Laut Shop hat diese Kombi einen COP von 4
Laut deiner Aussage im Daikin Siesta Thread jedoch einen Scop von 5,1
Beide Werte sind richtig. SCOP ist ja der Jahreswert über eine Heizperiode. COP ist ein Momentanwert unter definierten Bedingungen. Der COP, den die Hersteller angeben, ist bei Nennleistung bei 7 Grad Außentemperatur.
Hier die Eurovent-Daten, die Werte dort sind vertrauenswürdig:
Wie man die Eurovent-Daten liest, findest du hier im Artikel:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/split-klima-auswahl-und-installation/
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hier die Eurovent-Daten, die Werte dort sind vertrauenswürdig:
Also irgendwas passt da aber nicht.
SCOP fast identisch 5,1 zu 5,3, aber die COP Werte sind bei der Siesta-Kombi nicht plausibel.
Hier nimmt der COP-Wert sogar mit steigender Temperatur ab... siehe Anlage-Bilder
Wenn die SCOP Werte passen, was ist dann der Unterschied zur FTXM35R + RXM35R9?
RXTM40R / FTXTM40R: https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/201724451
ARXD35A / ATXD35A:> https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202060583
PV:
15kWp
Solax X3 G4 15.0 Hybrid
12kWh Speicher
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Ach ja, das ist uns letztens hier schonmal aufgefallen, dass bei dieser Anlage Eurovent irgendwie völlig falsche Wert hat. Sieht mir sehr danach aus, dass COP und Kw vertauscht ist, aber nicht nur das. Ich werde Eurovent mal anschreiben.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Was die Unterschiede anging, schrieb hier letztens schon jemand. Geht wohl nur um die Luxus-Features wie automatisches Ausweichen des Luftstroms, wo sich Personen aufhalten und noch so ein paar Gimicks.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hier steht es:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)