Moin zusammen,
ich habe mir eine 3,5kW Splitklima gekauft, um 60qm im Dachgeschoss zu heizen und zu kühlen. Das Gerät kam mit 3m Kältemittelleitungen. Ich habe einen Koffer mit allem nötigen Werkzeug zum Bördelt und Kürzen der Leitungen, Vakuumpumpe inklusive. Da das Außengerät mit dem R32 vorgefüllt ist, und die Einbausituation es zulassen würde die Leitung zu kürzen (abgesehen davon das es besser aussieht), wollte ich fragen ob dies ohne weiteres möglich ist. Die Füllmenge im Verdichter ist doch wohl auf die Leitungslänge bemessen. Führt es also zu Problemen, wenn ich die Leitung um 1m kürzen würde?
Danke für eure Einschätzung!
Max
Meine vom Fachbetrieb installierte 3,5 kW Klimaanlage wollte dieser direkt auf gleicher Höhe innen und außen anschließen. Das wären also nicht mal ein Meter Leitungen gewesen. Glücklicherweise wollte ich das Außengerät aber tiefer haben wegen der Nachbarn und jetzt sind es ca 3m.
In der Installationsanleitung war als Minimum 1.5m angegeben und maximal 7m ohne extra Kältemittelzugabe.
Bei kurzen Leitungen entstehen eventuell "Gluckergeräusche" die man dann innen hört.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Meist steht bei den Geräten 3m Mindestlänge. Du brauchst diese Mindestlänge, damit sich das strömende Kältemittel beruhigt und du auch keinen Körperschall über die Leitungen nach innen transportierst.
Die Praxis zeigt, dass es wohl auch kürzer geht, aber dann hat man z.B. stärkere Geräusche in bestimmten Betriebssituationen, z.B. beim Abtauen. Ich würde einfach bei minimal 3m bleiben. Selbst bei 3m gibts beim Abtauen oft noch stärkere Geräusche, weshalb manch einer eher 5m empfiehlt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ok, danke für die Rückmeldungen. Ich schaue mal wie ich die Leitungsführung am besten hinbekomme.
VG
Hallo zusammen,
ich habe eine Hantech 9000 HPRO. Das Außengerät ist laut Webseite für bis zu 3m befüllt und nach Anleitung ist die Standardbefüllung für 5m ausgelegt. Für mich sind beide Angaben widersprüchlich. Eine Mindestlänge kann ich nicht finden?
Weiter fehlt in der Anleitung die Angabe zur den Mindestabständen der Inneneinheit. Grafik ist abgebildet, aber Beschriftung fehlt. Meint ihr mind. 15 cm nach oben und seitlich sind ausreichend?
Danke euch!
Das Außengerät ist laut Webseite für bis zu 3m befüllt und nach Anleitung ist die Standardbefüllung für 5m ausgelegt.
Ja, da haben wir hier auch schonmal gerätselt, was gilt. 3m ist eigentlich unüblich, 5m wäre üblich, aber die schreiben das so, auch auf Ebay. Bei den kostenoptimierten Anlagen kann es durchaus sein, dass die auch noch einige Gramm Kältemittel einsparen und die 3m stimmen.
Mindestlänge ist in der Regel 3m. Ist aber nicht ganz so kritisch zu sehen.
Weiter fehlt in der Anleitung die Angabe zur den Mindestabständen der Inneneinheit. Grafik ist abgebildet, aber Beschriftung fehlt. Meint ihr mind. 15 cm nach oben und seitlich sind ausreichend?
15cm nach oben reicht völlig, mitunter werden nur 5cm Platz gelassen, würde ich aber nicht machen. Seitlich ist es eher die Frage, wie gut du bei einer Wartung noch an die Sachen rankommst. Da sollten 15cm aber auch reichen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)