Kältemittelleitung / Kupferrohr beim Verlegen geknickt- noch zu retten?

9 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
159 Ansichten
 oki3
(@oki3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Tagen
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

ich habe heute die Kältemittelleitungen für meine LLWP verlegt, dabei ist mir aus Versehen eine Leitung leicht abgeknickt:

Es handelt sich dabei um die dickere Leitung (Saugleitung). Der Knickt befindet sich unmittelbar vor dem Anschluss an der Außeneinheit. Muss ich die Leitung tauschen oder kann ich mit einer Vakuumpumpe einen Dichtigkeitstest machen?  Was meint ihr?

 

Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,

oki


   
Zitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1058
 

Hallo

Um die Dichtigkeit brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wie weit ist der innere Querschnitt reduziert?

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
 oki3
(@oki3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Tagen
Beiträge: 6
Themenstarter  

@leverkusen3 

Hallo Thomas,

 

vielen Dank für dein Antwort 😀 

Wie stark der innere Querschnitt reduziert ist weiß ich nicht, kann ich das irgendwie herausfinden?

 

Viele Grüße,

oki


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1058
 

Hallo

um das heraus zu finden, würde ich ein Abfallstück der Leitung so stark biegen, bis es genau so breit wird, wie die kritische Stelle. Das lässt sich dann zur Kontrolle aufsägen zum Nachmessen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
 oki3
(@oki3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Tagen
Beiträge: 6
Themenstarter  

@leverkusen3 

hmm, ich habe leider kein Abfallstück der Leitung, ich habe sie fertig gebördelt gekauft. Die Leitung ist auch etwas zu lang, aber wenn ich etwas abschneide muss ich neu bördeln, da bin ich mir unsicher ob das eine gute Idee ist...


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7832
 

Blöd gelaufen... Wie stark der Querschnitt sich verringert hat, kannst du mit Schieblehre messen. Miss mal die engste Stelle. Dann kannst du es dir ausrechnen. Wanddicke ist 0,8mm und Nenn-Außendurchmesser 9,52 mm.

Bei der nächsten Anlage empfehle ich, eine Biegeseele einzuschieben. Und nie an einer Stelle zu stark biegen, aber ich denke, das wirst du alles wissen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 776
 

So einen Fall habe ich auch schon mal gesehen. Das lässt sich in der Regel etwas zurückformen, indem man die Knickstelle erst wieder etwas gerade biegt und dann mit der breiten Seite in einen Schraubstock spannt und sie vorsichtig etwas zusammendrückt. So kann man das Rohr von eher elliptischem Querschnitt wieder ein wenig in Richtung kreisförmigem Querschnitt zurückformen und so den effektiven Rohrquerschnitt wieder erhöhen. Das ist nicht die offiziell empfohlene Vorgehensweise, hat mitunter aber schon gut funktioniert.


   
AntwortZitat
(@strahleman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 11
 

Veröffentlicht von: @alexx

wieder etwas gerade biegt

Das sollte aber wenn, nur sehr vorsichtig passieren. Da Kupfer sehr weich ist, würde ich nicht viel rumbiegen wollen, um Rissbildung zu vermeiden.


   
AntwortZitat
(@redsunfx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 49
 

Für mich sieht es auf dem Foto so aus, als ob du gerade bei einer Schlaufe hinter dem AG bist. Falls du genug Länge hast, würde ich einfach hinter dem Knick abschneiden und neu bördeln.

Das hier sieht für mich nach einem brauchbaren Set für nicht zuviel Geld aus:

https://www.amazon.de/dp/B08FR8WMQN