Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Dämmplatten, armieren, drüberputzen, streichen. Auf keinen Fall würde ich den Kanal ausschäumen.
Im Ergebnis sind dann die Leitungen noch unzugänlicher eingemauert. Das ist nicht kritisch wenn keine Verbindungsstellen unterwegs sind, das sollte man ja sowieso vermeiden. Wenn dann höchstens vermufft gelötet.
Damit das Ganze dann auch luftdicht und konvektionsfrei ist muss man vorher eigentlich zwingend den Kanal ausschäumen (oder ausstopfen) sonst hast Du einen schönen Kühlkamin in deiner Isolierhülle und garnix gewonnen.
Der Schaum wird übrigens weder auf dem Kunststoff des Kabelkanls noch auf der Aussenbeschichtung der Leitungsisolierungen sonderlich toll haften und ist im Fall leidlich einfach zu entfernen.
Ich fände es wichtig zu wissen was das für die Effizienz der Anlage bedeutet und wieviel kwh man durch eine zusätzliche Dämmung der Kältemittelleitung einsparen würde. Hat das vielleicht jemand gemacht und einen vorher- nachher Vergleich?
FTXM35R+RXM35R (2021)
FTXA35A+RXA35A (2021)
3MXM40N+FTXM25R+FTXM25R+CTXM15R (2022)
Vaillant Arostor VWL 200/5 (2023)
PV Anlage 3,76 KWp
Reihenendhaus Bj.94, 129qm, Fenster U Wert 1,1
Das mit den Kosten kann ich nicht bestätigen. Habe für 25m IsoKautschukrohr 19€ bezahlt + Isolierband und UV Beständiges Umwickelband waren es 45€. Glaube schon, das sich mehr Dämmung lohnt, die dünnen Originaldämmungen können nicht viel dämmen. Und wenn es nur 2% sind, so ist die Ersparnis pro Jahr schnell 20-30€. Habe allerdings auch 12m Kühlleitung. Und natürlich das sehr gute Gefühl, das maximale gemacht zu haben.Jezt habe ich festgestellt das der COP bei 0 Grad nur noch 2.4 ist - bei 4 Grad war er bei 3.1
Wie hast du das vermessen?
Welche Anlage hast du? Und wieviel Meter Kälteleitung laufen auf der Fassade draußen?
Generell haben die Anlagen einen Effizienzknick, der so etwa ab 1-3 Grad anfängt, je nach Leistung, die du ziehst. Also genau dort, wo der Wärmetauscher außen anfängt, Reif anzusetzen und dann auch irgendwann abgetaut werden muss.
Bei zusätzlicher Dämmung kommt es darauf an, wie viel Meter außen verlaufen. Viel bringt es aber nicht, weshalb es im Profibereich nie gemacht wird. Es sind vielleicht 5-10 Watt Leistung pro Meter, die du mit guter Dämmung halbieren könntest. Wenn du es berechnest, ist das Dämmaterial in der Regel teurer, als die Energieersparnis über 10 Jahre.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Ich fände es wichtig zu wissen was das für die Effizienz der Anlage bedeutet und wieviel kwh man durch eine zusätzliche Dämmung der Kältemittelleitung einsparen würde. Hat das vielleicht jemand gemacht und einen vorher- nachher Vergleich?
Wenn es im Jahresdurchschnitt Heizsaison vielleicht 3 Watt pro Meter sind und du heizt wirklich 24/7 durch. Dann wäre es bei 5 m Leitungslänge im Außenbereich, 10m insgesamt bei den 2 Leitungen. Macht dann einen Dauerwärmeverlust von 30 Watt. Bei 220 Heiztagen * 30 Watt * 24h = 158 kWh. Wenn der SCOP bei 5 liegt, sind es etwa 30 kWh Strom. Also ungefähr 10 Euro.
Wir heizen hier nur bedarfsweise, vielleicht 12 Stunden am Tag. Da sind es dann nur 5 Euro.
Wenn man es jetzt mal mehr vom ökologischen Standpunkt sieht, macht es natürlich immer Sinn, Energie zu sparen. Da müsste man nur noch die Energie gegenrechnen, die für die Herstellung des Dämmaterials nötig ist.
Wenn man selber installiert, gehts natürlich auch darum, ob man sich diese Mehrarbeit antun will. Teilweise ist es sehr einfach, aber teils auch sehr schwierig. Da müsste man wieder größere Kanäle nehmen, was auch nicht so schön aussieht. Und natürlich auch die Frage, wie viel Länge überhaupt außen langläuft.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
FTXM35R+RXM35R (2021)
FTXA35A+RXA35A (2021)
3MXM40N+FTXM25R+FTXM25R+CTXM15R (2022)
Vaillant Arostor VWL 200/5 (2023)
PV Anlage 3,76 KWp
Reihenendhaus Bj.94, 129qm, Fenster U Wert 1,1