Hallo,

original ist bei meinem Mitsubishi Innengerät eine Isolierung wo beide Leitungen zusammen drin liegen.

Jetzt stellt sich mir die Frage wie warm/kalt insbesondere im Heizbetrieb die beiden Leitungen werden? Findet da nicht eine negative Übtragung statt, dass die kältere Leitung die wärmere runter kühlt, bevor das Kältemittel am Inngerät an kommt?

Gruß


   
Zitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

welcher hersteller? ich kenne das eher das beide leitungen einzeln isoliert sind?
ich würde das sonst auff einzel-isolierung, plus nochmal gemeinsame isolierung umbauen.


   
AntwortZitat
(@byteripper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 111
 

welcher hersteller? ich kenne das eher das beide leitungen einzeln isoliert sind?
ich würde das sonst auff einzel-isolierung, plus nochmal gemeinsame isolierung umbauen.

Der Hersteller wurde doch genannt: Mitsubishi

Es ist richtig, dass ein gewisser Wärmeaustausch zwischen beiden Leitungen erfolgt, auf einer Länge von etwa 45cm wird das in Sachen Effizienz jedoch keine Rolle spielen. Wesentlich größer ist er Einfluss der Leitungslänge außerhalb des Gebäudes sowie deren Isolierung.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

bei meiner Daikin Perfera ist das genauso


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

ist ja geil bei meiner mitsu war keine biegefeder an der leitung dran Shock

aber die isolierung ist bei allen so

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

welcher hersteller? ich kenne das eher das beide leitungen einzeln isoliert sind?
ich würde das sonst auff einzel-isolierung, plus nochmal gemeinsame isolierung umbauen.

Der Hersteller wurde doch genannt: Mitsubishi

Es ist richtig, dass ein gewisser Wärmeaustausch zwischen beiden Leitungen erfolgt, auf einer Länge von etwa 45cm wird das in Sachen Effizienz jedoch keine Rolle spielen. Wesentlich größer ist er Einfluss der Leitungslänge außerhalb des Gebäudes sowie deren Isolierung.

jepp, manchmal ist man trotz hingucken wohl blind 😉
oder hat einen blinden fleck...

mit der isolierung:
auf die 45cm mag das hinkommen, das es nicht so reinspielt mit dem einzeln-isolieren.
sparmaßnahme der hersteller -sehe das jedenfalls so-
ich würde da nacharbeiten für's gute gewissen


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
Themenstarter  

Ich werde es dann noch nacharbeiten. Danke Smile
Außerhalb des Gebäudes werden es bei mir ca. 50cm Leitungslänge.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
 

Nacharbeiten würde ich nicht empfehlen, es ist sehr eng in dem Bereich. Zusätzliche Isolierung und du bekommst das Gerät nicht mehr an die Wand. Sollte es da übherhaupt Verluste geben, sind die im Promillebereich. Peanuts.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Deine Anlage ist doch ein Außeneispritzer. Kannst du ruhig so lasen. Hat der Hersteller sich schon so gedacht mit Einspritzleitung und Saugleitung.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat