(@strahleman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @win

Ja, dann einfach auf das Testo 552 warten und damit dann testen.

Das Testo ist nun da und ich habe gestern auch fleißig evakuiert. Eine Sache wundert mich allerdings, aber evtl. habe ich einfach nur Pech, dass meine Schläuche und das sonstige Equipment besonders undicht ist. Mein Aufbau ist:

Vakuumpumpe -> Monteureinheit -> Testo552 -> Ventildrückerhahn

Ich komme auf rund 50Pa runter, wenn ich nun den Ventildrückerhahn schließe und auch die Monteureinheit zudrehe, würde ich davon ausgehen, dass das Testo sich um 50Pa auch einpendelt (das Vakuum sollte ja zumindest grob gehalten werden). Allerdings schießt es innerhalb von Sekunden auf 200Pa und mehr hoch. Anscheinend ist hier ein Teil ziemlich undicht (ich vermute, es ist leider der Ventildrückerhahn).

Daher eine Frage zur Messbarkeit des Unterdrucks: Ich habe nun das Vakuum über Nacht stehen lassen. Nach 12 Stunden habe ich eben nochmals versucht, den Unterdruck zu bestimmen. Wie gesagt, es ist nicht leicht, da irgendwo im Schlauchsystem bis zum Ventildrückerhahn Luft gezogen wird. Mir ist allerdings aufgefallen, dass, wenn ich die Schläuche evakuiere, die Monteureinheit schließe und den Ventildrückerhahn aufdrehe, das System recht zügig von den gestrigen 50Pa auf 100 Pa hochgeht und sich bei rund 400 Pa einpendelt. Wenn ich nun die Monteureinheit öffne und Vakuum ziehe geht der Unterdruck aber auch wieder innerhalb von Sekunden von den 400Pa auf 50Pa runter. Diese Pa-Differenz zu ziehen hat bei mir sonst eher 30 Minuten gedauert (die Multisplit hat immerhin 60m Rohrleitungen + 4 IG). Kann man über die Zeit ableiten, dass die Differenz von 350Pa eher auf Undichtigkeit in den Schläuchen zurückzuführen ist?

Ich habe schon Helium zum Dichtigkeitstest hier, möchte aber ungern die Pulle ins System feuern, wenn es schon bei Vakuum nicht dicht ist Smile Oder gibt es Adapter, die man zum Vakuumziehen anstelle eines Ventildrückerhahns verwenden kann, um diese Undichtigkeit ebenfalls nochmals zu eliminieren? Leider finde ich nur solche, wo man einen Pin reinschrauben muss, um das Ventil zu drücken um es zu öffnen. (Edit: Habe gerade eine Alternative bestellt, wo man nicht drehen muss Smile War nur zu blöd mir die Bilder anzuschauen, dass in diesen Adaptern ein Pin ist, der beim Aufschrauben des Schlauchs reingedrückt wird.)

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Stunden von Strahleman

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7828
 

Willkommen in der Welt des mysteriösen Vakuums. 😊 

Hat schon viele verwirrt. Bei diesem tiefen Vakuum hast du viele Effekte, die deinem Wunsch nach stabilem tiefen Vakuum entgegenwirken. Mich hat das auch 2 Wochen beschäftigt und ich habe systematisch alle Fehlerquellen geprüft, neue Markenschläuche gekauft, neue Absperrhähne usw.

Ein Fazit dabei: Füllschläuche scheinen über die ganze Länge Luft durchdiffundieren zu lassen. Die Verschraubungen hingegen bekommt man schon handfest dicht. Im Zweifelsfall etwas Nylog auf die Stutzen geben. Aber später wieder gut abwischen, damit kein Schmutz hängen bleibt.

Das Ventil der Anlage ist in der Regel auch recht dicht.

Folgendes Setting hat gut funktioniert: Aufbau wie du geschrieben hast. Dann ziehst du erstmal ordentlich Vakuum, bei den aktuellen Temperaturen von 10-15 Grad ruhig 45-60min. Deine 50Pa als Endruck sind ok. Nun drehst du den Ventildrückerhahn zu. Dann Monteureinheit und dann schaltest du die Pumpe ab.

Nun der Trick: Nach einer Wartezeit von z.B. einem Tag evakuierst du zuerst wieder deine Schläuche, also alles wieder 15 min laufen lassen, aber Ventildrücker noch zu. So evakuierst du nur das Schlauchsystem. Dann Monteureinheit zu, Pumpe aus und zügig Ventildrückerhahn aufdrehen und zügig ablesen. So misst du recht genau den Druck, der im eigentlichen Kältekreislauf vorhanden war ohne Verzerrung der Schlauchverluste.

Desweiteren ist es durchaus normal, wenn auch im Kältekreislauf der Druck etwas angestiegen ist, weil immer noch Restfeuchtigkeit aus irgendwlechen Poren ausgedünstet ist und das Volumen von Wasser dadurch sehr stark expandiert. Kleinste Wassermengen im µg Bereich sorgen als für eine Menge Wasserdampf und erhöhen den Druck. Nach 24 Stunden solltest du aber noch unter 200 Pa sein.

Falls es mehr als 200 Pa sind, würde ich nochmal 30min evakuieren, um Feuchtigkeitsreste, die inzwischen gut ausgedünstet sein sollten, abzusaugen. Und dann nochmal 24 Stunden testen und den neuen Wert vergleichen.

Wenn dann ähnlich hoch, könnte es für Undichtigkeit des Ventils am Serviceport sprechen, zumindst sollte man das ausschließen. Dann nach Evakuierung über Ventildrücker das Ventil schließen, Ventildrücker abmontieren und die Verschlusskappe mit passendem Drehmoment aufdrehen. So eleminierst du diese Fehlerquelle.

 

Schau auch mal hier für die Grundlagen:

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/split-klima-umgang-mit-der-vakuumpumpe/

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Stunden 3 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@strahleman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @win

Nun der Trick: Nach einer Wartezeit von z.B. einem Tag evakuierst du zuerst wieder deine Schläuche, also alles wieder 15 min laufen lassen, aber Ventildrücker noch zu. So evakuierst du nur das Schlauchsystem. Dann Monteureinheit zu, Pumpe aus und zügig Ventildrückerhahn aufdrehen und zügig ablesen. So misst du recht genau den Druck, der im eigentlichen Kältekreislauf vorhanden war ohne Verzerrung der Schlauchverluste.

Genau so hatte ich es gemacht. In der Zeit, wo ich die Monteureinheit zu und den Ventildrücker aufgedreht habe, ist das Testo bereits um 30Pa angestiegen. Nach Drehen am Ventildrückerhahn wurden mir 1200Pa angezeigt, die innerhalb einer Minute bis auf 370Pa runtergegangen sind. Wenn ich nun die Pumpe anschalte und die Monteureinheit öffne, lande ich innerhalb von 3-4 Sekunden wieder im Bereich um 60Pa.

Es scheint so, als ob dieser Peak evtl. wirklich über das Drehen des Ventildrückerhahns entsteht, warum sonst würde man diese 370Pa so schnell auf 60Pa wieder runterbringen können. Zudem ist mir aufgefallen, wenn ich alles evakuiert habe und Ventildrückerhahn wie auch Monteurhilfe zudrehe, die Anzeige vom Testo auch sehr stetig steigt. Anscheinend ist im Verbund Monteurhilfe bis Ventildrückerhahn wirklich etwas undicht. Ich habe nun nochmals einen einfachen Ventiladapter gekauft und teste damit auch mal, wie dicht das Schlauchsystem damit ist.


   