Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]

428 Beiträge
59 Benutzer
79 Reactions
19 K Ansichten
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

@ulli bin ich absolut bei dir. Deswegen tausch ich es eh fix um, wie oben erwähnt. Ist mir zu heiß, dass die Leitung ggfs. auch beschädigt ist.


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Aber nachdem sich die Installation jetzt ohnehin wegen des Umtauschs verzögert, würde ich die Gelegenheit zur "Weiterbildung" gerne nutzen.

Hab schon raus gelesen, dass anscheinend hier im Forum das Elitech CLD-100 zur Lecksuche empfohlen wird, oder?

Was mich jetzt beschäftigt, wie nah beim Leck muss sich der Sensor des Geräts befinden um zuverlässig eine potentielle Undichtigkeit zu registrieren?

Hab nämlich einen Hohlraum von fast 1 Meter zwischen 2 Wänden und ungefähr in der Mitte des Polokalrohrs, zwischen diesen 2 Wänden, wird sich die Verbindungsstelle von Innengerät zur Kältemittelleitung befinden.

Der Sensor wird von der Länge da wohl nicht hinreichen.

Aber ich vermute mal, wenn da was austritt registriert das Gerät das vermutlich auch auf den halben Meter, oder?


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

Detektionsfähigkeit hängt von der Verdünnung ab, die wohl mit den Angaben keiner bestimmen kann.

Verbindungen in nicht/schwer erreichbaren Ecken sollte man vermeiden, weil man es schlecht montieren, nachziehen und überprüfen kann.

Man könnte den Sensor an einen Stock binden und da rein halten, wenn das Rohr ausreichend groß ist bzw. das Rohr so groß wählen, dass es passt.

0,5m Abstand zum Sensor wird eher nichts erkennen, schau dir Youtube Videos zum Selbststudium an, die gehen 1-2cm über die Leckstelle.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Verbindungen sollen immer zugänglich sein, auch um ggf nachziehen zu können. Würde ich also anders planen.

Musste erstmal googeln, was ein Polokalrohr ist. Kenne ich nur unter HT-Rohr.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Es geht leider nicht anders. Aber zwecks nachziehen wäre es kein Problem. Die Leitung macht nach der 2. Wand einen weiten Bogen (ist nur Dachboden, daher egal) und somit kann ich immer das Innengerät bei Bedarf mit dem Strang einfach rausziehen, wenn nötig. Aber auf Lecks will ich es natürlich im finalen Zustand testen und wenn es passt dann so lassen. 


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 523
 

Das verstehe ich so, dass Leitung und Verbindung dann im HT-Rohr sind. Kein Problem für den Elitech CLD-100 denke ich, solange kein Zuftzug im Rohr ist. Die sind unglaublich empfindlich. Nimm aber keinen Elitech WJL, weil der günstiger ist. Der hat bei mir nicht angeschlagen, war ab Werk defekt, hab den bei Amazon zurückgegeben.

Nimm doch zur Verbindung Armacell flare Fittings. Richtig angewandt sind die so sicher wie Lötverbindungen. Bei diesen Bördelkram, grade für Laien und das auch noch auf einer Leiter, ist das doch reine Lotterie. Auch wenn es nur 50g im Jahr sind. Die flare Fittings ziehst Du 7 x 1/4 Umdrehungen an und fertig. Kein Drehmo kein wenn und aber. Gut einlesen und üben mit ablängen, entgraten usw. muss man sich trotzdem. Ins Rohr kommt eine Stützhülse und außen drüber auch. Da muss sehr genau und sauber gearbeitet werden, damit es passt. Aber da gibt es hier im Forum reichlich Tipps. Wir brauchen natürlich die Zollgrößen und nicht metrisch.


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Danke für alle bisherigen Tipps. Ironischerweise habe ich einen Freund zwecks Drehmomentschlüssel befragt, der in einem Klima-Unternehmen arbeitet, welches Großanlagen im B2B installiert und die ernüchternde Antwort heute war: wir haben keine, die Techniker ziehen alles nach Gefühl an und funktioniert auch. 😆 

Noch aus Eigeninteresse: sollte theoretisch meine Anlage doch über die Zeit Kältemittel verlieren (oder es ist, wider Erwartens, z.B. gar keines im Außengerät, etc.) woran merkt man das eigentlich? Schlechte/fehlende Leistung? Oder geben die Geräte Warnmeldungen aus? 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @klauslans

Schlechte/fehlende Leistung? Oder geben die Geräte Warnmeldungen aus?

Einige Zeit merkst du erstmal gar nichts, dann aber irgendwann schlechte Leistung, auch eine Kälteleitung kann Reif bilden oder der Wärmetauscher des IGs friert teilweise ein.

Warnmeldungen gibt es erst sehr spät, wenn massiv etwas mit dem Kältekreislauf nicht stimmt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Bin gerade beim evakuieren und bilde mir ein hier hätten viele Berichtet bei -1 recht schnell zu landen und dann eben Stunde, oder gar länger, zu ziehen. 

Komme nach 20 min nur auf den Stand am Foto. Passt das trotzdem?

 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

kann man schlecht sagen. Vielleicht ist die Vakuumpumpe defekt, das Öl alt, die Leitungen undicht, das Messinstrument ungeeignet, da ungenau und nur Relativdruckanzeige.

Was zeigt es denn, wenn du die Pumpe an Niederdruck direkt anschliesst (Oder Niederdruck Anschluss an der Monteurhilfe mit passender Kappe verschliessen)?

Momentan könnte auch extrem viel Feuchtigkeit in den Leitungen/Luft sein.


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

OK, die Dinger dürften Müll sein. Dachte dieses Leih-Testo ist komplizierter, aber das ist zum Glück doch auch deppensicher.

 

Jetzt passt's?

 

Wie lange sollte ich ziehen?

 


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Egal, habe Stunde gezogen und Skala am Testo hat sich nicht mehr bewegt.

Alles läuft, aber abschließende Frage:

Die Ventile für Hochdruck- und Niederdruckleitung sollten bei voller Öffnung schon deutlichen Stop haben oder?

Trau mich nicht so recht weiter auf zu drehen, weil schon recht weit offen und immer noch kein Stop spürbar. Aber müsste schon sein? Und dann Viertel wieder rein drehen und gut ist's?


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

Veröffentlicht von: @klauslans

Trau mich nicht so recht weiter auf zu drehen, weil schon recht weit offen und immer noch kein Stop spürbar. Aber müsste schon sein? Und dann Viertel wieder rein drehen und gut ist's?

Ich habe bis zum Anschlag geöffnet und nicht zurück gedreht. Ich habe es so verstanden, dass die Ventile am Anschlag abdichten.


   
AntwortZitat
(@klauslans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @tigger

Ich habe bis zum Anschlag geöffnet und nicht zurück gedreht. Ich habe es so verstanden, dass die Ventile am Anschlag abdichten.

Hmm, ist das sicher so?! So rein logisch müsste es doch dann erst recht wieder Drehmomentangaben für die volle Öffnung des Ventils geben oder wie dichtet das denn sonst sicher ab? Und vor allem wann dichtet es ab? Bei handfester "Öffnung" nach dem Anschlag, etc.?

Aber wenn der Schnüffler bei den beiden Ventilen nicht anschlägt kann ich doch hoffentlich ohnehin davon ausgehen, dass sie dicht sind, egal ob ganz bis zum Anschlag offen oder nicht, oder?

 


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

@klauslans bei Minute 3:50


   
klauslans reacted
AntwortZitat