Abstürzen kann in meinem Fall nichts da direkt darunter ein Flachdach ist wo u. a. Solarmodule flach drauf liegen.
Ok, wenn keine Absturzgefährdung da ist, dann kann man da auch basteln.
Die obige Konsole hab ich mir nicht angeschaut, aber generell ist der Markt doch voll mit Konsolen speziell für Split-Klima auf Schrägdächern.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die "Universal-Halterungen" sind m.E. eher Bastellösungen für Selbstschrauber. Ein richtiger Dachtritt ist Standard und erfüllt auch sämtliche Anforderungen.
Wer seine Dachsteine wegen so einer Halterung durchbohrt ist selbst schuld. Die "günstige" Universalhalterung wird mit 2 dünnen Blechstreifen auf die Konterlattung geschraubt. Für ich ist das alles andere als vertrauenserweckend. Deswegen gibt es davon auch so gut wie keine Detailfotos
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Man findet fast nur die Rodigas Konsolen für Schrägdach, wie die MT630. Hier hab ich aber eine Firma gefunden, die einen Dachtritt mit Schienen für die Installation von Splitklima nutzt:
https://inverter-klimaanlagen.de/dachkonsole-klimaanlage.html
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo, welche Kabelkanalgröße verwendet ihr für 2 Kältemittelleitungen (1/4" + 3/8", 9mm Isolierung), ein Stromkabel und Kondensatschlauch 16mm ? 40x60mm oder größer/kleiner?
Danke!
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Ja, diese Größe habe ich auch. Habe die Kälteleitung noch zusätzlich gedämmt, dann wirds eng. Es gibt auch Kabelkanäle, die UV-Beständig sind. Die nehme ich an den Stellen, wo die Sonne den ganzen Tag darauf scheint.Hallo, welche Kabelkanalgröße verwendet ihr für 2 Kältemittelleitungen (1/4" + 3/8", 9mm Isolierung), ein Stromkabel und Kondensatschlauch 16mm ? 40x60mm oder größer/kleiner?
Danke!
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
@mischa Danke! Wie stark hast Du die Leitungen noch gedämmt und mit was (Armaflex AF, XG, ...)? Muss man die beiden Leitungen einzeln dämmen oder kann man die Isolierung über beide gemeinsam drüberziehen?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Die Leitungen führen ja unterschiedliche Temperaturen, sind aber einzeln gedämmt. Ich habe eine Dämmung für beide zusammen genommen. Die Dämmung heißt Klimaflex. Für die engen Bögen habe ich das Kautschuk Klebeband K-FLEX EUR0,40/m 50 mm x 3mm dick genommen.@mischa Danke! Wie stark hast Du die Leitungen noch gedämmt und mit was (Armaflex AF, XG, ...)? Muss man die beiden Leitungen einzeln dämmen oder kann man die Isolierung über beide gemeinsam drüberziehen?
Die Klimafixdämmung ist wohl nicht UV-Beständig, deshalb habe ich ein UV-Beständiges weißes Wickelband/Isolierband für Kältemittelleitungen noch zusätzlich genommen, sieht auch besser aus. Fixiert habe ich die Dämmung und das Band mit UV-Beständigen Klebeband.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Wie stark hast Du die Leitungen noch gedämmt und mit was
hier hat mal einer, der kältetechniker ist, erklärt warum eine zusätzliche dämmung zu der normalen sinnlos ist.
wichtig ist nur eine uv beständige und vogelsichere ummantelung da sonst die sonne die dämmung zerstört oder vögel ihre nester damit bauen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Habt ihr Tipps wie ich eine Quick Connect leitung am besten biege ? Biegeseele geht ja nicht
Habt ihr Tipps wie ich eine Quick Connect leitung am besten biege ? Biegeseele geht ja nicht
Schön vorsichtig von Hand. Nicht nur an einer Stelle drücken, sondern Stück für Stück weiter rutschen, um größere Biegeradien zu machen. So bis 80mm Biegeradius sollte es gehen, wo möglich, kannst du dir auch eine Biegeschablone machen, um den Biegeradius nicht zu unterschreiten. Kleiner Kochtopf oder Faszienrolle könnten passen (>=160mm Durchmesser).
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ja, diese Größe habe ich auch. Habe die Kälteleitung noch zusätzlich gedämmt, dann wirds eng. Es gibt auch Kabelkanäle, die UV-Beständig sind. Die nehme ich an den Stellen, wo die Sonne den ganzen Tag darauf scheint.Hallo, welche Kabelkanalgröße verwendet ihr für 2 Kältemittelleitungen (1/4" + 3/8", 9mm Isolierung), ein Stromkabel und Kondensatschlauch 16mm ? 40x60mm oder größer/kleiner?
Danke!
Hallo ihr Beiden,
Ich muss an der Außenwand mit dem Kanal hoch zu meinen beiden Innengeräten. Da brauche ich dann eher einen 60x100 Kanal, oder? Denke an Stahlblech verzinkt.
lastdrop
Da brauche ich dann eher einen 60x100 Kanal, oder?
Besser ist das, enge Kanäle nerven nur. Üblich ist entweder Standard Kabelkanal aus PVC oder spezieller Klimaanlagen-Installationskanal, der wegen runder Ecken auch etwas kleiner sein darf. Diese Kanäle findest du z.B. bei https://www.saukalt.de oder vielen anderen Klimafirmen.
Beispiel:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Eine kurze Frage: wenn ich meine Kälteleitungen (ich denke da an die mit ca. 10m) zusätzlich mit Armaflex-AF isolieren möchte - sollte ich die Flüssigkeits- und Gasleitung separat dämmen oder ist der Nutzen so vernachlässigbar und ich kann einfach einen größeren Schlauch über beide Leitungen drüberziehen?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Zusätzliche Isolierung kann über beide Kälteleitungen gleichzeitig. Selbst wenn die eine Kälteleitung die andere thermisch etwas beeinflussen würde, die Energie bleibt somit im System. Deshalb bräuchte man sie innen auch gar nicht isolieren, wenn man den Raum eh heizt oder kühlt. Aber bei Kühlung ist Isolation wichtig, damit kein Schwitzwasser entsteht.
Persönlich würde ich mir den Stress mit zusätzlicher Isolierung nicht antun. Ich kenne auch keinen Fachbetrieb, der sowas macht. Nur ein paar Youtuber haben diese Idee in die Welt gesetzt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
geht nur, wenn beide leitungen ihre eprataren isolierungen(diese weissen) troztzdem haben, also einrohisolierung + gemeinsame zusatzisolierung.
besser wäre aber, wenn dann beide zusatzisoliert einzeln, wegen wärmeübertagung vom kalten zum heissen rohr die es sonst in der zusatzisolierung geben könnte.