Die Daikin hat ein 38kg schweres Außengerät. Die Gewichtsverlagerung liegt vermutlich bei 70/30 , weshalb beide Schwingungsdämpfern nicht gleich sein können.
Ich verwende öfters 40mm auf Kompressorseite bzw. 30mm auf der Lüfterseite in Shore 45. Damit haben wir auf 2 Dachstühlen sehr gute Erfahrungen gemacht. Klar ist jedes Gerät etwas anderes
die 40 bzw. 30mm sind die Durchmesser?
Welche Höhe hast du verwendet?
15. September 2024 13:07
ist man irgendwie diesen Leistungsspitzen noch weiter auf die Schliche gekommen?
Aktiviert sich da irgendeine Heat boost Funktion unabsichtlich?
Wo packt der die Leistung eigentlich hin? Oder überlagern die noch 2-3kW elektrisch als DC Strom im Kompressor, als Heizstab für die Splitklima?