Installation einer ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Installation einer 3er Multi-Split-Klimaanlage

88 Beiträge
11 Benutzer
34 Reactions
4,790 Ansichten
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 134
Themenstarter  

Hallo, 

habe nochmal zwei Fragen:

Wie bekomme ich eigentlich heraus, wie effizient die Anlage läuft? Die Anlage ist sehr leise und ich hör durch den dauernd laufenden Lüfter praktisch nicht, wann der Kompressor anspringt (wobei ich mich eh frage, ob er überhaupt an- und ausgeht wenn das ein Invertergerät ist).

Und zweitens: wenn ich mir den Fehlerspeicher auf der Fernbedienung anzeige lasse (also lange die Cancel-Taste drücke), zeigt sie mir etliche Fehlercodes an (an die 20). Wie kann ich die löschen? Strom wegnehmen hat nichts geändert. Wenn wirklich alle Fehlercodes zutreffen würden, würde das Gerät sicher nicht so gut kühlen 🤔 

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Hi.

Zu erstens: Ich höre am Außengerät den Kompressor eigentlich auch nicht, nur den Lüfter.
Die Effizienz "sehe" ich an der Raumtemperatur und dem Stromverbrauch (mit Shelly Plus 1PM gemessen)

zu zweitens: Piept es denn bei einem der Fehlercodes lang und zweimal kurz? Ansonsten ist unter dem jeweiligen Code kein Fehler gespeichert, also alles okay.
Mit der "Cancel"-Taste schaltest du nur die Anzeige der Fehlercodes durch. Wenn es jeweils nur kurz piept: Kein Fehler.

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
eupesco reacted
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 134
Themenstarter  

@matsches Danke!! Dann bin ja beruhigt - kein Fehler also😆. Das mit dem Piepen habe ich nicht gewusst - ich habe geglaubt, dass jeder Fehlercode anliegt, den die FBD anzeigt 😉 .

Ich habe leider nur einen non-connected Stromzähler dranhängen, daher ists ein wenig schwieriger.

Interessant ist allerdings, dass die Onecta-App eher mehr anzeigt als mein Stromzähler (Eltako EVA12, kann auch den Stunden-, Tages- usw.- Verbrauch anzeigen). Gestern z.B. 1,6kWh in der App, 1,4kWh im Stromzähler.

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@geanmi)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Die Installation einer Multi-Split-Klimaanlage gestaltet sich nicht unbedingt einfach. Daher empfehle ich Ihnen allen, zunächst alle verfügbaren Anleitungen zur Klimaanlage sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich für den Kauf und die Installation entscheiden. Link entfernt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Geanmi

   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

hört hört! is ja kaum zu glauben 😉


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

Die Installation einer Multi-Split-Klimaanlage gestaltet sich nicht unbedingt einfach.

damn, .... zu spät

 

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 134
Themenstarter  

DAS hätte mir jemand davor sagen sollen 🤣 

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Moin @eupesco Meine Hochachtung vor Deiner Installation als Newbie. Das ist schon eine Hausnummer mit der Multisplit. Ich fange ja erstmal klein an und mich plagen häufig Selbstzweifel, ob ich es hinbekomme und es richtig ist. Meist geht es dann besser als erwartet.

 

Veröffentlicht von: @matsches

Innen hinter dem IG verschrauben ist eigentlich "normal". Dann kann man zur Wartung auch problemlos das IG hochklappen.
Außen verschrauben ist eher ungewöhnlich und dazu müssten die Außenwände auch relativ dünn sein. Die Leitungen sind ein klein wenig länger als bis zur Mitte des Innengerätes. Also falls es möglich ist, würde ich bei beiden innen hinter dem Gerät verschrauben und jeweils links das Loch nach außen machen.
Hier ein Foto der Perfera 2.0, bei der ich leider rechts raus musste und dazu die Rohre um 180° tordierend drehen musste. Da erkennst du in etwa auch die Länge der Leitungen:

-- attachment is not available --

Gruß
Mathias

Hallo Mathias

nach dem Badezimmer will ich nun eine Midea in der Küche montieren. Die Mideas haben standardmäßig rechts, wenn man vorn auf das Innengerät schaut, den Ausgang nach hinten. Hier muss ich aber links raus. So kommt man, wie Du schreibst, auch später noch an die Verschraubungen, indem ich das Gerät unten abklappe. Jetzt habe ich, wie in der Anleitung gefordert, den Kondenswasserabgang in den linken Abfluss gesteckt. Das ist allerdings ein ziemlich steifes Teil. Mehr als 15 mm "Luft" zum Abklappen des Wandgerätes sehe ich da kaum.

Wenn ich das 46 cm Kernloch von außen zu mache, komme ich so an die Verschraubungen kaum noch ran, wenn ich den Schlauch unten gerade verlaufen lasse. Den müsste ich durch Stauchen also schon im seitlichen "Wellengang" verlaufen lassen, was zwangsläufig zu Höhenunterschieden und Standwasser führt. Wie ist das bei anderen Herstellern und wie macht ihr das,oder ist das Abklappen nur während der Installation für die Dichtheitsprüfung und eventuelles Nachziehen gedacht?

Gruß Ulli

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @ulli

Wie ist das bei anderen Herstellern und wie macht ihr das,oder ist das Abklappen nur während der Installation für die Dichtheitsprüfung und eventuelles Nachziehen gedacht?

Ich glaub, das Problem entsteht bei dir, weil du den Kondesatschlauch nach links versetzt hast. Ich hab den bei mir rechts gelassen. So läuft der dann von rechts nach links unten und damit ist man viel flexibler, das Gerät noch abheben zu können.

Desweiteren kommt man bei Daikin und MHI an den Bereich unten, wo die Leitungen laufen, wunderbar ran, wenn die Abdeckung demontiert ist. Bei MHI kan man sogar eine separate Abdeckung unten abnehmen, um nur an die Rohre zu kommen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Ulli reacted
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Danke Win, ja den Schlauch links zu lassen, war auch meine erste Idee, und hatte ich schon verlängert. Hab das Innengerät vorhin mal angehängt, den Schlauch und Kabel nach draußen. Der ist völlig steif. Jetzt ist er wieder auf der anderen Seite und geht mit den Rohren und dem Kabel, wie Du sagst, rüber nach links. Das ist hinten drin alles schon ziemlich Knirsch.Da muss ich schon gut drücken, bis die Nasen einrasten.

Und dann sollten für den Kühlbetrieb die Rohre und Anschlüsse ja auch gut eingepackt werden. Ich glaub, das mache ich vor dem Anhängen und lasse nur noch ein Loch für den Schnüffler, was ich dann hinterher zuklebe.

Bei dem großen A. hatte ich 2 m Armacell Turbolit Split Rohr bestellt. Die Wandstärke stand nicht explizit im Angebot, auf den Bildern war die Beschriftung 0,8 mm deutlich zu erkennen. Tja, gestern merkte ich dann, dass besonders im 1/4 Zoll die Stützhülse von den Armacell fare fittings sehr wackelt. Da stand doch 0,7 mm auf der Isolierung und nicht 0,8  mm. Ist schon wieder bei DHL und geht zurück. Nur wegen der Verzögerung ärgerlich. Na, ich werde mal in Suche und Biete schauen, wer noch 2 m 1/4" / 3/8" in Wandstärke 0,8 für mich hat. Gern Armacell. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @ulli

Das ist hinten drin alles schon ziemlich Knirsch.Da muss ich schon gut drücken, bis die Nasen einrasten.

Ja, kenne ich auch von anderen Anlagen. Sehr eng. Da hast du auch nicht viel Platz, noch irgendwelche Zusasatzisolierung drumzuwickeln. Ich hab hauptsächlich mit Ducktape die Isolierungen verklebt. Später hab ich zum prüfen mit dem Skalpell im Bereich der Verschraubungen einen kleinen Schlitz geschnitten, mit Schnüffler getestet und dann wieder mit einem Stück Ducktape zugeklebt. Mist ist, wenn man nochmal nachziehen muss. Deshalb hatte ich die Innenverschraubungen schon vor der Wandmontage mit Stickstoff geprüft.

Das es Armacell Rohr in 0,7mm Wanddicke gibt, find ich sehr erstaunlich. Hab ich noch nie gesehen. Ist natürlich sehr ärgerlich.

 

 

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Ulli reacted
AntwortZitat
(@nolame_adany)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
 

Ich hätte noch eine Frage.

 

Hast du das Nylog Blue bei den Flare Fittings verwendet? Ist das zulässig?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @nolame_adany

Hast du das Nylog Blue bei den Flare Fittings verwendet? Ist das zulässig?

Bei den Flare-Fittings gibt es ja genauso eine Metall-Metall Dichtfläche zwischen Stutzen und dem Stützrohr, was als Bördelfläche fungiert. Dort erfüllt Nylog den gleichen Zweck.

Das macht schon deshalb Sinn, weil die Stutzen an der Anlage nicht selten Mikrokratzer haben.

Bei Bördeln macht man auch auf die Bördelrückseite Nylog, damit das Rohr sich nicht mitdreht. Das wird hier entfallen, wüsste zumindest nicht, dass hier irgendwo anders noch Nylog Sinn macht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 6 / 6
Teilen: