@schup011 ach, du hast Recht, danke. Ein Blick in die Anleitung unter Zubehör hätte geholfen 😉. Aber funktioniert das mit den SAE flare fittings? (Montage hier: https://www.ktt-heizungen.at/images/stories/Montageanleitung_Armacell_SAE.pdf)
@ilibilly , ich glaube, Du hast mal geschrieben, dass du die Fittings verwendet hast. Kannst Du was dazu sagen? Danke
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
1. Die 3MXM40 hat ja 3x 1/4" Flüssigkeitsleitung, 1x 3/8" und 2x 1/2" Gasleitung. Die zweimal 1/2" habe ich übersehen, d.h. ich würde hier Reduzierstücke benötigen (laut Anleitung Typ 2 und 4, die ich aber nirgends finde). Wäre das z.B. das richtige https://www.kaeltetechnikshop.com/reduziernippel-1-2-sae-innen-x-3-8-sae-aussen-wigam-ur3-68 ? Und wie dichte ich das richtig ab (mit einer Kupferdichtung? https://www.kaeltetechnikshop.com/kupferdichtung-1-2-sae oder Loctite Dichtfaden 🤔 )?
Habs noch nie gemacht, aber keinesfalls mit irgendwelche Dichtfäden oder Rohrdichtungen arbeiten, dass ist im Kältebereich keine Option. Einzig Nylog Blue. Also entweder dichtet das Reduzierstück Messing auf Messing oder da liegt eine Kupferdichtung im Reduzierstück mit drin. Das vermute ich mal.
Wobei die Reduzierung direkt für die SAE-Flare-Fittings aus deinem letzten Post sinniger ist. Das ist dann nur ein Messung oder Kupfer Zwischenring.
Ich habe ja geplant, bördelfreie Verbindungen herzustellen (mit den Armacell SAE flare fittings). Funktioniert das so wie ich es gedacht habe (also Anschluss der 3 IG und des AGs)? Auch in Bezugnahme, dass ich am AG den Reduziernippel habe?
Sollte nichts gegen sprechen. Ob du auf einem Reduziernippel gehst oder direkt auf einen passenden Nippel, es bleibt das gleiche, ein SAE-Stutzen, auf den du schraubst. Diese Dinger werden übrigens gar nicht nach Drehmoment angezogen, sondern wie in der Montageanleitung mit 1 3/4 Umdrehung.
Auf Seite 36 steht "Kältemittel-Rohrlänge zu jeder Inneneinheit: =< 25m". Ist damit die einfach Länge gemeint oder Flüssig- und Gasleitung zusammen (falls zusammen, wären ja 14m zu viel)?
Immer die einfache Länge bzw. die Strang-Länge.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Sollte nichts gegen sprechen. Ob du auf einem Reduziernippel gehst oder direkt auf einen passenden Nippel, es bleibt das gleiche, ein SAE-Stutzen, auf den du schraubst. Diese Dinger werden übrigens gar nicht nach Drehmoment angezogen, sondern wie in der Montageanleitung mit 1 3/4 Umdrehung.
Danke. Ich stolpere aber gerade etwas - wenn ich mir die Montageanleitung vom Flare-Fitting und die von Daikin anschaue. So wie ich es verstehe, muss ich die beiden Reduzierstücke nehmen - eines vor der Bördelung und eines nach der Bördelung und dann die Überwurfmutter für 1/2". Also kann ich das Flare-Fitting mit 3/8" ja nicht verwenden, da die Mutter nicht passt.
Und das Flare-Fitting für 1/2" passt auch nicht, da das Stützrohr in die 3/8" Leitung ja nicht reinpasst.
Also muss ich ja in dem Fall über das Reduzierstück gehen, dass ich oben verlinkt habe? Oder gibts noch eine andere Lösung - ich werde ja bestimmt nicht der erste sein, der das 1/2" auf 3/8" Problem hat 🤣.
PS: Lieferung erhalten - kann also bald losgehen sobald alles geklärt ist 🤭
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Hab mal geschaut, in der Anleitung steht, dass die Reduzierstücke mitgeliefert werden. Mit deinen Flare-Fittings scheint das aber nicht zu funktionieren. Du bräuchtest also wohl erstmal aufschraubbare Reduzierstücke, wie von dir oben verlinkt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ok, danke. Dann besorg ich mir mal die Reduzierstücke und vorsichtshalber das Nylog Blue dazu 🙂
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
vorsichtshalber das Nylog Blue dazu
Falls du nicht irgendwo günstig dran kommst, siehe hier:
https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/nylog-blue-guenstige-sammelbestellung/
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Erster Schritt getan: Gewindestangen sind drin. Befestigt mit der Fischer Ankerhülse FIS H16x85, Montagemörtel FIS VL 300T und M10x170 Gewindestangen.
Der Montagemörtel reicht gerade so für die vier Bohrlöcher.
Nächster Schritt wäre dann die Halterungen der Innengeräte und die Kernbohrungen 😯
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Nächster Schritt erledigt: die Halterungen für innen sind hingebaut. Ich hoffe, dass die Leitungen von den 2 IG lang genug sind, dass ich sie außen dann verschrauben kann (bei den Kernbohrungen direkt nach außen).
Bei dem anderen Foto muss ich nach links raus....da muss ich dann die Leitungen innen verschrauben (was ja sowei ich weiß nicht so toll ist)....aber eine andere Möglichkeit bleibt ja nicht, oder?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Innen hinter dem IG verschrauben ist eigentlich "normal". Dann kann man zur Wartung auch problemlos das IG hochklappen.
Außen verschrauben ist eher ungewöhnlich und dazu müssten die Außenwände auch relativ dünn sein. Die Leitungen sind ein klein wenig länger als bis zur Mitte des Innengerätes. Also falls es möglich ist, würde ich bei beiden innen hinter dem Gerät verschrauben und jeweils links das Loch nach außen machen.
Hier ein Foto der Perfera 2.0, bei der ich leider rechts raus musste und dazu die Rohre um 180° tordierend drehen musste. Da erkennst du in etwa auch die Länge der Leitungen:
Gruß
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ah, ok. Das bringt meinen Plan jetzt durcheinander....ich wollte die Bohrung rechts machen.
Muss mal die Wanddicke genau messen und schauen, ob die Verschraubung bis außen reichen würde.
Ich hab die Kälteleitungen mal heute grob gemessen und bin bei so 30cm rausgekommen.
Wenn das nicht reicht, mache ich die Bohrung links.
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
@matsches danke, habs mir nochmal angeschaut mit der Wanddicke...die Verschraubung wäre dann im Durchbruch, wo ich dann gar nicht rankomme. Also links raus 👍.
Eine kurze Frage noch zum Nylog blue: kann ich da Zeugs einfach auf die Gewinde geben bei den Flare-Fittings und bei der Reduzierung? Oder kann ich da was falschmachen?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Keinesfalls auf die Gewinde. Das verfälscht das Drehmoment und die Dichtheit muss so oder so schon vor dem Gewinde stattfinden.
Es genügt ein kleiner ganz dünner Tropfen mit dem Finger verteilt jeweils auf den Kontaktstellen, die dicht sein sollen und auf der Rückseite des Bördels, damit sich beim Schrauben das Rohr nicht mitdreht. "Weniger ist mehr!"
Habe das mal auf der Skizze von oben eingzeichnet wie ich es machen würde:
Wie das bei den Flare-Fittingen aussieht kann ich nicht sagen, die habe ich nicht verwendet.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
@eupesco Ich hatte Hilfe bei der Installation und die Anschlüsse bei mir sind nicht gebördelt sondern verlötet, hat der Klimamensch bei der Inbetriebnahme gemacht.
Daher kann ich dir beim Bördeln nicht viel helfen, aber da gibt es andere Teilnehmer im Forum, die sich da besser auskennen.
Ich habe mal zwei Fotos vom unteren Kanal mit den Kondensat- und Steuerleitungen angefügt, da sieht man sehr schön das Gefälle.
Die Gasleitungen sind im Kanal obendrüber, das ist so packvoll, wenn ich den aufmache kommt mir alles entgegen, da kann ich leider keine Fotos machen.
Das ist aber unkritisch, weil die kein Gefälle brauchen, du musst nur vorher überlegen, welche Leitungen sich evtl. kreuzen, weil an der Stelle brauchst du mehr Platz im Kanal.
Also am besten ohne Kreuzung im Kanal bauen.
Hoffe es hilft.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
So,nächster Schritt erledigt: drei Kernbohrungen, Wanddurchbruch eingesetzt (wobei die von saukalt.de zu kurz sind), ein wenig ausgeschäumt und mit Sikaflex 522 abgedichtet.
Der nächste Schritt (zumindest nach meinem Dafürhalten) die Kabelkanäle anbringen. Leider ist mir heute dann aufgefallen, dass 3 Sachen abgehen 🤐 .
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
@eupesco Ja, das geht mir auch ab und zu so.
Trotz bester Planung fehlt dem Heimwerker was, dass der Profi immer in der Tasche oder im Auto hat...
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂