Ich habe gestern tatsächlich einen Vertragswechsel für Mitte März angestoßen. Dann wird die kWh 24 Cent kosten. Damit hätten sich dann alle Fragen erledigt. Ist aber kein dynamischer Tarif. Dafür möchte ich noch das SmartHome weiter entwickeln.
Meine Versuche führe ich noch zuende und berichte hier.
Also ich habe jetzt einen 24h Test gemacht.
Aussentemperaturen 0°- -10°. Läuft bei diesen Temperaturen die Gasheizung in Vollast liegt der Verbrauch bei 160kWh. Die Multisplit hat in 24h unter Vollast 28kWh verbraucht und hat es spielend ohne Unterstützung geschafft, den Wohnbereich auf 20° zu temperieren.
Gaspreis 9,40/kWh
Strompreis 28,26 Cent/kWh
Wow. Das wäre ja eine COP von 5,7. Klingt mir ziemlich hoch bei den Außentemperaturen.
Die 160 kWh wären bei dem Preis ja ca. 15€ pro Tag. Das ist heftig.
@broccoli ist bei mir auch so in dem Dreh. -11° und die Klimaanlage zeigen keine Schwäche.
Gasheizung bleibt weiterhin nur noch ein Ausstellungsstück im Keller. Hab nur die Zirkulation OHNE das Wasser zu erhitzen laufen. Die Heizkörper bzw das Wasser darin haben mittlerweile 15°. Anscheinend durch die Raumtemperatur von 20-22° aufgenommen. Somit auch keine Angst vor Frostschäden in den Leitungen
Hab nur die Zirkulation OHNE das Wasser zu erhitzen laufen.
Das kannst du dir aber dann auch sparen. Ich gehe mal davon aus, dass deine Rohre alle innerhalb der Gebäudehülle verlaufen und dadurch schon frostgeschützt sind. Oder gibt es Bereiche im Haus in denen die Rohre verlaufen, die mal an die Frostgrenze kommen?
Normalerweise wäre es ausreichend einmal am Tag 10 Minuten die Pumpen laufen zu lassen, damit diese sich nicht festsetzen.
Bei Urlaubsabschaltung oder im unbewohnten Zustand sieht das natürlich anders aus.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
@broccoli ist bei mir auch so in dem Dreh. -11° und die Klimaanlage zeigen keine Schwäche.
Gasheizung bleibt weiterhin nur noch ein Ausstellungsstück im Keller. Hab nur die Zirkulation OHNE das Wasser zu erhitzen laufen. Die Heizkörper bzw das Wasser darin haben mittlerweile 15°. Anscheinend durch die Raumtemperatur von 20-22° aufgenommen. Somit auch keine Angst vor Frostschäden in den Leitungen
Ja, das würde ich prinzipiell auch so machen, bei Frostgefahr einfach Pumpe laufen lassen. Leider geht das bei meinem Kessel nicht. Wenn aus Frostschutzgründen die Pumpe angeht, dann wird leider auch der Heizbetrieb gefahren. Wobei ich was das angeht eigentlich auch keine Sorgen machen müsste, die Heizungsverrohrung ist bei mir inneliegend…
Aber es gibt im Gästebad Gefahr, das Wasserleitung einfrieren könnte…
Klemm die Pumpe vom Kessel ab und püsel einen Schukostecker dran. Dann über eine billige Zeitschaltuhr an die Steckdose und fettich is. 🤣 Die laufen ja eh auf 230V.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Wow. Das wäre ja eine COP von 5,7. Klingt mir ziemlich hoch bei den Außentemperaturen.
Die Gasheizung schafft keine echten 100%, das kommt in den Vergleich rein. Selbst bei Brennwert geht noch etwas zum Schornstein raus und es gibt Verluste auf dem Weg zu den Heizkörpern.
Wow. Das wäre ja eine COP von 5,7. Klingt mir ziemlich hoch bei den Außentemperaturen.
Die 160 kWh wären bei dem Preis ja ca. 15€ pro Tag. Das ist heftig.
Nee, ich komme auf 4,5…
160kWh -20% Effiziensverlust = 128 kWh/28 kWh = 4,5
Mir kommt das auch noch sehr hoch vor… Aber es ist so…
Sie scheint auch bei kalten Temperaturen effizienter zu sein, als bei wärmeren.
Bei kalten Temperaturen laufen immer beide Innengeräte, wobei das obere einfach mitläuft, das steht auf 17° und wird von dem gespeist, was die Klima für unten leisten muss. Ist auch völlig egal, wie die Raumtemperatur oben ist, die liegt bei 22°…Innengerät bläst trotzdem…
Bei Plustemperaturen, so ab 5° ist das anders, wenn ich da das obere abschalte, dann sinkt der Stromverbrauch. Also heize ich oben dann bedarfsweise…
So Leute: hier die Ergebnisse der nächsten Testreihe:
Insgesamt möchte ich vier Szenarien bei meiner BWWP durchführen. Hier jeweils mit 2 unterschiedlichen Strompreisen berechnet:
1. Nur Strom: 3,7 kW x 36 c (24 c) = 1,33 € (0,89 €)
2. Nur Gas: 14,3 kW x 7,5 c = 1,07 €
3. Hybrid (50° Strom/10° Gas)
- Strom: 2,2 kW x 36 c (24 c) = 0,79 € (0,53 €)
- Gas: 3,2 kW x 7,5 c = 0,24 €
= 1,03 € (0,77 €)
4. Hybrid (45° Strom/15° Gas)
- folgt
Bis jetzt schneidet der hybride Betrieb bei beiden Strompreisen am besten ab. Ist also aktuell die günstigste Möglichkeit das Wasser zu erwärmen.
Ich bin gespannt wie sich das ganze bei der 45° Lösung verhält.
Also ich sehe bei mir kaum eine Einsparung durch die 3,5kw Daikin.
Beispielsweise sind die letzten 2 Tage 5 Grad wärmer als die Tage davor und entsprechend geht der Gasverbrauch zurück. Hatte aber dann wieder die Anlage eingeschaltet und jeweils zusätzlich ca. 9kwh Strom verbraucht - also fast so viel in Summe wie an den deutlich kälteren Tagen.
Gas 110 kwh bei bei ca. -3,5 Grad
Gas 70 kwh + 9kwh Strom bei bei ca. 5 Grad
Gas bei ca. 12c (ab April ca. 8c)
Strom bei 32c
Also ich sehe bei mir kaum eine Einsparung durch die 3,5kw Daikin.
Kommt bei Hybrid (beides gleichzeitig) sehr darauf an, wie viel Prozent des Wärmebedarfs von der Gasheizung und von der Split-Klima kommt. Kann also sein, dass bei tieferen Temperaturen die Daikin weniger zu beigetragen hat, als jetzt bei höheren Temperaturen. So kommt es dann zu Verzerrungen.
Wir merken es hier extrem, wie die höheren Temperaturen zu deutlich weniger Verbrauch bei den Split-Klimas führen. Wir heizen ausschließlich mit Split-Klima. Bei -2 Grad hatten wir noch 10-12kWh am Tag, bei jetzt 5-7 Grad sind es nur noch 5-6 kWh.
Allerdings: Bei uns dauert es 1-2 Tage, bis das Haus wieder auf dem höheren Energielevel ist, wenn es wärmer wird. Liegt daran, dass wir viele Bereiche nicht heizen und die dann ordentlich ausgekühlt sind. Beispiel Treppenflur lag auf -10 Grad und musste jetzt wieder auf -14 Grad hoch. Da sind wir dann wieder auf der typischen Temperaturbalance . Erst nach diesen 1-2 Tagen sinkt dann der Energiebedarf stark ab.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win danke, das ergibt absolut Sinn!
Habe jetzt für mich auch nochmal ausgerechnet wie die Preise je kwh Wärme sich verhalten - trotz 32c für Strom und 11,4c (19% Steuer, inkl. 15% Verlust): Es ist immer günstiger mit der Klima zu heizen.