Hilfe bei der Multi...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Hilfe bei der Multiplit Klima Wahl

47 Beiträge
8 Benutzer
4 Reactions
981 Ansichten
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Hallo,

ich habe eine Solaranlage und leider eine 2019er Miet-Gasheizung aus der ich vertragstechnisch schwer rauskomme.

 

Daher will ich diese durch eine Multi Split Klima für meine 3 größten Zimmer entlasten.

 

Mein Installateur empfiehlt mir Daikin (was ich über FAIKIN mit dem Home Assistant verbinden kann) und schlägt vor

5MXM90 9000Watt Außengerät SCOP 6,5

FTXA50 (5000Watt) für das 70m² Zimmer

und 2 FTXA35 (3500Watt) für das 35m² Zimmer und den 60m² Kellerraum, der aber nicht besonders warm sein muss.

 

Für die Förderung benötige ich nun ein Energielabel mit Heizeffizienz A++, Daikin gibt mir aber für diese Kombi nur A+ und einen SCOP von knapp über 4.

Hier im Forum stand aber an anderer Stelle das der SCOP vom Außengerät bestimmt wird, warum plötzlich so wenig?

 

Habe dann im DAKIN Tool herumgespielt und wen ich 3*FTXA35 und 2*FTXA20 anschließe, habe ich plötzlich einen SCOP von über 4,6 und das Ganze hat A++, dafür hängen nun in 2 Zimmern 2 kleine Geräte nebeneinander statt einem Großen  das ergibt logisch so keinen Sinn... (und es ist natürlich so teurer...) Warum soll das effizienter sein?

Alternativ komme ich noch mit 3 FTXA50 auf 4,6 und somit A++, aber dann habe ich 5000Watt Heizleistung in nem 35m² Zimmer...

 

Warum ist mein SCOP plötzlich so niedrig? Komme ich überhaupt irgendwie auf die 6,5 vom Außengerät?

Und vor allem: warum muss ich völlig unlogische Kombinationen einbauen um den SCOP zu erhöhen?

 

Sollte ich evtl. was ganz anderes kaufen?

 

LG und schon mal danke für die Hilfe

 

Martin

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten von Prokktor

   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Veröffentlicht von: @prokktor

5MXM90 9000Watt Außengerät SCOP 6,5

Das muss ein falscher Wert sein. Erstmal erreicht keine Multisplit solche Werte, nicht mal Single-Split. Und dann kann man einen SCOP immer nur für eine Kombination aus IG und AG angeben, weil es von beidem abhängt. 

Veröffentlicht von: @prokktor

Hier im Forum stand aber an anderer Stelle das der SCOP vom Außengerät bestimmt wird, warum plötzlich so wenig?

Ist so nicht korrekt.

 

Veröffentlicht von: @prokktor

Habe dann im DAKIN Tool herumgespielt und wen ich 3*FTXA35 und 2*FTXA20 anschließe, habe ich plötzlich einen SCOP von über 4,6 und das Ganze hat A++, dafür hängen nun in 2 Zimmern 2 kleine Geräte nebeneinander statt einem Großen  das ergibt logisch so keinen Sinn... (und es ist natürlich so teurer...) Warum soll das effizienter sein?

Die Innengeräte haben in der Regel fast alle die selben mechanischen Abmessungen und deshalb auch einen gleichgroßen Wärmetauscher. Höhere Leistung bekommst du dann nur über höhere Temperaturen hin und das macht die großen Innengeräte ineffizient. Ein 2kW IG ist also in der Regel effizienter, als ein 5 kW Gerät. Wer es effizient haben will, baut in größere Räume besser 2 IGs mit 2,5kW, anstatt eins mit 5kW. Auch von der Temperaturverteilung kann das besser sein, vor allem, wenn eher schlecht gedämmt ist. Das weiß man ja auch von Heizkörpern. Es gibt in der Regel keine großen Räume mit nur einem Heizkörper. Das funktioniert nicht/schlecht.

Persönlich würde ich keine 5fach Split einbauen, besser 2 Außengeräte, das ist effizienter und du hast Redundanz. Auch laufen die Geräte in aller Regel nur dann effizient, wenn mindestens die Hälfte der Innengeräte parallel läuft. Bei einer 2er Split reicht also 1 IG, bei einer 5er Split müssen 3 IGs laufen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Vielen Dank für die Antwort.

 

Veröffentlicht von: @win

Das muss ein falscher Wert sein.

Habe den in verschiedenen Shops zu diesem Außengerät gefunden, jeweils 6,46.

Will hier keine Links posten, aber wenn das eh unrealistisch ist, sollte ich mit 4,61 ja zufrieden sein?

 

Veröffentlicht von: @win

Auch laufen die Geräte in aller Regel nur dann effizient, wenn mindestens die Hälfte der Innengeräte parallel läuft. Bei einer 2er Split reicht also 1 IG, bei einer 5er Split müssen 3 IGs laufen.

 

Ok, Daikin gibt mir sowohl für eine 5er (3x35 + 2x20) eine 4er (1x50+3x35) und eine 3er Kombi (3x50) einen SCOP von 4,61. Jeweils an diesem 5er Außengerät.

Müssen da wirklich genau 3 Geräte laufen für die Effizienz? Oder ist eher gemeint das die Hälfte der Maximalleistung abgerufen werden muss?

Also wenn ich dass 5MX90 mit 3 50ern einbaue, und nur eine läuft. Ist jetzt relevant das ich nur 1/3 der Leistung abrufe oder gar das ich nur 1/5 der Anschlüsse laufen habe?

 

Veröffentlicht von: @win

Persönlich würde ich keine 5fach Split einbauen, besser 2 Außengeräte

 

Puh es sind ja nur 3 Zimmer, leider halt relativ groß. 2 Außengeräte würden den Preis da wirklich stark in die Höhe treiben... 

Auch habe ich dann wieder das Problem das viele der kleineren Daikin nicht auf der Förderliste stehen...

 

Um das Budget (15k) nicht zu deutlich zu überschreiten und die Förderung zu bekommen gehen fast nur die 3 oben genannten Kombinationen.

Welche wäre da am besten? Oder macht das wirklich gar keinen Sinn?

 

 

Wenn ich 1x50 (Keller) 2x35 (Wohnzimmer) und 1x35 Kinderzimmer einbaue kostet es etwa 1k mehr, das ganze währe aber förderfähig (SCOP 4,61) und es laufen immer mindestens die 2 im Wohnzimmer, was mit Küche ja etwa 70m² hat (keine Tür dazwischen).

Wie ist dieser Plan?

 

 

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Prokktor

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Veröffentlicht von: @prokktor

Also wenn ich dass 5MX90 mit 3 50ern einbaue, und nur eine läuft. Ist jetzt relevant das ich nur 1/3 der Leistung abrufe oder gar das ich nur 1/5 der Anschlüsse laufen habe?

So ganz klar ist das nicht, das war eher so ein Praxiswert, den einige herausgefunden haben. Wenn du 3 50er dran hättest, würde ich vermuten, dass 2 laufende IGs reichen.

Bedenke auch, dass auch ausgeschaltete IGs immer etwas Wärme in den Raum geben. Das ist bei Mulitsplit prinzipbedingt.

Veröffentlicht von: @prokktor

Wenn ich 1x50 (Keller) 2x35 (Wohnzimmer) und 1x35 Kinderzimmer einbaue kostet es etwa 1k mehr, das ganze währe aber förderfähig (SCOP 4,61) und es laufen immer mindestens die 2 im Wohnzimmer, was mit Küche ja etwa 70m² hat (keine Tür dazwischen).

Hört sich schon besser an. Kinderzimmer hat 35m²?

Wie gut ist eigentlich die Dämmung des Hauses? Und welchen Gasverbrauch hast du im Jahr? Für wieviel m² beheizte Fläche?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Kinderzimmer hat 35m²?

Ja.

 

Veröffentlicht von: @win

Wie gut ist eigentlich die Dämmung des Hauses?

Baujahr 90 ansonsten eher ungedämmt.

 

Veröffentlicht von: @win

Und welchen Gasverbrauch hast du im Jahr?

Das ist extrem schwer zu sagen:

Am Anfang wars ne Ölheizung mit 21 Grad im ganzen Haus außer dem Keller und 23 Grad im Wohnzimmer: >5000l Öl also 50000 kWh Öl (2018)

Dann Gas eingebaut auf 20 Grad gesenkt und mit Holz leicht zugeheizt: 25000 kWh Gas (2019)

Dann Holzanteil erhöht auf 19 Grad gesenkt (Keller 16) außer Wohnzimmer 20. 20000kWh Gas (ab 2020)

Jetzt Bad auf Infrarot umgestellt und WP geplant. 

Beheizte Flächen: EG hat 120m², der Keller nochmal 160m² aber nur so 16 Grad und das OG nochmal 70m²

Das OG mit 35m² Kizi und der Keller sowie die Küche haben keine Fussbodenheizung, daher ist der reine Tausch Gas gegen WP eher schwierig.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 3 mal von Prokktor

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Ok, dann passt das so ungefähr. So als Daumenwert in deinem Fall 80-120 Watt pro m² Nennleistung. Du willst ja eh nur zuheizen und hast alternative Heizmöglichkeiten. Insofern ist das dann alles nicht so kritisch und muss nicht so genau durchgerechnet werden.

Die 2kW-3,5kW Innengeräte sind recht effizient, darüber wird es ineffizienter und auch lauter.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@wibbing)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 101
 

Wie Win schon gesagt hat, die kleineren Geräte sind effizienter, besondets dann, wenn im Frührahr und im Herbst nur wenig gebraucht wird. Dann kann ein kleineres Gerät weiter runtermodulieren und muss nicht takten. 

Dein grosser Vorteil ist, dass Du ja auch noch die Gasheizung hast, die helfen kann, wenn es richtig kalt wird. So kannst Du mit der Hälfte der Heizleistung auskommen und der Gesamtwirkungsgrad (und die Investition) wird besser. 

Unter einer Temperatur von -5 oder -10°  ist es sogar ökologisch UND ökonomisch besser, wenn Du die Wärmepumpen abschaltest und nur mit Gas und/oder Holz heizt. Das ist sogar ganz besonders "netzdienlich", wenn extrem viel Strom gebraucht wird für die vielen Neubauten, die nur Wärmepumpen haben, die dann fleissig abtauen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Wibbing

   
AntwortZitat
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Ok, dann versuche ich das so. Vielen Dank!

 

 

Habe gelesen ich muss nachweisen das ich 65% Erneuerbare verwende um die Förderung zu bekommen...

 

Wie soll ich das tun?

Die Gasheizung macht ja auch warmes Wasser, wie soll ich das rausrechnen?

Wie soll ich beweisen wieviel Holz ich verwendet habe?

Reichen die Daten meiner Homematic IP Steckdose als Beweis für den Verbrauch der Infrarot Heizung?

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 522
 

Ich grätsche mal rein, um noch für ein wenig Verwirrung zu sorgen... 😉 

Aus eigener Erfahrung würde ich, je nach dem wie der Raum geschnitten ist, mit bis zu 3 IGs für das Wohnzimmer arbeiten. Wir haben ein Wohnzimmer mit 42m² und kommen mit zwei IGs (25er und 20er) gerade gut hin. Bei einem 70m² großen Raum hätte ich die Befürchtung, Kälteinseln zu produzieren, die im ungünstigsten Fall dort auftreten, wo man sich am meisten aufhält.

Wenn die 60m² Keller nicht in irgendeiner Form bewohnt werden, würde ich da auch erstmal nicht dran gehen. Dann lieber 2 IGs ins 35m² Kinderzimmer.

Das Ganze mit 5 gleichen IGs (20er = effizient, 25er = Leistung). 5 x 15er IG wäre die effizienteste Lösung, aber da gibt es keine schönen IGs. Die Stylish haben ab Werk den Temperatursensor an sinnvoller Stelle verbaut, deshalb ist da nicht mit Überraschungen hinsichtlich Takten der IGs zu rechnen.

Durch diese Kombination hättest Du das Problem mit "mindestens die Hälfte der IGs sollte laufen" umgangen, da beim ausschließlichen Betrieb im Kinderzimmer immer eins der Wohnzimmer-IGs mitlaufen könnte, ohne das Risiko des Überheizens.

Wenn man berücksichtigt, dass die Luft aus den IGs beim Heizen eine Mindesttemperatur braucht, damit man die Wärme als angenehm empfindet, kannst Du immer einen Teil der Geräte mit höherer Wärmeabgabe laufen oder das Gerät, das gerade als unangenehm empfunden wird, aus lassen. Im Luftstrom eines 50er IGs kann es vorkommen, dass man sich wie in der Sauna fühlt oder es sich unangenehm kühl anfühlt, obwohl gerade objektiv geheizt wird.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 522
 

Veröffentlicht von: @prokktor
Habe gelesen ich muss nachweisen das ich 65% Erneuerbare verwende um die Förderung zu bekommen...

Ein SCOP von 4 sind doch schon 75%. Ist also kein Problem.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @jogobo

Ein SCOP von 4 sind doch schon 75%. Ist also kein Problem.

 

Aha also zählt die erzeugte Wärme und nicht die verbrauchte elektrische Energie. Das klingt gut, ich sah mich schon die Infrarotheizung 2 Tage durchheizen lassen um noch auf 65% Strom zu kommen^^


   
AntwortZitat
 RePe
(@repe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Moin,
ich bin gerade ebenfalls an der Planung für mehrere Multisplitgeräte um unser haus damit zu heizen.
Allerdings ist Daikin ja teilweise sehr Sparsam mit Infos und Daten und verweist auf einen Fachpartner.
Ich bin auch eher bei mehreren kleinen Außengeräten statt einem großem, zumal man ja auch nicht immer alle Räume gleichzeitig heizen will in der Übergangszeit.
Für das erwähnte Tool von daikin, welches die SCOPS berechnet, braucht man da diese Daikin ID, die scheint man ja nur als Firma zu bekommen?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Veröffentlicht von: @prokktor

Habe gelesen ich muss nachweisen das ich 65% Erneuerbare verwende um die Förderung zu bekommen...

 

Wie soll ich das tun?

Das scheint noch nicht so richtig klar zu sein, wie man das nachweist, wenn man noch eine Gasheizung am Laufen hat. Vielleicht kannst du direkt bei der BAFA was in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall wird es aber um die erzeugte Wärme gehen, wobei es da schon wieder anfängt, dass man das bei Split-Klima nicht messen, sondern nur schätzen kann.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 RePe
(@repe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Was die Errechnung des Anteils von 65% angeht, hat der Energiesparkommisar ein Video zu gemacht "GEG - Kostengünstige Lösung das GEG einzuhalten (65% EE)"


   
AntwortZitat
(@prokktor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @repe

Für das erwähnte Tool von daikin, welches die SCOPS berechnet, braucht man da diese Daikin ID, die scheint man ja nur als Firma zu bekommen?

 

Nein, das gibt es einfach hier: energylabel.daikin.eu

Ich habe auch herausgefunden wie es funktioniert (wahrscheinlich^^)

Jedes Aussengerät hat einen internen Wert in Watt, das 5MXm90 (9000Watt nominal) zb. 15000 Watt

Jetzt rechnet das Tool einfach die nominalen Watt Zahlen der Innengeräte zusammen und gibt die den geschätzten SCOP aus.

Beim 5MXM90 bekommt man von 14500 bis 15500 einen SCOP von 4,61 und damit A++

Unter 14500 zieht er Punkte ab je weiter man sich entfernt und über 15500 sagt er umöglich.

Man kann also folgende Kombinationen verwenden: 50 50 50; 50 35 35 35; 35 35 35 25 25

Beim 4MXM80 funktioniert zb. 35 35 25 25 für A++ dh. das nominal 8000 Watt Gerät will 12000 Watt an Innengeräten.

Da ich aus 9000 zu 15000 und 8000 zu 12000 nur schwer eine Regel ableiten kann muss man das wohl für jedes Außengerät durchprobieren.

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Prokktor

   
RePe reacted
AntwortZitat
Seite 1 / 4
Teilen: