Ich habe 2 Wechselrichter (Sungrow SH10RT) in meinem Smarthome mit WP verbaut und gehe jetzt ein weiteres Projekt in meinem Familienumkreis an.

 

Es soll ein Wechselrichter (SH10RT Sungrow) in folgende Rahmenbedingungen verbaut werden und ich frage mich, ob jemand schon ohne SmartHomeSystem 2 Verbraucher (Klimanalge und Heizstab im WW) realisiert hat?

 

Rahmenbedingungen:

- 10kWp mit 8kWh Speicher

- vorhandene Gasheizung

- Altbau

- Klimaanlage im Mittelgeschoss für Heizung mit PV Strom oder Kühlung im Sommer (muss noch gekauft werden --> die Frage ist welche wegen der Schnittstelle Ein/Aus von Wechselrichter und am Besten bis ca.-20 Grad/ oder gutem COP?)

- E- Heizstab für WW Speicher (muss noch gekauft werden --> die Frage ist welchen, da er glaub ich "intelligent" sein muss)

- Da den Familienmitglied ein Smarthomesystem mit Schnittstellen ca. 1000.- kosten würde, möchte ich eine günstigere Möglichkeit finden.

 

Einen Verbraucher über den Relaisausgang vom WR anzuspeisen ist nicht das Problem.

 

Aber wie schalte ich 2 Verbraucher?

 

Gibt es hier eine Möglichkeit?

 

Danke und mit besten Grüßen


   
Zitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Die Frage ist ja, wann soll das erste Relais und wann soll das zweite Relais schalten? Kann der WR das Relais in Abhängigkeit vom SmartMeter schalten? Wenn nicht, wäre es besser den Wert vom Zähler abzugreifen um etwas einzuschalten. Der WR weisst ja nicht was sonst noch verbraucht wird….

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@frech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

@fonzo Danke für deine Hilfe.

 

Der WR hat nur einen Ausgang.

Vermutlich wäre ein Fronius Gen 24 mit mehreren DO besser.

 

Dann bräuchte ich "nur" einen intelligenten Heizstab.

Der müsste zwischen 2 Temperaturgrenzen arbeiten und einen weiteren Eingang besitzen, bei dem Heizstab heizt, wenn er vom WR angefordert wird.

 


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Das Relais kann ja nur auf einen Schwellwert einschalten. Ob du damit dann 1, 2, oder x Geräte einschaltest hängt von der Anzahl der Kontakten des Relais ab oder eben weiteren Relais dahinter. Fraglich ist eher die Sinnhaftigkeit. Wenn das Relais bei zB 2kW Erzeugung schaltet, du aber eine Waschmaschine laufen hast, schaltet ggf. der Heizstab oder die Klima ein obwohl du keinen Überschuss mehr hast…

 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
Volli6611
(@volli6611)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

technische alternative aton

Schaut euch dies mal an, is ein fertiges System. Wollte dieses einmal bei mir verbauen, dann gab es ewige Lieferengpässe und dann hab ich mich für eine andere Lösung entschieden.

Gruß und ich find es immer noch super !


   
AntwortZitat
(@frech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @volli6611

Schaut euch dies mal an, is ein fertiges System. Wollte dieses einmal bei mir verbauen, dann gab es ewige Lieferengpässe und dann hab ich mich für eine andere Lösung entschieden.

Immer noch nicht lieferbar...

 

Danke für deinen Hilfeversuch. =)


   
AntwortZitat
(@frech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @fonzo

Das Relais kann ja nur auf einen Schwellwert einschalten. Ob du damit dann 1, 2, oder x Geräte einschaltest hängt von der Anzahl der Kontakten des Relais ab oder eben weiteren Relais dahinter. Fraglich ist eher die Sinnhaftigkeit. Wenn das Relais bei zB 2kW Erzeugung schaltet, du aber eine Waschmaschine laufen hast, schaltet ggf. der Heizstab oder die Klima ein obwohl du keinen Überschuss mehr hast…

Das Relais im WR schaltet nur dann wenn x Watt ins Netz zurück gespeist wird.

Im Fronius kann man die Relaisausgänge auch "priorisieren".


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Veröffentlicht von: @frech

Das Relais im WR schaltet nur dann wenn x Watt ins Netz zurück gespeist wird.

Dann muss ja auch ein SmartMeter verbaut sein

 

Veröffentlicht von: @frech

Im Fronius kann man die Relaisausgänge auch "priorisieren".

Oben steht das ein Sungrow verbaut werden soll...

 

 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@frech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @fonzo

Dann muss ja auch ein SmartMeter verbaut sein

Ja, ist verbaut

 

Veröffentlicht von: @fonzo

Oben steht das ein Sungrow verbaut werden soll...

ja, das war der Plan. Da mein Vater einen Fronius hat, würde ich - nur wenn es wirklich nicht anders sinnvoll ist - halt einen Fronius verbauen und mich mit dem Spielen


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Ok, mit Fronius kenne ich mich garnicht aus. Ich bin leider in der SMA-Welt gefangen. Da lese ich alles über Modbus aus und verarbeite über NodeRed, iobroker oder KNX...

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
Bobber69
(@bobber69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

mit dem Sungrow SH10RT kannst du über den DO einen Schütz über die Überschussregelung ansteuern. So hatten wir letztes Jahr einen Warmwasserspeicher mit Heizstab im Sommer für unser Brauchwasser im Einsatz. Bei uns war ein 2 KW Heizstab integriert, im WR kannst du dann hinterlegen ab wie viel Watt Überschuss der DO schalten soll.

Also bei uns als Beispiel : ab 2 KW Überschuss -> schalte DO -> dann kam der Strom beim Heizstab im Warmwasserspeicher an und hat geheizt. Sobald der eingestellte Überschuss unterschritten war, wurde der DO/Heizstab wieder deaktiviert. Einzig zu beachten ist hier, das die Überschussregelung erst aktiv wird wenn der Speicher voll ist. Eventuell kann man da auch noch etwas umstellen aber das weiß ich nicht.

Das ist in dem Fall wichtig, falls mal wenig Sonne oder viele Wolken vorhanden sind das dann ggf. der Heizstab nur wenig oder gar nicht angesteuert wird. Oder eben erst recht spät anläuft wenn der Speicher gefüllt ist. Im Hochsommer ist das alles kein Thema aber es gibt eben auch andere Tage. Nur damit du dich da gedanklich drauf einstellen kannst und dich dann nicht wunderst das Abends ggf. nur lauwarmes Wasser zur Verfügung steht.

PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT


   
AntwortZitat