(natürlich nicht aus Deutschland, hier ist es ja verboten 😉 )
Ist es das? Mit nicht fluorierten Kältemitteln ist es doch sehr wohl erlaubt.
vom Innengerät wird nur die Platine und der Große Motor verwendet
Wozu braucht man denn den "großen Motor"?
Und welchen meinst du? Den des Lüfters? Der ist doch eher klein denk ich?
aber irgendwie habe ich die Lust dazu verloren...
Weshalb denn? Es gibt da doch durchaus erfolgversprechende Ansätze.
@gorch die "gewisse effizienz" würde mich echt interessieren. Gerne mal paar Daten raushauen!
Ich kann nur sagen das meine IPS-90 immer so bis 5 Grad lief (danach hab ich sie aus Effizienzgründen nicht mehr laufen lassen). Bei mir läuft sie am whirlpool - heißt mit maximal 38 grad "vorlauf". Durchflussmesser ist installiert - da hab ich so 3400l/h und habe bei den besagten aussentemperaturen nur noch 1,5-1,7 cop gemessen. Als temperatursensoren hab ich DS18B20 verbaut im vor und rücklauf und berechne mir so die Thermische Leistung. mit einer Smarten steckdose messe ich den stromverbrauch und komme so zu meinem COP - die Poolwärmepumpe mit 140W habe ich nicht einbezogen. Ab 5 Grad oder kein pv strom habe ich dann einen Gas-Durchläuferhitzer genutzt der mit Baumarkt-Gasflaschen betrieben wird.
Hab schon mehrere Videos bei YouTube gesehen, (natürlich nicht aus Deutschland, hier ist es ja verboten 😉 )
wieso ist das in deutschland verboten? welche kanäle hast du da so geschaut?
LG
Zumindest ein deutsches Video gibt es, allerdings halt mit Klima-Spezi zusammen realisiert:
Ist es das? Mit nicht fulorierten Kältemitteln ist es doch sehr wohl erlaubt.
Vom Selbstbau mit Propan wird abgeraten, da der Betriebsdruck beim Heizen für den China Wärmetauscher grenzwertig ist, und die anderen Gase sind ja bekanntlich verboten.
Wieso die Lust verloren? Weil hier in den Foren viel zu wenig darüber gesprochen wird aus dem oben genanntem Grund vermutlich. Und weil es wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht, die Wärmepumpen kosten nicht mehr die Welt, und mit der Förderung landet man beim selben Preis wie bei Eigenbau. Deshalb möchte ich im nächsten Jahr das Projekt "Wärmepumpe" angehen...
Mal schauen wie sich das ganze noch entwickelt.
Zumindest ein deutsches Video gibt es, allerdings halt mit Klima-Spezi zusammen realisiert:
Ich kenne das Video, das ist genau was ich meine, nur "blablabla" nicht gezeigt welcher Wärmetauscher, wo gekauft, welche Ventile, wie die Steuerung funktioniert, etc.
Und als Gas hat der R134A verwendet 🤨
Wozu braucht man denn den "großen Motor"?
Und welchen meinst du? Den des Lüfters?
Ja der Lüftermotor, der ist überwacht, deshalb darfst du den nicht einfach abklemmen. Ohne Lüfter verbraucht der ca 5-10 Watt, also einfach dran lassen
Es gibt da doch durchaus erfolgversprechende Ansätze
Ja nur Ansätze, deshalb keine Lust 😀
@janosch1337, ich habe die Pumpe auch noch bei -10 °C laufen lassen. Den Heizstab habe ich bei nächtlings -5 °C (Yahoo-Daten) und weniger dazu genommen. Die Yahoo-Daten treffen nicht exakt den Ort. Wir wohnen in der Senke, so das wissentlich bis -10 °C herrschten. Der Tagesverbrauch sind dann im Schnitt 69 kWh, mit 79 kWh in der Spitze. Im Jahr davor hatten wir bei vergleichbaren Temperaturen ohne WP, rein Heizstab, im Schnitt 97 kWh, mit 109 kWh in der Spitze. Den Heizstab musste ich nicht hinzunehmen, wenn es tagsüber die 0 °C überschritt. Nachts konnten es durchaus bis -8 °C sein. In den Minusgraden vereist die WP wg. geringer Luftfeuchtigkeit nicht mehr. Eine Wärmemengen-Messung betreibe ich nicht.
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
und mit der Förderung landet man beim selben Preis wie bei Eigenbau.
Auf die Förderung pfeif ich. Das sind mir zu viele Restriktionen. In der Zeit geh ich dann lieber nett Essen...
das ist genau was ich meine, nur "blablabla" nicht gezeigt welch
Ja, solche "schau mal wie toll ich bin, ich verrat dir aber nicht wies geht" Posts und Videos find ich auch immer Äzend.
Und als Gas hat der R134A verwendet
Naja, das kann man dann wenigstens gut durch R290 ersetzen 🙂
Ja der Lüftermotor, der ist überwacht, deshalb darfst du den nicht einfach abklemmen
Ahso. Ich würde sowieso den Ansatz verfolgen die Außengerätkommunikation zu grabben und dann zu emulieren.
Vom Selbstbau mit Propan wird abgeraten, da der Betriebsdruck beim Heizen für den China Wärmetauscher grenzwertig ist,
Ganz im Gegenteil, im Vergleich zu den meisten fluorierten Klimakillern wie R410a, R407C oder R32 hat das R290 sogar einen deutlich geringeren Dampfdruck. Bei 60°C liegt man bei nur etwa 21 bar absolut, also 20 bar über Atmosphäre, wie hier nachzulesen ist.
Lediglich das R134a hat einen etwas niedrigeren Dampfdruck als R290, d.h. beim Übergang von R134a auf R290 würde man sich einen etwas höheren Systemdruck einfangen.
Ich für meinen Teil baue gerne R290 Kältemaschinen. Von einem Umbau habe ich in meinem Wärmepumpen-Selbstbau-Thread ja bereits berichtet.
Ahso. Ich würde sowieso den Ansatz verfolgen die Außengerätkommunikation zu grabben und dann zu emulieren.
Für ein Midea-Gerät hat da schon mal jemand reverse-engineered, da gibt es unter diesem Link, den ich inzwischen wieder gefunden habe, etwas Info:
da gibt es unter diesem Link, den ich inzwischen wieder gefunden habe
Hm, der ist sogar in meinen Bookmarks drin. Wieso hatte ich den letztens nicht gefunden?
Naja, ist für mich dieses Jahr wohl nicht mehr relevant. Ich verbaue nun erstmal einen gekauften R290 LW Inverter Monobloc.
Ich habe zwar bereits eine, nein sogar 2 kleine 9000BTU LL R290 Klick Klack Monoblocks zum Basteln hier stehen und auch ein Außengerät einer R410a Haier Inverter LLWP, das ich mit einem Plattenwt als Innenteil Ausstatten will (legal übrigens durch einen befreundeten Klimatechniker).
Aber da überlege ich noch, ob ich nicht das Kältemittel dort gegen R290 Austausche.
Durch den Preisverfall der LW Monoblocks lohnt sich das ja aber alles nurnoch recht begrenzt...
Durch den Preisverfall der LW Monoblocks lohnt sich das ja aber alles nurnoch recht begrenzt...
Jep, genau das. Mann könnte es noch als Hobby betreiben und zB eine BWWP basteln, aber da landest du auch schon fast bei 1000€ und für 1000€ gibt’s schon eine kleine WP wie zB Ariston 🤷
Mann könnte es noch als Hobby betreiben
Das ist es ja sowieso.
eine BWWP basteln
Das hab ich im Hinterkopf. Einfach dem 80l e-Wandspeicher einen netten PlattenWT parallelschalten, 2 Solarpanels aufs Gartenhaus gelegt und wenn Sonne ist, die WP den Speicher vorwärmen.
Dann wird eben im Sommer im Gartenhaus geduscht.
aber da landest du auch schon fast bei 1000€
Denke ich nicht. Ich rechne da eher mit 200-250. Und das darf das Hobby schonmal kosten. Vor allem, wenn es danach auch Nutzen bringt.
Denke ich nicht. Ich rechne da eher mit 200-250.
In dieser Preisklasse bewegten sich meine Umbauten auch. Allerdings darfst Du dann das R290 Monoblock-Klimagerät mit Abluftschlauch natürlich nicht für reguläre 199€ im Baumarkt kaufen, sondern musst irgendwo ein B-Ware Schnäppchen abgreifen.