Es kommt immer darauf an, welche Intention und welche Rahmenbedingungen hinter einer Aussage stehen. Die wird aus dem Artikel nicht so recht deutlich. Es kann sein, dass das nur für größere kältetechnische Anlagen gilt und nicht für Split-Klima, die ja ein sehr geringes Volumen haben.
Auch geht es in dem Artikel nicht um einen Dichtheitstest, sondern um eine korrekte Evakuierung, bevor man Kältemittel ins System bringt. Ich vermute da einfach: Wenn noch Wasser im System wäre, würde der Druck sich deutlich schneller wieder vergrößern. Für die reine Aussage, ob noch Feuchtigkeit im System ist, wird das vermutlich hinreichend sein.
Deshalb wäre es auch mal sehr interessant, wenn du mit deinem Test 552 ein paar Tests machst und die Ergebnisse hier postest.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Kann ich machen, ich hab mir heute auch eine 9cfm Pumpe bestellt und würde die mal testen bis wohin die es schafft. Sprich , das Ventil zur Klima zumachen und die Pumpe mal den Schlauch mit zwischengeschaltetem testo evakuieren lassen...
Genau, oder einfach einen Absperrhahn, eine zugedrehte Monteurhilfe oder einen abgedichteten SAE Stutzen ans Ende des Schlauches oder direkt ans Testo 552 schrauben.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hier gibt es einen günstigen 40 Bar Stickstoff Druckminderer:
https://www.ebay.de/itm/324733731812
Dann bräuchte man nur noch einen passenden Adapter auf eine Einweg-Stickstoffflasche.
Guter Preis.
Den Adapter hatte ich von hier:
https://shop.gase-dopp.de/Adapter-W2432x1-14-AG-x-M10x1-IG-mit-Ventileindruecker-200-bar-Messing-vernickelt
Die sind etwas schwer zu finden, oft gibt es nur Adapter, die auf W21,8x1 gehen und nicht auf W24,32x1
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Zum testen habe ich den Testo 552 auf der einen Seite mit der Vakuumpumpe verbunden und die die andere Seite ist zu.
Nun habe ich die Pumpe laufen lassen und kam nach 4-5 Minuten auf einen Wert von 175 micron. Aber sobald ich die Pumpe ausmache steigt der Wert.
Ist das normal?
Habe auch schon zwischen Pumpe und Testo einen Absperrhahn mit Kugelventil montiert, da passiert das gleiche.
bitte genauer erklären mit 'steigt der wert'
steigt das vacuum? oder sinkt es?
sinken kann sein, weil sich der druck 'beruhigt' laienhaft ausgedrückt
steigen, also mehr vacuum, hmm, sollte eigentlich unmöglich sein. manometer das sich einpendeln muss?
wärme im system? hmm, komisch.
eine frage für den praktiker der da öfter mit hantiert 😉
Nach ca. 30 min ist der Wert von 170 micron auf 3000 gegangen.
Vor dem Abschalten erstmal den Kugelhahn zu. Dann erstmal beobachten. Vakuum sollte gehalten werden. Dann abschalten. Wenn dann das Vakuum wieder steigt, hast du irgendwo eine Undichtheit.
170 Micron reicht aus, ist aber deutlich höher, als die Pumpenhersteller so angeben. Sind ungefähr 23 Pa. Ist das eine einstufige oder zweistufige Pumpe? Was für ein Endruck ist spezifiziert? Steht auf der Pumpe.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die Reihenfolge habe ich genauso eingehalten.
Sobald ich den Kugelhahn zu drehe steigt der Wert schon.
Frag mich nur wo es undicht sein soll.
Auf der einen Seite ist direkt eine Kappe montiert und auf der anderen Seite der Kugelhahn. Den Kugelhahn hab ich auch schon getauscht.
Ich vermute ja das es der Testo ist.
Hat die Kappe eine Dichtung?
Mach mal statt der Kappe einen Absperrhahn dran.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
In der Kappe ist ein O-Ring.
Habe auch schon auf beiden Seiten einen Absperrhahn montiert. Hat leider nichts gebracht.
Daran das ich die Pumpe nur max. 5 Minuten laufen lasse kann es nicht liegen oder? Ist ja nur der Schlauch zwischen Pumpe und dem Testo dran. Sollte ja eigentlich nicht viel sein.
Geht es genau auf 3000? Und wenn ja, wie schnell? Und bleibt dann ganz genau bei 3000 stehen?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Innerhalb von ein paar Minuten klettert der Wert auf 2500-3500 micron hoch.
Habe gerade in einem Video gesehen das es wohl an dem zu kleinen Volumen liegt.
Ungefähr ab Minute 9:30 dreht er das Ventil ab und dann geht dort auch der wert hoch wie bei mir.
Kleines Volumen kann ein Problem sein. Kannst ja mal einen Schlauch ans Testo anschließen und dann erst einen Endstutzen oder Absperrhahn.
----