Hallo
Ich habe eine Frage zu folgendem Aussengerät: DAIKIN 5MXM90A
Die Anleitung findet man hier: https://www.daikin.de/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/split/3MXM40-68N,3AMXM52M,4MXM68-80N,5MXM90N_3PDE417620-2J_Installation%20manual_German.pdf
Auf Seite 7 der Anleitung sind die maximal Kältemittelleitung Längen angegeben. Was mir nicht ganz klar ist, ob die Leitungslängen der Flüssigkeitsleitung ( Kältemittelleitung) und der Gasleitung ( Kältemittelleitung) addiert werden oder nur die einfache Leitungslänge zusammen gezählt wird.
Ich werde nicht über die Maximallänge kommen aber ich weiss nicht genau ob ich Kältemittel möglicherweise nachfüllen muss. Die Infos zum Kältemittel stehen auf Seite 10 der Anleitung.
Es wäre nett wenn mir da jemand der sich besser auskennt Auskunft geben könnte. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Aus der Anleitung wird mir das leider nicht wirklich klar. Da gibt es auch keinen Hinweis darauf.
Die länge der beiden Leitungen werden nicht addiert. Flüssigkeitsleitung und Saugleitung werden als eine betrachtet.
Wenn du in Summe auf 35m Rohrleitung kommst:
35m (ist) - 30m (vor gefüllt) = 5m
5m x 20g/m = 100g nachfüllen
Beste Grüße aus Rödermark
Oliver Humml
Alles klar dann weiss ich bescheid.. Vielen Dank für die Info!
Die Angaben der Leitungslängen bezieht sich immer auf den Abstand zwischen Außen- und Innengerät.
Zu dem Thema max Leitungslänge hab ich auch eine Frage:
seit vorgestern sind 7 Daikin Perfera im Haus installiert, davon hängen 4 Stück an einer Daikin 4MXM68A9 Außeneinheit. Max Gesamtleitungslänge ist da mit 60 Metern angegeben.
Da ich den Wunsch hatte, die Außeneinheit nicht im Hof der Hofreite (alter Ortskern, enge Bebauung Hof an Hof, sehr hellhörig) installiert zu haben, kommen ca 80 Meter Gesamtleitungslänge zusammen, längste Leitung hat gut 26 Meter (25 m ist laut Datenblatt noch ok).
Laut Klimatechniker kein Problem. Sind dadurch irgendwelche Nachteile zu erwarten, Effizienzverminderung o.ä.?
34x Mitsubishi PV-MF185TD 6,3 kwp
33x TSM NEG9RC27 bifazial, 7x HMT-2250/HMS-2000, 14 kwp
einfach oder doppelt gezählt? Was ist Gesamtleitungslänge? Alle Flüssig und Gasleitungen zusammengezählt?
Leitungslänge wird einfach gezählt, es zählt die einfache Entfernung, nicht hin und zurück.
Zulässig ist nach Datenblatt 30m in Summe einfache Länge.
Im Gerät sind 2kg. Für jeden einfachen Meter mehr sollen 20g hinzugefügt werden.
Wenn einfache Länge gemeint ist, fehlen also 200g von 2000g, also 10%.
installiert sind jetzt 80 m Gesamtleitungslänge.
Länge ist nur einfach gezählt - also die echte Distanz zwischen AG und allen IG ist ca 80 Meter.
erlaubt laut Datenblatt sind 60 Meter - macht 25 % Überschreitung.
R32 hat er hinzugefügt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Wenn das so keine Nachteile hat, wäre es ja kein Problem, aber meistens hat eine Angabe in Datenblättern ja schon ihren Sinn?
34x Mitsubishi PV-MF185TD 6,3 kwp
33x TSM NEG9RC27 bifazial, 7x HMT-2250/HMS-2000, 14 kwp
man kann bis zu 60m Gesamtleitungslänge, vorgefüllt sind für 30 einfach Meter.
Die Frage war also nur, ob 80 statt 60m (bei Nachfüllen) möglich sind?
ja genau 😊
34x Mitsubishi PV-MF185TD 6,3 kwp
33x TSM NEG9RC27 bifazial, 7x HMT-2250/HMS-2000, 14 kwp
Hier geht es um die Leitungslängen. Also so ganz problemlos scheint das nicht unbedingt zu sein.
Leitungslänge bei Splitklimageräten, was wenn die Leitung zu lang ist?
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)