Fehlerstromschutzschalter - RCDs oder auch FI Schalter

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
1,714 Ansichten
(@nirolo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Hallo zusammen,

habe noch ein Thema, was mit bisher überhaupt nicht aufgefallen ist, ich aber vor kurzem drauf gestoßen wurde. Aufgrund der verbauten Komponenten (ganz genau habe ich es noch nicht verstanden, aber ich meine es ist der Inverter) können Klimanlagen wohl Fehlerströme erzeugen, die von klassischen FI Schaltern (RCDs vom Typ A) nicht abgefangen werden. Deshalb gibt es Empfehlungen andere Schutzschalter (Typ B oder Typ F) zu verwenden. Ich wollte das nur hier posten, da ja manche auch selbst die Anlagen installieren und ich das erst sehr spät herausgefunden habe.
Und vielleicht hat jemand Erfahrung mit den Typ F Schaltern. Hager hat hier https://hager.com/de/aktuelles/2018-09/hager/fi-schalter-mit-10ka unten eine Auswahlhilfe, wo Typ F für Klimageräte herauskommt.


   
Zitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1014
 

Ich halte das für ein typisches German Angst Problem.

Wenn der Hersteller Panasonic nur einen billigen Fi Typ A "empfiehlt" (nicht mal vorschreibt) warum sollte ich als Elektrischer da einen schweineteuren Typ B einbauen. Nie im Leben.

Mitzu Heavy Industrie schreibt für seine Klimaanlage sogar nur ein Neozed Element vor. Die sind die alten Schraubsicherungen von Oma.

Das Gleichstrom"problem" tritt doch genauso bei Wäschetrocknern auf. Wer baut denn da seine Elektroanlage um, für ein separates Kabel mit einem 250€-Fi?

Davon ab, der Hersteller muß dafür sorgen, das keine schädlichen Rückwirkungen von seinem Gerät ausgehen. Also muß er im Zweifel etwas dagegen unternehmen z.B. ein Typ B integrieren. Hat Panasonic vielleicht sowas in seinen Geishas eingebaut?


   
AntwortZitat
(@nirolo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Ich halte das für ein typisches German Angst Problem.

Wenn der Hersteller Panasonic nur einen billigen Fi Typ A "empfiehlt" (nicht mal vorschreibt) warum sollte ich als Elektrischer da einen schweineteuren Typ B einbauen. Nie im Leben.

Mitzu Heavy Industrie schreibt für seine Klimaanlage sogar nur ein Neozed Element vor. Die sind die alten Schraubsicherungen von Oma.

Das Gleichstrom"problem" tritt doch genauso bei Wäschetrocknern auf. Wer baut denn da seine Elektroanlage um, für ein separates Kabel mit einem 250€-Fi?

Davon ab, der Hersteller muß dafür sorgen, das keine schädlichen Rückwirkungen von seinem Gerät ausgehen. Also muß er im Zweifel etwas dagegen unternehmen z.B. ein Typ B integrieren. Hat Panasonic vielleicht sowas in seinen Geishas eingebaut?

Ja, kann sein mit der German Angst, ich lese auch bisher sehr widersprüchliche Dinge dazu...
Habe auch fast nur sackteure gefunden, aber der hier https://www.conrad.de/de/p/abb-2csr255140r1165-fi-schutzschalter-b-2polig-16-a-0-03-a-230-v-610954.html ist nicht wirklich viel teurer, als vergleichbare mit Typ A - um 40€. Und für eine einzelne Klima reichen 16 A auch.

siehe Kommentar von @Uschi unten, danke für die Aufklärung!


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1014
 

Das ist kein Fi Typ B.
B16A bezieht sich auf die Charakteristik des 16A Leitungsschutzschalters.

B ist die meistverkaufte Variante und deshalb sehr preiswert.

Das Teil ist einfach ein Kombi aus LS und Fi. Spart etwas Platz in der UV und ist dafür etwas teurer als Einzelgeräte (im Großhandel).


   
AntwortZitat