Eure JAZ Werte Eurer Split Klimasysteme und BWWP

24 Beiträge
13 Benutzer
6 Reactions
478 Ansichten
(@ascescendar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

würde mich mal interessieren wie realistisch die angegebenen SCOP Werte sind daher die Bitte hier mal Eure JAZ Werte und Geräte aufzulisten wer es grob ermitteln kann, danke 😉

Dieses Thema wurde geändert Vor 6 Monaten von Ascescendar

   
und mehr reacted
Zitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 460
 

Wie soll der SCOP einer Split Klimaanlage ermittelt werden?


   
AntwortZitat
(@ascescendar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

deswegen habe ich geschrieben grob, man weiss ja etwa was man vorher verbraucht hat


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 292
 

Wir sind von 13000kwh Gas (sehr ineffiziente Gas Warmluftheizung) auf 900kwh Strom herunter gekommen.

Also dicke die 5.3 (zentrale Daikin Cold Region 4kw) bzw. 4.6 (MHI SCM41 in OG Zimmern) Scop erreicht. Der Rest wird durch die locker 20% Abgasverluste, sowie das etwas Bedarfsgesteuerte Heizverhalten (Räume im OG nur über 18 Grad beheizt, wenn sie genutzt werden, EG dauerhaft beheizt und läuft durch) erklärbar sein.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von runwithin

   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 658
 

Ich verlasse mich auf die Angabe von Daikin. Ururu Sarara Scop eher bei 5,9 wie die kleine,  da sie nur die zusätzliche Reserve der 35er, scop 5,7, verfügbar hat und eigentlich mit der  Leistung der kleinen auskommt. Läuft auch fast ständig im eco mode. Lt Tabelle kein Unterschied im Bereich der kleinen. Habs vor langem  einmal mit einem regelbaren! E Heizkörper bei konstanten Bedingungen grob  gegengeprüft, cop war etwa um 6.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 460
 

Veröffentlicht von: @runwithin

Wir sind von 13000kwh Gas (sehr ineffiziente Gas Warmluftheizung) auf 900kwh Strom herunter gekommen.

Also dicke die 5.3 (zentrale Daikin Cold Region 4kw) bzw. 4.6 (MHI SCM41 in OG Zimmern) Scop erreicht. Der Rest wird durch die locker 20% Abgasverluste, sowie das etwas Bedarfsgesteuerte Heizverhalten (Räume im OG nur über 18 Grad beheizt, wenn sie genutzt werden, EG dauerhaft beheizt und läuft durch) erklärbar sein.

Das wäre dann ja ein phänomenale SCOP von über 11.

Oder die ganze Berechnung ist falsch: weil Abgasverluste wahrscheinlich auch wesentlich höher, keine Wetterkorrektur, anderes Heizverhalten/anderer Wärmebedarf.

 

 


   
AntwortZitat
(@boba86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 106
 

sonst immer 20000kWh Gas, jetzt sind es 1750kWh Strom für Klimaanlagen und Brauchwasserwärmepumpe geworden....Gasheizung ist komplett aus geblieben


   
runwithin reacted
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 292
 

Veröffentlicht von: @thaistatos

Veröffentlicht von: @runwithin

Wir sind von 13000kwh Gas (sehr ineffiziente Gas Warmluftheizung) auf 900kwh Strom herunter gekommen.

Also dicke die 5.3 (zentrale Daikin Cold Region 4kw) bzw. 4.6 (MHI SCM41 in OG Zimmern) Scop erreicht. Der Rest wird durch die locker 20% Abgasverluste, sowie das etwas Bedarfsgesteuerte Heizverhalten (Räume im OG nur über 18 Grad beheizt, wenn sie genutzt werden, EG dauerhaft beheizt und läuft durch) erklärbar sein.

Das wäre dann ja ein phänomenale SCOP von über 11.

Oder die ganze Berechnung ist falsch: weil Abgasverluste wahrscheinlich auch wesentlich höher, keine Wetterkorrektur, anderes Heizverhalten/anderer Wärmebedarf.

 

 

Deshalb habe ich ja auch nicht die Werte in eine JAZ umgerechnet Wink .

Aber etwas um den Faktor 10 würde hier im Forum schon oft gemeldet, aus den genannten Faktoren von nicht mehr vorhandenen Verlusten bei sehr alten Heizungen und geänderten Heizverhalten, durch die Möglichkeit schnell den Raum aufzuheizen.

 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 460
 

und damit lässt sich dann die Frage nach der Richtigkeit der Herstellerangaben bzgl. SCOP auch so beantworten:

es gibt keine Möglichkeit, ihn privat mit moderatem Aufwand zu bestimmen, da die Methode mit vergangenen Gasverbräuchen fehlschlägt, speziell, wenn kein WMZ und keine Wetterkorrektur zum Einsatz kommt.

Wenn man es nur grob bestimmen will: ja, passt, Fehler kann allerdings bis Faktor 2 oder sogar darüber liegen. Damit erübrigt sich dann auch die Frage, ob die Anlage wirklich 4,6 oder doch nur 4,3 macht.


   
und mehr reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7824
 

Wir lagen früher bei 10.000 kWh Gas, da haben wir auch schon sparsam geheizt. Gaskessel ist 30 Jahre alt, ist schon ein Niedertemperaturkessel.

Jetzt ist die zweite Heizsaison mit Split-Klima nahezu durch und in beiden haben wir so etwa 700-750 kWh mit Split-Klima verheizt, kommen noch 50 kWh Heizlüfter dazu und 40 kWh Entfeuchter. Der Entfeuchter ist wichtig geworden, damit das bedarfsweise Heizen mit Split-Klima funktioniert und die Luftfeuchte nicht zu sehr ansteigt. Da könnten wir durchaus auch noch mehr entfeuchten.

Durch Split-Klima kann man noch deutlich besser bedarfsweise heizen und die Wärme im Haus ist dort, wo man sie braucht. Der Rest im Haus ist deutlich kälter. Es ist also eine Kombination aus veränderten Heizverhalten, wozu Split-Klima einlädt und dem SCOP der Anlage.

Würden wir nicht ganz so auf die Heizkosten achten, wären es vielleicht 1000-1200 kWh.

Ich hatte mal Messungen des COP bei 5-6 Grad gemacht. Also über Vergleichsmessung Heizlüfter und Split-Klima, um den Raum auf Temperatur zu halten. Da lag der COP bei 6 bei einer A++ Anlage mit SCOP von 4,6. Der fällt auch bis 2 Grad kaum ab. Erst wenn die Vereisung losgeht, bricht der COP nochmal deutlich ein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1849
 

@thaistatos Das ist so nicht richtig. Wer vorher durchgeheizt hat und das nachher immer noch tut, der kann sehr wohl konkrete Angaben machen. Am einfachsten natürlich mit einer wie auch immer gearteten Stromdirektheizung. Siehe Wins Beispiel.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1148
 

Veröffentlicht von: @win

Ich hatte mal Messungen des COP bei 5-6 Grad gemacht.

Wie hoch war dabei die Außentemperatur. :o)

 

..,-


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 272
 

Werte über 6 als JAZ kommen mir schon unrealistisch vor.

Installiert wurde bei mir im Sommer 2023 eine 4fach-Multisplit von Daikin (4MXM80A mit 4 Stylish-Innengeräten), die ca. das halbe Haus heizt.

In meinem Fall habe ich direkt verglichen zwischen 2022/23 und 2023/24, Monate Oktober bis April. Das Heizverhalten hat sich nicht oder kaum verändert. Mir war auch wichtig zu sehen, dass die Räume genauso warm werden wie vorher. Vielleicht wurde es manchmal sogar etwas wärmer, einfach um das System wirklich auf die Probe zu stellen. Das Betriebsverhalten der Split-Klimas (und damit wahrscheinlich der Verbrauch) ist aber bei weitem noch nicht optimiert, gerade das Zusammenspiel von Innengeräten hoher und niedriger Leistung könnte noch besser funktionieren. Übrigens bin ich auch kein Freund von hohen Lüfterstufen, bei mir wird eher mal auf Stufe 1 oder Stufe "Silence" reduziert, wenn mich das Geräusch nervt. Sie laufen sonst aber schon auf Stufe Auto.

Die Gasheizung ist eine vergleichsweise moderne Brennwerttherme, die Verluste vernachlässige ich. Wetteränderungen habe ich auch nicht berücksichtigt, die gerade vorübergegangene Heizperiode war aber wohl an meinem Wohnort ca. 1K wärmer im Schnitt als letztes Jahr. Gasverbrauch war 2022/23 ca. 17000 kWh, in 2023/24 nur noch ca. 8000 kWh. In 2023 dann Stromverbrauch für die Multisplit ca. 2000 kWh.

Ich komme mit diesen Annahmen und Werten auf eine JAZ von 4.4. Das halte ich für realistisch. Noch ein interessanter Punkt: Ich habe eine PV mit 10.25kWp ohne Speicher. Ich konnte über die Heizperiode ca. 21.5% des Stroms aus PV-Eigenverbrauch decken. Wenn ich den mit der entgangenen Einspeisevergütung (bei mir ganze 6.5 Cent) bewerte und die Kosten gewichte, also fiktiv den Stromverbrauch um die durch PV eingesparten Stromkosten reduziere, komme ich auf eine "JAZ(finanziell)" = 5.2.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von schup011

----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 203
 

Diese extremen Energie-Einsparungen, die man mit  Split-Klima-Geräten erreichen kann, sind  ein starkes Indiz dafür, dass das Konzept "Zentralheizung im Keller"  noch mal gründlich überdacht werden sollte. 

Wäre die Zentralheizung in der Wohnung, wäre das was anderes. Da würde nicht fast völlig sinnlos der Keller auf mollig warme Temperaturen beheizt, obwohl sich nur selten jemand dort aufhält.

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7824
 

Genau, die oft großen Einsparungen sind nicht aufgrund einer sehr hohen JAZ. Es ist eine Mischung aus zahlreichen Faktoren. Die alte Heizungsanlage hat teils deutlich höhere Verluste als gedacht, die Wärme bei wassergeführten Systemen ist oft an Stellen, wo man sie gar nicht braucht. Das kostet alles zusätzlich. Und mit Split-Klima kann man super bedarfsweise heizen, weil die schnell wieder aufheizt. Das spart auch eine Menge. Und vielleicht achtet man noch etwas mehr auf sparsamen Einsatz von Energie.

Nur in der Summe können dann Faktoren von 1:10 herauskommen.

Die reine JAZ wird kaum über dem spezifizierten SCOP liegen, eher darunter.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Karli and runwithin reacted
AntwortZitat