Ja, diesen Hahn meine ich mit "Ventildrücker-Absperrhahn". Und vom Schnüffler hab ich ein baugleiches Gerät von Elitech, nennt sich auch CLD-100. Funktioniert hinreichend gut. Nur aufpassen, dass die ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten das Gerät kalibriert. Hier sollte dann nur saubere Luft ohne irgendeine Belastung eingesaugt werden.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@powersupply)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 105
 

Diese Absperrventile sind ja wohl wieder was zum Anwender verärgern!
Warum hat das scheiß Teil nur einen 1/4" Schlauchanschluss wenn es nur zwischen den vorhandenen Schlauch und den am Klimagerät vorhandenen 5/16" Anschluss montiert werden soll.
Da brauchts ja dann entweder einen anderen Schlauch oder wieder einen Adapter. Evil

PS

Karte aller Nutzer


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Adapter von 1/4 weiblich auf 5/16 männlich brauchst du doch an vielen Stellen. Davon würde ich immer 2-3 Stück im Werkzeugkoffer haben.

Bei älteren Kältemitteln war alles durchgängig 1/4 Zoll, da passte noch alles direkt miteinander zusammen. Jetzt hat man das Durcheinander von 1/4 und 5/16 Zoll. Ich glaub, das hat mit R410 und R32 angefangen.

Bei den Absperrhähnen muss man auch aufpassen, den richtigen zu kaufen, einen der auf 5/16 Serviceport passt. Es gibt sie auch mit 1/4 weiblich.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@powersupply)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 105
 

Aber eben keinen mit 5/16 männlich für den Schlauchanschluss.
Und eine Adaptersammlung brauch ich zum erst/ einmaligen Einbau einer Splitklima auch eher nicht.
Hab eh schon genug Gebastel am Hals weil ich eine Vakuumpumpe ohne Kälteanschluss habe und einen digitalen Druckmesser mit Vakuumanschluss wie er in der Indusrtie verwendet wird passend gemacht habe.
Ich machs jetzt mit der kontrollierten "Zischelmethode"
- ordentliches Vakuum erzeugen
- auf Vakuumverlust beobachten
- Kältemittel einströmen lassen bis Druck Null
- Schlauch entfernen
- Kältemittelventil ganz öffnen

PS

Karte aller Nutzer


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Ja, das sollte so passen. Würde aber auf ein klein wenig Überdruck gehen, bevor der Schlauch abgeschraubt wird. Nicht das doch noch etwas Unterdruck da ist und dir Luft reinzieht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@brezzi)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Hast du am Ende den Grund gefunden für die Vakuumwerte?

 


   