Projektvorstellung:...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Projektvorstellung: Ersatz für Gasheizung im Altbau 1922

17 Beiträge
6 Benutzer
10 Reactions
327 Ansichten
(@txgtgx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 67
 

Zwar leicht Offtopic, aber vielleicht zum Thema Vorlauftemperaturen/Badheizkörper noch am Rande interessant ist der Vergleich zu unserem recht modernen gut gedämmten Haus (BJ 2001): Auch unser großes 15m²-Hauptbad wird mit einem einfachen Handtuchheizkörper (180x60cm) beheizt und erreicht für uns angenehme 21°C bei Vorlauftemperaturen um 39°C (0°C AT) bis maximal 49°C (-13°C AT, NAT bei uns).


   
Lothar reacted
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 156
Themenstarter  

Das Problem könnte hier auch sein, dass der Heizkörper im Bad hinter der Badewanne montiert ist. Etwa 20cm der Höhe liegen also in einer Nische und der Luftzug wird dadurch ggfs. auch etwas vermindert. Aber das Thema ist ja hoffentlich Schnee von Gestern und ist auch nicht der einzige Grund für den Tausch.

Ich habe mein Programm mal etwas erweitert und mal für die Tage seit 01.10. laufen lassen. Hier mal die Ausgabe für heute und gestern als Beispiel:

---------------------
Day: 2024-10-11
Compareday: 2024-01-30
Comparevalue: 20.81
Temp: 9.49C°
Electricity: 6.61kWh
Gas: 72.25kWh
Needed Heat: 62.86kWh
COP: 9.51
Cost Electricity: 2.05€
Cost Gas: 7.87€
Savings: 5.82€
---------------------
Day: 2024-10-12
Compareday: 2023-11-11
Comparevalue: 4.38
Temp: 6.25C°
Electricity: 4.76kWh
Gas: 70.02kWh
Needed Heat: 60.92kWh
COP: 12.80
Cost Electricity: 1.47€
Cost Gas: 7.63€
Savings: 6.16€
---------------------
Total Savings: 42.99€
Days: 12
---------------------

Der Wert für heute wird noch etwas schlechter werden, da noch 3 Stunden mit den Klimas geheizt wird, aber der Gasverbrauch des gesamten Tags von damals herangezogen wird. Außerdem wird in die Berechnung der Klimaanlagen das Schlafzimmer und ein Kinderzimmer nicht mit einbezogen, da das bereits in der letzten Heizperiode als Test mit Klimaanlagen beheizt wurde. Das würde das Ergebnis zum Schlechten verfälschen, wenn ich hier jetzt die Werte dazurechne, sie aber beim Gasverbrauch eigentlich nicht enthalten sind. Was noch fehlt ist die Klimaanlage in der Garage, da ich hier noch einen anderen NTC brauche um die Anlage von den minimal einstellbaren 16° auf 10-12° runterzubringen. Das könnte die Werte für die Klimaanlagen also nochmal etwas verschlechtern.

Beispiel heute:

Der Tag 12.10.2024 wird gegen den Tag 11.11.2023 verglichen, da er mit einem Vergleichswert von nur 4,38 mit den Temperaturen sehr nah am heutigen Tag liegt. Die Durchschnittstemperatur lag heute bei 6,25°. Insgesamt haben die Klimaanlagen bis zum Zeitpunkt der Berechnung 4,76kWh verbraucht. Am 11.11.2023 haben wir 70,02kWh Gas (ohne Warmwasser) verbraucht. Davon waren ca. 60,92kWh Wärmebedarf. Das entspricht einem COP von 12,8. Die Gesamtkosten für Strom betragen 1,47€. Für Gas würden wir aktuell 7,63€ bezahlen, wenn wir die gleiche Menge Gas wie damals verbraucht hätten. Die Gesamtersparnis beträgt damit 6,16€ für diesen Tag.

Die Klimaanlage in dem ausgeschlossenen Kinderzimmer hat übrigens damals 1,95kWh verbraucht (Heiko-Anlage) und lag heute nur bei 1,16kWh (Daikin ATXD/ARXD). Und das obwohl der Raum stärker geheizt wird.

Logik:

Für diejenigen die die Logik etwas interessiert, vllt. gibt es ja auch Ideen/Kritik dazu:

Es wird ein Zeitraum für den Gasverbrauch festgelegt (in meinem bsp. 01.10.23 bis 31.03.2024), also die letzte Heizperiode. Dann wird ein Starttag festgelegt und dann bis zum heutigen Tag oder zum angegebenen Endtag (optional) durchlaufen. Für jeden Tag werden pro Stunde die Differenz der stundenweisen Durchschnittstemperaturen berechnet. Man hat also am Ende 23 Differenzwerte für jeden Tag in der Vergleichsperiode. Diese 23 Differenzen werden dann zusammengerechnet und ergeben damit den Vergleichswert für den Tag. Der Tag (Wert: "Compareday") mit dem besten Vergleichswert (Wert: "Comparevalue") wird dann für die Berechnung herangezogen. Es werden nur Tage des gleichen "Typs" verglichen. Also Werktage mit Werktagen und Wochenenden mit Wochenenden, da wir bspw. die Kinderzimmer am Wochenende ganz anders Heizen als unter der Woche.

Für diesen Tag werden jetzt die stundenweisen Gasverbräuche genommen und die Ausreißer rausgefiltert. Da ich maximal 2-3 Ausreißer drin habe (Warmwasseraufbereitung) nehme ich einfach den gesamten Durchschnittswert des Tags und ersetze alle Werte die das 1,5-fache des Durchschnittswerts überschreiten mit dem Durchschnittswert selbst. Das sollte mir eine sehr gute Näherung an den wirklichen Gasverbrauch zum Heizen der Räume bringen (Wert: "Gas"). 

Für den Wärmebedarf (Wert: "Needed Heat") wird dann der Gasverbrauch mit 0,87 multipliziert. Ich hatte irgendwo etwas von einer Effizienz von ~87% gelesen bei einem Niedertemperaturkessel und habe das einfach mal so angenommen. Messen kann ich das hier nicht wirklich.

Anhand des Wärmebedarfs und des Gesamtverbrauchs der Klimanlagen an dem Tag (Wert: "Electricity") berechne ich dann den COP (Wert: "COP"). 

Zur besseren Vergleichbarkeit habe ich noch die allgemeine Durchschnittstemperatur für den Tag (Wert: "Temp") in der Ausgabe.

Dann berechne ich mit den Werten vom Gas- und Stromverbrauch noch die Kosten für Strom (Wert: "Cost Electricity"), Kosten für Gas damals mit den aktuellen Preisen (Wert: "Cost Gas") und die Ersparnis für den Tag (Wert: "Savings"). 

Am Ende kommt noch die Ausgabe wie viel Geld gesamt eingespart wurde (Wert: "Total Savings") und über wie viel Tage die Berechnung lief (Wert: "Days").


   