Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Erfahrungswerte MSZ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Erfahrungswerte MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
446 Ansichten
(@helmchen84)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo liebe Community,

gibt es bei euch jemanden, der die Kombination

MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2

bereits in Betrieb hat und mir etwas über die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb durch Modulation sagen kann?

Vielen Dank 🙂

LG 


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Kannst du dir über die Eurovent Daten ausrechnen: CondD nehmen und dort Heizleistung/COP rechnen. In deinem Fall 1100 / 8,32 = 132 Watt.

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@helmchen84)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

@win Spitze vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal eine bestellen 🙂


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Die gehen bei mir in der Praxis sogar noch etwas weiter runter. So ~100 Watt minimale Leistungsaufnahme habe ich schon oft gesehen. 


   
AntwortZitat
Teilen: