Erfahrungen Brauchwasser Wärmepumpen

111 Beiträge
24 Benutzer
20 Reactions
7,003 Ansichten
Surolac
(@surolac)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 373
 

Zielführend wäre eine absenkung der temperatur. 45 grad reicht zum duschen. Das senkt wärmeverluste und vermeidet den miesen COP bei grosser temperaturdifferenz delta T von 53-7 = 46 grad! 

Wenn deine hütte geheizt ist bessert das. Dann hast du delta T 53-20 = 33 grad, bei absenkung 45-20 = 25 grad. Dann stimmt auch der COP.

Döp dö dö döp.


   
AntwortZitat
(@stromwender)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

@surolac jein... bei 43 Grad Endtemp. die dann nachmittags erreicht ist, kühlt die Kiste bis früh so ab, daß duschen keinen Spaß mehr macht. Ich muss also die Zieltemp. so einstellen, daß nach Aufladung mit PV Strom (bis 16 Uhr) auch am nä. morgen das Wasser noch warm genug ist.

Der Technikraum grenzt an die Garage, dank schlecht isoliertem Hörmann Sektionaltor ist und bleibt es da im Winter kalt.

Und der COP von 3,16 gibt ja Austria Email exakt bei 7 Grad AT und Zieltemp TRef 53 Grad so an und ich erreich ihn nicht!

 


   
AntwortZitat
Surolac
(@surolac)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 373
 

Hast du "entnahmeprofil XL" gesehen?  

Döp dö dö döp.


   
AntwortZitat
(@stromwender)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

@surolac ich hab ja die 270 Liter ohne wt


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1849
 

Die Austria verliert lt. Datenblatt 0,48kWh / Tag. Das würde bei 270L Inhalt nur etwa 1,5K Temperaturverlust entsprechen. Wenn Du Zirkulation, gewollt oder ungewollt, ausschließen kannst, dann hilft Dir wahrscheinlich nur eine zusätzliche Isolierung. 

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Die Austria verliert lt. Datenblatt 0,48kWh / Tag. Das würde bei 270L Inhalt nur etwa 1,5K Temperaturverlust entsprechen. Wenn Du Zirkulation, gewollt oder ungewollt, ausschließen kannst, dann hilft Dir wahrscheinlich nur eine zusätzliche Isolierung. 

Ist im Datenblatt spezifiziert, bei welcher Raumtemperatur (und Wassertemperatur) die 0,48kwh Verlust entstehen? Und sind alle Anschlüsse an der BWWP ordentlich gedämmt, also kein freiliegendes Metall o.ä.? Das hat alles Einfluss...

 

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1849
 

@indie Die Norm zur Ermittlung des Verlustes sieht 20 +-3°C Umgebung und Speicherinhalt 66°C vor. Da er von oben weit weg ist wie auch von unten, würde ich denken:

Da tut sich nix wg. der Abweichungen von der Normanforderung.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
Spilles and indie reacted
AntwortZitat
(@stromwender)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

@thorstenkoehler welches Datenblatt soll das sein, bei der Evo 270 steht da nix von, daher hatte ich die Kermi zum Vergleich genommen, dort hieß es 0,7 kWh/d


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1849
 

Hab ich mir ergoogelt. Kann ich nicht mehr sagen, wo das war. Aber auch 0,7kWh pro Tag wären ja keine sieben Kelvin Temperaturverlust. Eher zwei. Also liegt da bestimmt noch was anderes im Argen.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@stromwender)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Neue und vorerst letzte Messung und mein Fazit:

Die AustriaEmail und wohl auch alle vergleichbaren BWWP sind grottenschlecht gedämmt und haben eine miserable Effizienz!

Die 270 Liter werden von 12 Uhr mittags bis zum nächsten Tag 10 uhr OHNE Verbrauch, ohne Zirkulation von 47 Grad auf 42 Grad abgekühlt.

Ich muss quasi die 47 Grad einstellen um auch am nä. tag in der früh noch duschen zu können.

Um von 42 wieder auf 47 grad aufzuheizen läuft die WP knapp 2 Stunden und verbraucht 842 Wh. Die Abluft wird in den Nebenraum geleitet, die Temperatur im Technikraum ist 11,5 Grad und fällt auf 8 Grad ab.

Die reine Energie um 270 Liter und 5 Grad aufzuheizen, z.B. mittels Durchlauferhitzer sind 270*5*1,16 = 1566 Wh.

Der COP ist demnach 1,86 und dafür wird im Winter auch noch das Gebäude abgekühlt und muss mit Heizungs-(WP) wieder aufgeheizt werden.

Der beworbene COP von 3,16 bezieht sich auf A7 W10-53 Grad, der COP um von 42 auf 47 zu heizen ist deutlich schlechter.

Interessanterweise habe ich ein Datenblatt und einen Energieausweis zur EVO270 gefunden da steht

Wärmeverlust in 4 h 120W, bei meinen 22 Std also 660W, naja bei mir sind es halt doppelt soviel, die EN12897 sagt aber auch Raumtemp 20 +/-3 und WW Temp konstant 65

Im Energieausweis rechts steht: Energieeffizienz bei mittlerem Klima 130% also eine JAZ von 1,3 !!!!

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Stromwender

   
AntwortZitat
Surolac
(@surolac)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 373
 

Veröffentlicht von: @stromwender

Der beworbene COP von 3,16 bezieht sich auf A7 W10-53 Grad, 

Kannst du mir das A7 W10-53 erklären?

Ich hab die BWP auf internem timer, die heizt nach mitternacht auf solltemp und danach nicht mehr. 

 

Döp dö dö döp.


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
 

Veröffentlicht von: @surolac

Kannst du mir das A7 W10-53 erklären?

ganz einfach: erhitze 10 Grad kaltes Wasser auf 53 Grad, bei 7 Grad (ansaug-) Lufttemperatur. Und für diesen Prozess ist der COP 3,16.

Bedeutet, dass wohl am Anfang des aufheizvorgangs (also von 10 bis 20 Grad) der COP viel höher ist (da niedrigere Vorlauftemperaturem benötigt werden) und am Ende (zB zwischen 43 und 53) viel niedriger.

 

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
Surolac and Stromwender reacted
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 697
 

Wo misst du immer die Temperatur des Speichers? Ablesen? Weil dann brauchst du schon 2 Werte. Einmal wie warm es oben ist, und wie warm es unten ist. Sind oben 42°C und unten 35°C weil kaltes Wasser dazukommt, ist die Wärmemenge eine Andere. Dann sind es nicht 5K zum Erwärmen von 42 auf 47°C sondern oben 42 unten 35 sind im Schnitt 38,5° und somit 8,5K. 8,5K sind 270l und 1,16 = 2660W. Das mit 842W el. Leistung sind COP 3,16.

Desweiteren schreibst du:

Rohr ist gedämmt und nicht warm, aber das würde meinetwegen den hohen Verlust über nacht erklären, ich kann das mal vergleichen indem ich den Absperrhahn an der WP für WW eine Nacht geschlossen mit einer Nacht offen vergleiche.

Du hast 24h Verluste. Denk mal daran, der Raum hat laut dir 7°C. Also hat am Ende das Rohr ebenfalls 7°C. Selbst wenn du nun dämmst kühlt sich das Rohr ab. Das Wasser darin auch. Und deswegen schrieb ich, über Mirkozirkulation ist es möglich. Über die Rohroberfläche selbst mit Dämmung verlierst du dann an Wärme.

Daß über das Rohr nun aber im Betrieb von 4 Std aber 0,89 kWh verschwinden glaube ich eher nicht...

Über das Rohr 24h lang. Hast du den Absperrhahn auf, das Rohr ist warm und kühlt ab, du hast KEINEN Thermosyphon, läuft das abgekühlte Wasser aus dem Rohr (denn dein Raum hat nur 7°C und die Wand und und und) nach unten in die BWWP. Das würde dann auch erklären, warum das Wasser in dem Tank, sofern du wie o.erwähnt nicht 2 Temperaturmessungen gemacht hast, oben und unten im Tank nur noch 42°C hast. Du müsstest oben eine höhere Temperatur als unten haben. Wärme steigt nach oben. Drückt aber kaltes Wasser rückwärts, und das ist ja nur minimal, dann vermischt sich das absinkende Wasser mit dem aufsteigenden warmen Wasser. Dann bildet sich in der BWWP oben dieselbe Temperatur wie unten im Tank. Wenn er unten also nicht kühler wird, ist dort auch der Verlust nicht so hoch. Oben ist der Verlust wegen höherem Temperaturunterschied zur Umgebung leicht erhöht (dürfte nicht signifikant sein) aber ich nicht so hoch. Es wird also nicht an der Dämmung des Tanks liegen. Sondern an irgend einer anderen Stelle.

Ich hatte bei uns, wir haben auch eine BWWP die wir später verwenden werden, daran gedacht die Wärmetauscherbereiche zu verschließen, aus der Überlegung heraus dass dort Luft zirkulieren könnte wenn die BWWP warm wird. Dann ist im Raum eine gewisse Temperatur und durch den nicht benutzten Wärmetauscher verliert die BWWP an Wärme..... Alles wird permanent an Wärme verlieren.

Nur damit man daran denkt, selbst IM Rohr gibt es noch Verlust, weil wenn man die Dusche/Warmwasser abschaltet, steht im Rohr vielleicht noch 3l Warmes Wasser. Das kühlt sich dann auf Raumtemperatur ab. Letztlich sind das dann aber vielleicht 100W die dort drin stehen und die sind Verlust....

 

Wenns wirklich so ärgerlich ist würde ich eine Thermokamera nehmen und nachsehen. Bei einer niedrigen Temperatur im Raum dürfte sehr schnell klar werden, wo die Wärme entweicht. Auch und vor allem beim Rohr würde ich ansetzen. 24 nichts entnehmen und dann nachsehen ob das Rohr "warm" ist. Auch 20°C ist warm, wenn der Raum 7°C hat....


   
Surolac reacted
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 697
 

Veröffentlicht von: @indie

Veröffentlicht von: @surolac

Kannst du mir das A7 W10-53 erklären?

ganz einfach: erhitze 10 Grad kaltes Wasser auf 53 Grad, bei 7 Grad (ansaug-) Lufttemperatur. Und für diesen Prozess ist der COP 3,16.

Bedeutet, dass wohl am Anfang des aufheizvorgangs (also von 10 bis 20 Grad) der COP viel höher ist (da niedrigere Vorlauftemperaturem benötigt werden) und am Ende (zB zwischen 43 und 53) viel niedriger.

Und erklärt auch super, was ich geschrieben habe. Wenn die ganze BWWP am morgen eine Temperatur von oben und unten 42°C hat, dann gibt es keine vernünftige Schichtung. Bei einer Schichtung und Verlust durch den Tank selbst würde das kalte Wasser nach unten sinken, das warm oben bleiben und er hätte am morgen oben 47°C und unten (z.B) 35°C. Hat er aber nicht. Er hat morgens 42°C im gesamten Tank (QED) was bedeutet, dass seine Verluste nicht vom Tank kommen, sondern durch Zirkulation.

Das fatale hieran ist, dass er dann morgens 270 Liter Wasser hat, die er nicht nutzen kann, weil dieses zum nutzen nicht mehr warm genug ist. Während er beim Aufheizen genau den Effekt hat, den du ansprichst. Er will ja 270l mit durchgängig 42°C auf 47°C anheben. Also im schlechten Wirkungsgradbereich der Wärmepumpe arbeiten. Damit das nicht passiert, kann er nun auf 53°C aufheizen, dann hat er morgens noch genug um es nutzen zu können, aber der Hub wird nur noch höher und die Effizienz noch schlechter.

Zurückzuführen auf keine Schichtung im Tank und Zirkulation. Und das erklärt dann auch den Verlust und eben den schlechten Wirkungsgrad.

 

Würde eine Schichtung funktionieren, und man auch genügend Wasser abgreifen, dann hat er (fiktiv) unten nun 130l kaltes Wasser aus dem Netz mit 12°C in der Mitte eine sehr dünne Schicht bei der Vermischung stattfindet und oben weiterhin 47°C. Wenn nun die Wärmepumpe eingeschaltet wird, erwärmt diese den unteren Bereich des Tanks (google und Schnittbild von Brauchwasserwärmepumpen, die haben ihre Erwärmung im unteren Bereich, ist auch klar, weil warmes Wasser wieder nach oben steigt) und das mit gutem Wirkungsgrad weil das Wasser dort unten noch kühl ist und der Temperaturhub klein ist (außen 7°C, Wasser hat 12°C, dann Wasser 15, 17, etc. etc.). Je wärmer dann das Wasser wird, desto niedriger der COP.

Deswegen ist wichtig, einmal täglich Warmwasser bereiten, damit unten kaltes Wasser ist, dann ist der Wirkungsgrad höher. Die Verluste sind auch geringer, weil der Unterschied zum kalten Bereich und Umgebungsluft gering ist. Und oben bleibt der warme Bereich. Dann reichen auch eingestellte niedrige Grade, weil oben der warme Bereich bleibt.

 


   
Surolac reacted
AntwortZitat
(@stromwender)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @roterfuchs

Wo misst du immer die Temperatur des Speichers? Ablesen?

Ja, am Display, und das scheint ein Sensor in etwa der Mitte zu sein...

 unten 35°C weil kaltes Wasser dazukommt, ist die Wärmemenge eine Andere

Nö, denn ich entnehme ja kein Wasser, also auch keine Entschichtung, theoretisch bleibt auch bei Abstrahlung in den Raum das Wasser unten kälter.

Es geht mir ja schlicht um die erste Aussage: soviel kWh braucht das Teil im Winter OHNE irgendeinen Wasserbezug

Du hast 24h Verluste. Denk mal daran, der Raum hat laut dir 7°C. Also hat am Ende das Rohr ebenfalls 7°C. Selbst wenn du nun dämmst kühlt sich das Rohr ab. Das Wasser darin auch. Und deswegen schrieb ich, über Mirkozirkulation ist es möglich. Über die Rohroberfläche selbst mit Dämmung verlierst du dann an Wärme.

Deshalb hatte ich ja mit geschlossenem Bezugshahn gemessen, die 10 cm bis zum Hahn sorgen kaum für immense Verluste

 PS die Seekr zeigt ca. 8-10 Grad zuviel an

 

Wenns wirklich so ärgerlich ist würde ich eine Thermokamera nehmen und nachsehen. Bei einer niedrigen Temperatur im Raum dürfte sehr schnell klar werden, wo die Wärme entweicht. Auch und vor allem beim Rohr würde ich ansetzen. 24 nichts entnehmen und dann nachsehen ob das Rohr "warm" ist. Auch 20°C ist warm, wenn der Raum 7°C hat....

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Stromwender

   
AntwortZitat