Erfahrungen Brauchwasser Wärmepumpen

89 Beiträge
21 Benutzer
20 Reactions
6,228 Ansichten
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
Themenstarter  

@gorch Zur Duschzeit habe ich noch keine Messungen gemacht, da es bis jetzt für uns immer gereicht hat.

Da sollte es im Datenblatt der WP eine Angabe zur Menge an Mischwasser bei 37°C geben.
Schau mal nach.

Ansonsten kannst du ungefähr ausrechnen, wieviel Duschwasser es bei einer Temperatur A gibt, wenn das kalte Wasser Temperatur B hat und das Wasser in der WP Temperatur C.

Deine WP hat 100l Wasser zu 50°C oder 100l Wasser zu 55°C.
x ist die Menge an kaltem Wasser bei einer Zumischtemperatur von 15°C. (Im Sommer kannst du auch von 20°C Kaltwassertemperatur ausgehen, musst du halt mal messen.)

Grob wäre das: A=(C*100+B*x)/(100+x) => 37°C = (50°C*100+15°C*x)/(100+x) auflösen nach x ergibt

3700+37x=5000+15x => 22x=1300 => x=59

Somit erhälst du mit 50°C heißem Wasser ungefähr 150l Duschwasser zu 37°C. (Idealisiert gerechnet mit der Annahme, dass sich das zulaufende kalte Wasser in der WP nicht mit dem warmen mischt - Die modernen Speichergefäße bekommen das in der Regel ganz gut hin)

Bei 55°C heißem Wasser erhälst du 22x = 1800 => x = 81.

Somit hast du bei 55°C heißem Wasser ungefähr 170-175l Duschwasser zu 37°C.

Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie lange deine "Gäste" duschen... I Dont Know  

Bei geschätzt 30l pro Duschvorgang mit Wassersparduschkopf (und Wasser abstellen während des Einseifens) können 5 Leute bei 50°C und knapp 6 Leute bei 55°C duschen.

Das geht jetzt schon an die persönlichen Verhaltensweisen, das ist für mich "terra incognita".

Du erkennst aber an den obigen Formeln die Zusammenhänge.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
gorch reacted
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
 

Veröffentlicht von: @eclipse

@gorch Zur Duschzeit habe ich noch keine Messungen gemacht, da es bis jetzt für uns immer gereicht hat.

Da sollte es im Datenblatt der WP eine Angabe zur Menge an Mischwasser bei 37°C geben.
Schau mal nach.

Ansonsten kannst du ungefähr ausrechnen, wieviel Duschwasser es bei einer Temperatur A gibt, wenn das kalte Wasser Temperatur B hat und das Wasser in der WP Temperatur C.

Deine WP hat 100l Wasser zu 50°C oder 100l Wasser zu 55°C.
x ist die Menge an kaltem Wasser bei einer Zumischtemperatur von 15°C. (Im Sommer kannst du auch von 20°C Kaltwassertemperatur ausgehen, musst du halt mal messen.)

Grob wäre das: A=(C*100+B*x)/(100+x) => 37°C = (50°C*100+15°C*x)/(100+x) auflösen nach x ergibt

3700+37x=5000+15x => 22x=1300 => x=59

Somit erhälst du mit 50°C heißem Wasser ungefähr 150l Duschwasser zu 37°C. (Idealisiert gerechnet mit der Annahme, dass sich das zulaufende kalte Wasser in der WP nicht mit dem warmen mischt - Die modernen Speichergefäße bekommen das in der Regel ganz gut hin)

Bei 55°C heißem Wasser erhälst du 22x = 1800 => x = 81.

Somit hast du bei 55°C heißem Wasser ungefähr 170-175l Duschwasser zu 37°C.

Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie lange deine "Gäste" duschen... I Dont Know  

Bei geschätzt 30l pro Duschvorgang mit Wassersparduschkopf (und Wasser abstellen während des Einseifens) können 5 Leute bei 50°C und knapp 6 Leute bei 55°C duschen.

Das geht jetzt schon an die persönlichen Verhaltensweisen, das ist für mich "terra incognita".

Du erkennst aber an den obigen Formeln die Zusammenhänge.

Herzliche Grüße

Perfekt. Die Tage waren wir 4 Leute im Haus. Es hat gut funktioniert. Im Winter würde es ein wenig knapper werden. Aber es geht alles. Die WP heizt aktuell in angenehmen Zeiten nach. Wir sind zufrieden.

 

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
Eclipse reacted
AntwortZitat
(@mlotek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Moin zusammen,

ich hätte eine Frage an alle Daiking Altherma BWWP Besitzer. Ich interessiere mich für das Modell "Daikin EKHHE260CV3", sollte also die Altherma M-HW sein.

Ich habe bereits eine Anleitung im Netz gefunden Klick, bin mir aber noch unsicher ob das Modell tatsächlich einen Anschluss für meine Zirkukationsleitung / Pumpe hat. 

Auf Seite 9 ist von einer "Vorbereitung für Umwelzung" (Position 10) die Rede. Ist das der Anschluss für die Zirkukationsleitungsleitung? 

Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar. 😉 

Beste Grüße,

Sebastian 


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
Themenstarter  

@mlotek Ich habe keine Daikin BWWP.
Die Installationslanleitung ist nach meiner Lesart dahingehend aussagekräftig.

Link: Installationsanleitung

Der Anschluß (10) ist für eine Zirkulationsleitung.
Die Zirkualtionspumpe zieht dann Wasser durch die Zirkulationsleitung durch das Haus und drückt das Wasser wieder in den Vorratsbehälter. Das ist nach meinem Wissen die gängige Methode.

Bitte achte bei der Installation darauf, dass du einen Anti-Schwerkraft-Syphon am Warmwasserauslass installierst und dass bei der Zirkulationpumpe ein Rückschlagventil dabei ist, damit du keine ungewollte Zirkulation bekommst.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@tillthedrill)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

@leanders Super Bericht! Ich habe genau das Gleiche vor.

Wie bist du denn genau auf diese Wärmepumpe gekommen? Hatte jetzt gesehen es gibt von dem Hersteller auch noch eine größere, aber die hat wohl weniger Connectivität und Steuerung.

WPA 450 ECO

https://www.austria-email.de/produkte/waermepumpensysteme/waermepumpen-trinkwasser/wpa-450-eco/

Ich habe genau die gleichen Rahmenbedingungen, sogar die Aufteilung im Obergeschoss mit den Personen ist genau gleich. Es sind bei mir zwei Badewannen und noch zwei Duschen. Reichen da die 270 Liter aus? 

Hast du noch vor deine Gasheizung an den WT anzuschließen?


   
AntwortZitat
(@leanders)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@tillthedrill Danke für deine Antwort.

Auf die Wärmepumpe bin ich eigentlich gestoßen weil die schnell lieferbar war. Weitere Gründe waren dann: Preis/Leistung top, Kältemittel GWP besser als der Schnitt, ohne Magnesium Anode, WP mit zus. Wärmetauscher (war bei dem Shop sogar günstiger), namhafter großer Europäischer Hersteller (trotzdem kannte ich den vorher nicht).

Bei uns wird so gut wie nicht gebadet, daher reichen die rd 270L bei uns aus. Habe auch den Heizstab deaktiviert, mit Heizstab könnte es evtl. mit Baden reichen, falls nicht alle Gleichzeitig bzw hintereinander duschen und baden.

Den WT werde ich erst mal nicht mit der Gastherme verbinden. Bisher hat es immer gut gereicht. Wenn der erste Winter jetzt kommt wird man weiter sehen.

Thema Zirkulation, falls bei dir vorhanden. Unbedingt die Laufzeiten der Pumpe optimieren und zB mit Funksteckdose zus. nach Bedarf schalten. Falls vorhanden die Schwerkraftbremse checken oder nachrüsten. Die Schwerkraftbremse war bei mir verkalkt, hab die dann entkalkt und wieder eingebaut. Seitdem braucht die WP ca.  1-2 kWh weniger Strom pro Tag.

Die WPA450 ECO ließt sich doch auch ganz gut, weiter kenne ich die auch nicht. PV Kontakt hat die ja auch.

Die Laufzeit meiner WP verlängere ich über Shellys wenn genug PV Strom von der Balkonsolar kommt, aber nur wenn die WP läuft um unnötige Starts zu vermeiden.

Hochgerechnet wird der Speicher bei uns jeden Tag kpl. umgeschlagen. Daher habe ich kein Legionellen Programm aktiviert. Eingestellt sind 53 Grad. Mit PV Überschuss geht sie auf rund 56,5 Grad hoch.

Verbrauch:

Mai 200 kWh (Schwerkraftbremse blockiert und Automatikprogramm)

Juni 141 kWh (jetzt Eco Programm 53 Grad, Schwerkraftbremse noch blockiert)

Juli 112 kWh (ab hier Schwerkraftbremse ok u. ECO Programm)

August 116 kWh

September bisher 84 kWh

 

Mal sehen wie viel Gas gespart wurde und wie viel Strom verbraucht wurde am Ende des Jahres.

Ich gehe von 10.000 kWh gespartem Gas aus und rechne mit 1.600 kWh Stromverbrauch, der oft von der PV "kostenlos" kommt. Also bezahlt sich das Teil von selbst ab und für die Umwelt ist auch was getan.


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 173
 

Hallo Leander.

Darf man fragen was du für die Austria Email EXPLORER EVO 2, 270 L mit WT   bezahlt hast?

Hier im Forum BEST PRACTICE ? , leider etwas versteckt, hat Wolfgang festgestellt das die Austria Email Explorer Evo 2 wohl baugleich der Atlantic Explorer V4 ist.

Das Modell von Atlantic 270L mit WT gibt es in Hessen bei Ebay Kleinanzeigen für 1800€

Ansonsten z.B. hier Atlatic Explorer V4 270L mit WT für 2300€ gibt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@leanders)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@ewu75 Hallo.

Anfang April 2023 hat die 2.600€ bei Gl...24 gekostet, inkl Lieferung frei Haus. War in weniger als einer Woche geliefert. Mit der VK Firma bin ich zufrieden, die hatten schnell auf Fragen geantwortet u schnelle Lieferung.

Die von Atlantic hatte ich auch entdeckt, scheint kpl gleich zu sein. Gesehen damals aber nicht in D sondern in FR. Da gibt's die auch für um die 1.9k, aber plus Transport.

Das Angebot bei Kleinanzeigen sieht gut aus, Verkäufer scheint ein SHKler zu sein, weil er auch Einbau anbietet.

 


   
AntwortZitat
(@leanders)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Hallo,

so die Gasabrechnung zum 02.11.23 ist dieser Tage gekommen. Und die Einsparung durch die BWWP ist schon sehr gut, wie ich finde.

Die Zirkulation inkl. Rückschlagventil wurden optimiert bzw. Instandgesetzt. Das hat natürlich auch seinen Anteil.

Geheizt wurde in 2023 bis in den Mai hinein und jetzt ab Ende September wieder.

 

Verbrauch Saison 22/23, 24.723 kWh / 354 Tage. Hochgerechnet auf 365 Tage: 25.491 kWh.

Verbrauch Saison 21/22, 39.873 kWh / 391 Tage. Hochgerechnet auf 365 Tage: 37.222 kWh. Gas Ersparnis 11.731 kWh - Strom 2.700 kWh* = 9.031 kWh

Verbrauch Saison 20/21, 43.720 kWh / 375 Tage. Hochgerechnet auf 365 Tage: 42.554 kWh. Gas Ersparnis 17.063 kWh - Strom 2.700 kWh* = 14.363 kWh

*Die BWWP hat in der Zeit (2023) rund 900 kWh Strom verbraucht, der im Sommer zu einem großen Anteil von der Balkonsolar geliefert wurde, wenn man so Bilanzieren möchte. Den Strom (in kWh) denke ich, muss man mal 3 nehmen, da er ja ca. das 3-fache kostet als das Gas, also hier 2.700 kWh noch mal von der Ersparnis abziehen.

 

Jetzt ist mal abzuwarten wie es sich im Winter mit dem Stromverbrauch verhält, ob es sogar besser wäre die BWWP mit dem Kessel über die Spirale zu verbinden, da der ja eh für die Heizung läuft.

 

Der Warmwasserverbrauch ist denke ich bei uns über dem Durchschnitt, sind rund 2 m3 Warmwasser in der Woche. Wie sieht das bei euch mit 6 Personen aus?

Im Sommer lief die BWWP meist nur 1x am Tag, jetzt seit es kälter ist meist 2x, selten auch 3x am Tag. Im Sommer hatte ich 52 Grad eingestellt und jetzt bin ich auf 53 Grad hoch.

Grüße

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten 6 mal von LeanderS

   
AntwortZitat
(@txgtgx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 60
 

Veröffentlicht von: @eclipse

Als Fazit für mich ist die WWP eine lohnende Investition, weil sie selbst mit dem jetzt ermittelten COP noch ca. 15mal effizienter ist als meine Gasheizung vorher.
Selbst mit einem Strompreis von 0,40€/kWh hat die WWP sich durch die Einsparung nach weniger als acht Jahren vollständig selbst bezahlt.
Mit meinem Solarstrom gegen die 0,08€/kWh Einspeisevergütung hat sie sich schon nach ca. sechs Jahren bezahlt gemacht.

Auch wenn der Beitrag schon älter ist: Hier ist aber irgendwas ganz schwer schöngerechnet bei der 15fachen Effizienz. Entweder war deine Gasheizung völlig falsch eingestellt oder du hast noch weitere Dinge optimiert, z.B. die Zirkulation abgeschaltet. Wir (ebenfalls Zweipersonenhaushalt) brauchen mit einer 22 Jahre alten Gastherme und täglichem Duschen etwa 3,5kWh Gas am Tag (ohne Heizen natürlich). Warmwasser von 12-22 Uhr, Zirkulationspumpe ist bis auf 10min morgens zum Leitung spülen aus. Man kann sich leicht ausrechnen dass sich eine Brauchwasserwärmepumpe mit COP ~2,5 hier bei einem etwa vierfachen Preis für die kWh Strom gegenüber Gas nicht lohnt sondern teurer ist.

Wenn man gegen die 8ct Einspeisevergütung gegenrechnet sieht es anders aus, bei unseren Zahlen ergäbe sich da eine Einsparung von etwa 60€ im Jahr, und das auch nur wenn die Solaranlage tatsächlich immer genügend Energie liefert, was ja im Winter nicht der Fall ist.

Das soll nicht bedeuten dass die Wärmepumpe allgemein unsinnig wäre, ganz im Gegenteil. Ich verstehe nur die Herangehensweise mit einer extra-Brauchwasserwärmepumpe nicht, bei einem COP von <4 ist Gas billiger wenn die Gastherme zum Heizen eh da ist, und wenn auch mit einer Wärmepumpe geheizt wird kann man die auch gleich zum Warmwasserbereiten verwenden. Dann spart man bei den derzeitigen Preisen aber im Wesentlichen weil Schornsteinfeger, Wartung der Gastherme und Gas-Grundgebühr entfallen. Bei ~100€ reinen Warmwasserkosten im Jahr per Gastherme bietet das drumherum deutlich mehr Optimierungspotential.

 


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
Themenstarter  

@txgtgx Wie du schon vermutest, die Gasheizung war eher alt (30Jahre) und ein atmosphärischer Kessel (wie sie in vielen Häusern noch verbaut sind), keine Therme.
Die Einstellungen waren für den alten Kessel schon optimiert, bevor ich diese Einstellungen vorgenommen habe, hat der im Sommer 1,6-1,8m³ Gas am Tag nur für Warmwasser gebraucht.

Der Faktor 15 stimmt im Sinne von eingesetzten kWh Gas im Verhältnis zu kWh Strom.

Ich habe im letzten Sommer pro Tag im Schnitt ca. 1,5-1,6m³ Gas verbraucht, was bei unserem Versorger 16,3-17,4kWh entspricht, die Heizung ist in der Zeit nur für Warmwasser angesprungen.
Jetzt mit der WWP brauche ich im Sommer pro Tag 1,0-1,2kWh Strom, die läuft für ca. 2-3h pro Tag und dann reicht es bis zum nächsten Tag.

Die Wassertemperatur ist auf 50°C eingestellt, genau wie vorher und die Zirkulation läuft auch, da habe ich also nix geändert.

Der Effizienzgewinn ist beeindruckend und jeder, der ähnliche Verbrauchswerte mit einem alten Gaskessel für Warmwasser hat, kann durch den Einbau einer WWP diese gut amortisieren.
In deinem Fall ist der Effizienzgewinn offensichtlich geringer, da deine Gastherme offensichtlich schon besser mit der Energie umgeht.

Die Amortisationsrechnung muss immer auf den Einzelfall gerechnet werden, für die Umwelt und für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Smile  

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
txgtgx reacted
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
 

Mal ein Zwischenstand zur NUOS Prio 80, die seit 165 Tagen im Einsatz ist. Der Winter ist in unserer Region eingezogen und die Heizung läuft. Die WWWP hängt im Bad hinter einer Tür. Es sind keine zusätzlichen Luftkanäle installiert. Zum Luftaustausch steht die Tür des Bades offen, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Die Etagentemperatur wird durch die Pumpe nicht merklich beeinflusst. Das ist wirklich cool. Der durchschnittliche Tagesverbrauch liegt weiter bei 1,2 kWh/d. Für den Winter hatte ich etwas mehr spürbaren Einfluss durch kalte Umluft erwartet.

Da die NUOS ca. 1/4 Energie ggbr. dem vorherigen elektrischen Boiler verbraucht, dürfte sich der Wechsel, mit 30 ct/kWh gerechnet, in 2,5-3 Jahren gerechnet haben. Eine erfreuliche Perspektive.

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7536
 

Veröffentlicht von: @gorch

Da die NUOS ca. 1/4 Energie ggbr. dem vorherigen elektrischen Boiler verbraucht, dürfte sich der Wechsel, mit 30 ct/kWh gerechnet, in 2,5-3 Jahren gerechnet haben. Eine erfreuliche Perspektive.

Im Winter musst du die Energie draufrechnen, die dir in Form von Wärme aus der Wohnung geklaut wird und die du zusätzlich zuheizen musst. Ist dann eher die Frage, was die kWh Wärme aus der Wohnung kostet.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@jan106)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 215
 

@win 

Frage: Wenn ich von nem COP von 3 ausgehe, ist dann folgende Berechnung korrekt?

Gas 9c, Strom 27c.

3 kwh Warmwasser erwärmen sich aus 3*9c + 24c = 51c. Nur Strom wären 72c gewesen und nur Gas wären 27c.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7536
 

Veröffentlicht von: @jan106

Gas 9c, Strom 27c.

3 kwh Warmwasser erwärmen sich aus 3*9c + 24c = 51c. Nur Strom wären 72c gewesen und nur Gas wären 27c.

So ungefähr. Wo kommen die 24c her? Bei Gas müsste man noch etwa 20% Verluste rechnen, also eher so mit 10,8 ct/kwh ausgehen. Und die elektrische Energie, die man reinsteckt, landet ja schlussendlich auch in Wärme, entweder im Wasser oder in der Umgebung.

Nur Strom wären auch 27*3 = 81 ct.

----