Empfehlung Monteurhilfe + Vakuumpumpe

93 Beiträge
17 Benutzer
19 Reactions
5,127 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @jannik

Der Spannungsfall und die Sicherung stehen in keinem Verhältnis zueinander und beeinflussen sich gegenseitig in keinster Weise. 

Der Spannungsfall gilt doch bei maximalen Betriebsstrom. Und der hängt an der Absicherung. Bei 16 A Absicherung ist die Frage, was an Spannung bei 16A abfällt. Bei 10A Absicherung misst man bei 10A und da ist doch klar, dass das dann entsprechend weniger ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Karli reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Oder kann ich auch 1,5 mm² vom AG zum IG nehmen?

Vom Strom reichen immer die 1,5mm². Da 2,5mm² zu legen, könnte auch Probleme machen, das Kabel überhaupt noch ins Innengerät eingefädelt zu bekommen.

Anders sieht es in Sachen maximaler Spannungsfall aus, da kommst du bei 1,5mm² schnell über den zulässigen Wert. Bei 12m würde ich mir persönlich keine Sorgen machen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
geist4711 reacted
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @roadbiker

Oder kann ich auch 1,5 mm² vom AG zum IG nehmen?

Vom Strom reichen immer die 1,5mm². Da 2,5mm² zu legen, könnte auch Probleme machen, das Kabel überhaupt noch ins Innengerät eingefädelt zu bekommen.

Anders sieht es in Sachen maximaler Spannungsfall aus, da kommst du bei 1,5mm² schnell über den zulässigen Wert. Bei 12m würde ich mir persönlich keine Sorgen machen.

 

Habs heute bei OBI und Hornbach das Solidcore-Kabel geholt

20m 4x1,5mm und 25m 5x2,5mm, morgen gehts weiter mit der Installation.

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat