Empfehlung Monteurhilfe + Vakuumpumpe

93 Beiträge
17 Benutzer
19 Reactions
5,141 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Verkablung IG-AG mit 4 polig 1,5mm², weil man 4polig nicht so gut bekommt, kannst du auch 5polig 1,5mm² nehmen. Dort nicht 2,5mm², das wäre zu dick.

Zuleitung kannst du wählen 1,5mm² oder 2,5mm², insofern die Länge unter einem bestimmten Limit ist. Mit 2,5mm² liegst du aber immer richtig. Ich hab auch Titanex benutzt, ist ein sehr gutes Kabel.

Was du alles brauchst, siehe hier im Artikel Material und Werkzeuge:

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/split-klima-auswahl-und-installation/

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Verkablung IG-AG mit 4 polig 1,5mm², weil man 4polig nicht so gut bekommt, kannst du auch 5polig 1,5mm² nehmen. Dort nicht 2,5mm², das wäre zu dick.

Zuleitung kannst du wählen 1,5mm² oder 2,5mm², insofern die Länge unter einem bestimmten Limit ist. Mit 2,5mm² liegst du aber immer richtig. Ich hab auch Titanex benutzt, ist ein sehr gutes Kabel.

Was du alles brauchst, siehe hier im Artikel Material und Werkzeuge:

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/split-klima-auswahl-und-installation/

Du meinst 3x Sicherungskasten zu AG's mit TITANEX H07RN-F 3G2,5mm² und dann TITANEX H07RN-F 4G1,5mm² von AG's zu IG's?

Zu einem Raum muss ich 2x 14m verlegen, also 2,5mm² und 1,5mm², AG auf dem Balkon, IG auf der gegenüberliegenden Seite.

Mit dem 1,5mm² wird es einfacher, da wenig Platz im Rohr ist, das ich noch verlegen muss.

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Du meinst 3x Sicherungskasten zu AG's mit TITANEX H07RN-F 3G2,5mm² und dann TITANEX H07RN-F 4G1,5mm² von AG's zu IG's?

Genau. Und ob du wirklich vom Sicherungskasten aus alles ziehst oder irgendwo eine Unterverteilung setzt, muss man schauen.

Bei 14m Länge wirst du auch vermutlich zusätzliches Kältemittel brauchen. Musst mal schauen, bis wieviel Meter die ATXD vorgefüllt ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @roadbiker

Du meinst 3x Sicherungskasten zu AG's mit TITANEX H07RN-F 3G2,5mm² und dann TITANEX H07RN-F 4G1,5mm² von AG's zu IG's?

Genau. Und ob du wirklich vom Sicherungskasten aus alles ziehst oder irgendwo eine Unterverteilung setzt, muss man schauen.

Bei 14m Länge wirst du auch vermutlich zusätzliches Kältemittel brauchen. Musst mal schauen, bis wieviel Meter die ATXD vorgefüllt ist.

Ja, ich werde alles vom Sicherungskasten ziehen, ich habe sie extra erweitert und 3 dafür dedizierte Sicherungen installiert.

 

Die ATXD25 ist für 10m vorgefüllt, die Leitung wird genau 12,2m lang, hab vor paar Tagen berechnet, und müsste noch 40g nachfüllen, ob's notwendig ist, weiß ich nicht.

 

 

3x Daikin ATXD25


   
ta.innok reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Die ATXD25 ist für 10m vorgefüllt, die Leitung wird genau 12,2m lang, hab vor paar Tagen berechnet, und müsste noch 40g nachfüllen, ob's notwendig ist, weiß ich nicht.

Kann man erstmal ohne Nachfüllung testen.

Veröffentlicht von: @roadbiker

Ja, ich werde alles vom Sicherungskasten ziehen, ich habe sie extra erweitert und 3 dafür dedizierte Sicherungen installiert.

Eigentlich ist ja das flexible Kabel nicht für Unterputz gedacht. Sieht so aus, als wolltest du rechts Unterputz raus. Wenn es noch ein längeres Stück gemeinsamer Leitungsweg aller 3 Kabel ist, könntest du auch mit einem 5poligen NYM-Kabel aus dem Sicherungskasten und erst später auf das Gummikabel aufteilen. Nur mal so als Idee, man sieht ja nicht viel, wie das alles laufen soll.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

@thaistatos 

 

Das Bördelgerät ist heute angekommen, das Ergebnis schaut gut aus, die Oberfläche ist spiegelglatt.

 

3x Daikin ATXD25


   
Win and thaistatos reacted
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

...

Eigentlich ist ja das flexible Kabel nicht für Unterputz gedacht. Sieht so aus, als wolltest du rechts Unterputz raus. Wenn es noch ein längeres Stück gemeinsamer Leitungsweg aller 3 Kabel ist, könntest du auch mit einem 5poligen NYM-Kabel aus dem Sicherungskasten und erst später auf das Gummikabel aufteilen. Nur mal so als Idee, man sieht ja nicht viel, wie das alles laufen soll.

 

Die Kabel laufen vom Sicherungskasten über das Wellenrohr (unterputz) nach oben in einem Kabelkanal.

Mit dem 5-poligen NYM-J Kabel ist es eine super Idee, Danke! ich werde es auch so machen. Dann werde ich mit WAGO's abzweigen: die erste Abzweigung erst nach ca. 15 m dann ca 13m zurück zu den ersten IG mit 4 poligen Kabel (Balkon->Zimmer)

Ich hätte mir das 32 mm Wellenrohr sparen und nur ein dünnes Wellenrohr für das NYM-J Kabel verlegen können. Aber jetzt habe ich mehr Platz für die Zukunft.

 

 

3x Daikin ATXD25


   
Win reacted
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

@win 

Für das NYM-J Kabel: 5x1,5 mm² oder 5x2,5 mm²?

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
(@jannik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 51
 

Alles über 18m-> 2,5mm^2.

Bei 1,5mm^2 wird zwar die sichere Auslösung des Schutzorgans trotzdem gewährleistet, aber der zulässige Spannungsfall von 3% nicht eingehalten. 

Außerdem sollte es preislich kaum einen Unterschied machen (je nachdem wo man einkauft) 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von jannik

   
matsches reacted
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Veröffentlicht von: @jannik

Bei 1,5mm^2 wird zwar die sichere Auslösung des Schutzorgans trotzdem gewährleistet, aber der zulässige Spannungsfall von 3% nicht eingehalten. 

Wie wirkt sich denn der Spannungsabfall aus falls er die 3% überschreitet?
Ich "musste" die Klima auf dem Dach leider auch an eine 1,5mm² Leitung an einen bereits vorhanden Kreis mit Licht und Steckdosen anschließen.
Bis zur Verteilerdose sind es bereits ca 18m und dann kommen nochmal ca 5m H07RN-F 3G2,5mm² zum Außengerät dazu.
Die Klima zieht maximal ~1400 Watt. Allerdings sind eben noch ein paar Steckdosen im gleichen Kreis (Schlafzimmer).
Infrarotsauna (~2000W) und Klimaanlage gleichzeitig wäre also schon zu viel.
Die Spannung ist laut Shelly an der Abzweigdose ~236V (nach den ca 18m). An einer 3m Leitung ~240V (beides aktuell).
Das ist natürlich keine genaue Messung und wahrscheinlich habe die Shellys mehr Toleranz als die 3%.
Wäre es ausreichend den 16A gegen einen 10A LS zu tauschen, um auf der sicheren Seite zu sein oder macht der (theoretische?) Spannungsabfall irgendwelche Probleme.

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

2,5mm² müssen es schon sein. Denke dran, dass der blaue Neutralleiter nur einmal für alle 3 Geräte vorhanden ist. Musst du nochmal genauer nachschauen, nachrechnen, wie das funktioniert. Wenn du 3 unterschiedliche Phasen nimmst, ist es weniger kritisch wegen der Phasenverschiebung.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @matsches

Wie wirkt sich denn der Spannungsabfall aus falls er die 3% überschreitet?

Die werden in sehr vielen Installationen überschritten, sehe ich nicht so kritisch, wenn das ein wenig drüber ist. Sicherung etwas niedriger wählen, macht da natürlich immer Sinn, das senkt ja direkt den maximalen Spannungsfall.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @jannik

Alles über 18m-> 2,5mm^2.

Bei 1,5mm^2 wird zwar die sichere Auslösung des Schutzorgans trotzdem gewährleistet, aber der zulässige Spannungsfall von 3% nicht eingehalten. 

Außerdem sollte es preislich kaum einen Unterschied machen (je nachdem wo man einkauft) 

 

Die 18 m zum letzten Gerät, oder?

Bei mir sind 14 m zum AG nötig, dann zurück zum IG 12 m. Ich gehe davon aus, dass ich 2,5 mm² brauche, oder?

Oder kann ich auch 1,5 mm² vom AG zum IG nehmen?

Am liebsten wäre mir, die 2,5 mm² (das sind nur 2 m) zum IG zu nehmen und dann weiter 14 m 2,5 mm² zum AG, aber so wird die 30A-Sicherung am AG umgangen.

Ich habe vom Sicherungskasten zum letzten Gerät vielleicht 20 m, als 5x 2,5 mm² verteilt über 3 Geräte.

 

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 369
 

Veröffentlicht von: @win

Sicherung etwas niedriger wählen, macht da natürlich immer Sinn, das senkt ja direkt den maximalen Spannungsfall.

wie das denn?


   
matsches and jannik reacted
AntwortZitat
(@jannik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 51
 

Der Spannungsfall und die Sicherung stehen in keinem Verhältnis zueinander und beeinflussen sich gegenseitig in keinster Weise. 

Macht euch wegen den 3% keine Sorge. Das ist "nur" eine Vorschrift und nicht von höchster Relevanz. Und ich musste das schrieben, damit hier einmal korrekte Informationen stehen und der Laie sich auch über den Spannungsfall Gedanken macht. Da hier sowieso nirgendwo nur 230v ankommen und die Geräte meistens auch mit leichter Unterspannung zurechtkommen ist das in 99% der Fälle zu vernachlässigen. Ein zu hoher Leiterwiderstand (Spannungsfall) verursacht außerdem Verlustleistung. Was auch wieder keine juckt, da wir in einem PV Forum sind und bsp. 2 Watt Verlust völlig egal sind. 

 

Auf die Frage IG zu AG. Da gehen vermutlich auch 1,5mm2. Kommt auf die Leistung (und dadurch den Strom auf der Leitung) des IG an, da das aber nur ein Lüfter ist, vermute ich, dass es kein Leistungsmonster sein wird und keinen extremen Querschnitt benötigt. 


   
thaistatos and matsches reacted
AntwortZitat