(@stuggi-peter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

So, ich habe das 552i als defekt retourniert und durch ein 552 ersetzt. Der Temperatursensor ist ein Witz: Direkt nach dem ersten Einschalten zeigte er 5 °C zu viel an (27,6 °C statt 22,4 °C). Jetzt eine Stunde später zeigt das Gerät noch immer 3 °C zu viel an. Leider enthält das Kalibrier-Protokoll keine Werte zum Temperatursensor.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von stuggi-peter

DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Nicht schön, aber die Temperatur spielt für die Druckmessung keine Rolle.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
stuggi-peter
(@stuggi-peter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @stuggi-peter

Hab mir jetzt doch noch ein Testo 552i bestellt...

Kannst ja mal über deine Erfahrungen berichten. Du hast ja eine zweistufige Pumpe, würde mich interessieren, auf welchen Minimaldruck die kommt. Solche Erfahrungen wären wertvoll für den Vakuumpumpen-Artikel hier.

Bei meinem Testaufbau Vakuumpumpe <-> Kugelventil <-> Schlauch <-> Kugelventil <-> Testo bin ich mit meiner 70l-Pumpe vom SuperSamaStore nach 40 min auf 0,263 mbar (also 26 Pa) gekommen, gemessen mit dem 552 ohne i. Auf dem Typenschild der Pumpe steht 0,3 Pa, diesen Wert habe ich nicht erreicht. Allerdings scheine ich auch irgendwo eine Leckage gehabt zu haben: Nach dem Schließen des Ventils hinter der Pumpe und dem Abstellen ebendieser stieg der Druck kontinuierlich an, habe dann bei knapp 6 mbar abgebrochen.

Bleibt zu hoffen, dass in einem realistischen Setup das Volumen soviel höher ist, dass ein derartiges Leck nicht ins Gewicht fällt.

Die Verbindungen pinselt man ja sicher nicht mit Nylog Blue ein, wenn die Kupplungen (wie die Schläuche) ein Dichtungsgummi haben.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 4 mal von stuggi-peter

DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)


   
RedSunFX reacted
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

welche Kugelventile wurden verwendet? Die können auch Quelle von Leckagen sein. Letztlich wird da ein O-Ring auf der Achse sein. Bei manchen Schraderwerkzeugen steht dabei, dass sie für Vakuum geeignet sind, irgendwo wurde auf 2 O-Ringe für Vakuumanwendung hingewiesen.


   
AntwortZitat
stuggi-peter
(@stuggi-peter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Die, die bei meiner Monteurhilfe dabei waren. Machen in meinen Händen eignetlich einen guten Eindruck, allerdings habe ich auch keinen Vergleich.

Auf den Fotos ist mir jetzt aber aufgefallen, dass da etwas Dreck auf dem Dichtungsgummi ist. Muss mich mal putzen...

DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Kleine Leckagen hast du immer, weil Luft auch durch die Schläuche diffundiert.

Veröffentlicht von: @stuggi-peter

meiner 70l-Pumpe vom SuperSamaStore nach 40 min auf 0,263 mbar (also 26 Pa)

Interessant, ich hatte es schonmal irgendwo gelesen, dass die zweistufigen Pumpen gar nicht so viel besser sind. Eine einstufige Pumpe schafft so etwa 50 Pa. Das reicht ja auch völlig aus. Da kann man also sagen, dass einstufig völlig reicht. Was die da auf die Pumpen drucken (0,3Pa), ist einfach gelogen.

Es kann aber sein, dass eine zweistufige Pumpe ein wenig schneller ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Ist eine Pumpe mit analogen Manometer ausreichend wie die hier, oder lieber eine ohne Manometer und dann ein digitales Manometer wie der hier ?

Bin nicht sicher, ob ich ein digitales für spätere Wartung und vllt um mit R32 zu befühlen gebrauchen kann.

oder sogar der Elitech DMG-4B, in Italien sogar für 117 EUR https://www.amazon.it/Elitech-Refrigerante-Condizionata-Terminatore-DMG-4B/dp/B0BYS9Z51P

Ich denke, der Elitech LMG-10 macht mehr Sinn und in Italien für 148 EUR https://www.amazon.it/Elitech-Refrigerazione-Temperatura-Misurazione-LMG-10/dp/B08YDS6KY5

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

an einem analogen oder digitalen Druckmesser kann man das Vakuum nicht ablesen. Dazu benötigt man ein digitales Vakuummeter. Bei den Monteurhilfen sieht es nicht danach aus, dass eins verbaut wäre.

 

edit: in der Anleitung steht, dass die Vakuumfunktion "nicht professionel" ist und man für genaue Messungen ein separates Vakuummeter verwenden soll. Es wird also nur der normale Drucksensor genutzt, im Prinzip wie bei analogen Monteurhilfen auch.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Wenn du sauber evakuieren willst mit entsprechender Kontrolle über das Vakuum, brauchst du ein Vakuummeter. Da ist das Testo552 fast außer Konkurenz auf dem deutschen Markt. Bei der Monteureinheit hingegen reicht eine einfache analoge. Digitale Monteurhilfen können in aller Regel auch kein Vakuum genauer messen.

Wenn du kein Absolut-Vakuummeter hast, bringt dir ein Analog-Vakuummeter an der Pumpe zumindest einen ganz groben Daumenwert. Das hilft, grobe Fehler zu erkennen, gibt dir aber keine Auskunft, ob du die 1-2 mbar erreichst, die nötig sind, damit die Anlage hinreichend gut entfeuchtet wird. Das bleibt dann Blindflug.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

@thaistatos danke für die Mühe die Anleitung zu lesen (war noch nicht so weit) und die "nicht professionel" Info.

@Win dann wird es Testo 552 oder Testo 552i sein.

Ich frage mich aber noch, wann werde ich eine Monteurhilfe brauchen und ob ich die Elitech LMG-10 kaufen soll.

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
(@calenberger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 28
 

Vorschlag von mir: analoge Monteurhilfe und dazu Elitech VGW.

Monteurhilfe brauchst Du immer für die Inbetriebnahme und Wartung. Dazu noch eine brauchbare Pumpe.

z.B. sowas:

https://www.supersamastore.it/product/29011007/pompa-vuoto-70-lt-omologata-r32-set-manometrico-2-vie-universale

(soll nur zur Info sein)


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

erstmalige Inbetriebnahme sollte aber auch ohne Monteurhilfe möglich sein.

Und was soll gewartet werden?


   
AntwortZitat
(@ta-innok)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 42
 

Veröffentlicht von: @calenberger

...  und dazu Elitech VGW.

Meinst das VGW-Mini?
Hast du da Erfahrung damit?
Ich bin jetzt nämlich auch schon länger am Überlegen ob ich mir das VGW-Mini oder das Testo 552i beschaffen soll.

Über das Testo 552i liest man viel, über das VGW-Mini gar nix, das besorgt mich ein wenig.
Weil preislich wäre es sehr attraktiv.

 

Bestand (seit ca. 2017): WVC-700 mit 2x340Wp
aktuelles Projekt: DIY Powerstation (5,3kWh, 3kW cont. 230V Wechselrichter, 3kW Ladegeräte, Victron 100/20 48V mppt)
Geplant:
- 15kWp Bifaziale Module (liegen schon hier)
- 1x Deye 12kW
- 1x Victron 250/70 mppt
- 2x 16s 314Ah = ca. 32kWh LFP Akku


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Monteurhilfe brauchst du für die Druckprüfung. Da würde ich eine simple Analoge kaufen.

Ich hab diese hier:

https://www.saukalt.de/Monteurhilfe-R32-und-R410a-fuer-Splitklimaanlagen

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

@Win @thaistatos

was denkt ihr? Der hier scheint eine präzise Vakuummessung zu haben, z.Z. für 323 EUR (amazon prime day) ist es wert als all-in-one Gerät? Lohnt es sich?
Hab heute den halben Tag (die andere Hälfte beitrage hier im Forum gelesen) für meine Geräte und Werkzeuge gesucht, die mir noch fehlen.

3x Daikin ATXD25


   