Elwa Heizstab für Warmwasser

18 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
177 Ansichten
(@sonnenmelker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Woche
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo Zusammen, 

ich möchte gerne zwei bis drei DC Heizstäbe ( Elwa my PV ) in unseren Pufferspeicher einschrauben. Diese Heizstäbe können max. 2 KW DC PV Modulleistung vertragen. Würde gerne ca. 6 KW Modulleistung pro Heizstab anschließen, damit ich auch in den Morgen- und Abendstunden ausreichend Strom zur Verfügung habe. Alte PV Module sind ausreichend vorhanden. Nun meine Frage: Gibt es eine "Stromdrossel" die ich zwischen Module und Heizstab schließen kann um max, 2KW durchzulassen, da in den Mittagsstunden durchaus mehr ankommen würde. Die Überschüssige Energie müsste dann irgendwie abgeleitet werden. Kann mir da Jemand helfen? Vielen Dank.

Gruß vom Sonnenmelker


   
Zitat
(@josyba)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 268
 

Hallo

Das gibt es. Ich habe jetzt kein konkretes Produkt im Auge, dennoch muß man "nur" die Spannung oder den Strom mit einer pulsweiten Regelung oder  einem Buck-Wandler begrenzen, denn der Stab verhält sich wie ein Widerstand. 

 

Um welche Spanungen geht es denn.??

 

LG Jörg


   
AntwortZitat
(@sonnenmelker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Woche
Beiträge: 5
Themenstarter  

Der Heizstab: Eingangsspannung 100-360 Volt

0-2000 Watt max. 10A mit MPP Tracking


   
AntwortZitat
(@josyba)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 268
 

Welche Vorkenntnisse bez. Elektrik / Elektronik sind vorhanden.?


   
AntwortZitat
(@sonnenmelker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Woche
Beiträge: 5
Themenstarter  

@josyba Nicht viele, es müsste schon ein fertiges Gerät oder Bauteil sein. Schon mal vielen Dank für Deine Hilfe.


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 271
 

@sonnenmelker In diesem Fall bitte nur fertig anschlussfähige Geräte (mit Schukostecker) kaufen. Bei allem anderen, insbesondere Verbindungen im DC-Kreis, sollte man schon sehr genau wissen, was man tut.

----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer


   
AntwortZitat
(@sonnenmelker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Woche
Beiträge: 5
Themenstarter  

@schup011 Der Einbau wird von einem Elektriker gemacht. Ich suche lediglich ein Gerät was die Stromstärke der DC MC4 Verbindung auf max. 2000 Watt reduziert.

PDF Anleitung ELWA DC : Bedienungsanleitung ELWA DE150102 (photovoltaik4all.de)


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 748
 

Veröffentlicht von: @schup011

bitte nur fertig anschlussfähige Geräte (mit Schukostecker) kaufen

Halt! Stopp! Hier liegt möglicherweise eine Verwechslung vor. Es gibt von my-pv nämlich 2 Heizpatronen, die DC-ELWA und die AC-ELWA.

Er meint offensichtlich die DC-ELWA, also diese hier:

https://www.my-pv.com/de/produkte/elwa/

Dieses Ding ist für den direkten Betrieb an PV-Strings vorgesehen, d.h. es hat eingangsseitig MC4-Stecker für PV-Module. Intern gibt es einen MPP-Tracker, um immer möglichst viel Leistung aus dem Modulstring in der Heizwicklung zu "verheizen". Der ebenfalls vorhandene Schuko-Stecker ist nur für die separate 750W Not-Heizung an wolkigen Tagen, der muss aber nicht zwingend angesteckt sein.

Seine Frage müsste man korrekt so formulieren: Wie viel Over-Paneling verträgt die DC-ELWA? Denn genau das hat er vor, 6 kWp an eine 2 kW Heizpatrone.

Ich habe dazu mal das Datenblatt konsultiert:

Dieses sagt (gleich im ersten Absatz), dass sie zur Verwendung mit max. 2,5 kWp Generatorleistung bestimmt ist. Demnach darf man keine 6 kWp anschließen.

Auf der letzten Seite steht aber: Max. Eingangsstrom 10A, strombegrenzt. Das wiederum deutet darauf hin, dass die DC-ELWA schlau genug ist, keinen "Selbstmord" zu begehen, wenn man sie an einen PV-String bis 360V Leerlaufspannung hängt, der mehr als 10A Strom liefern kann. Der MPP-Tracker sollte bei Erreichen von 10A aufhören und nicht weiter hochfahren.

Daher würde ich sagen: 6 kWp würde technisch wahrscheinlich gehen, ist aber "out of specs". Über 2,5 kWp erfolgt damit Garantieverlust. Muss man sich selbst überlegen, ob man es riskieren will.

 


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 271
 

@alexx 

Mir ist schon klar, dass er einen DC-Heizstab meinte. Ich würde aber von Eingriffen in den DC-Kreis abraten, wenn man ohne elektrotechnisches Fachwissen unterwegs ist. Daher der Rat, einen AC-Heizstab mit Schukostecker zu nehmen.

----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 748
 

Veröffentlicht von: @schup011

Ich würde aber von Eingriffen in den DC-Kreis abraten, wenn man ohne elektrotechnisches Fachwissen unterwegs ist.

Davon würde ich definitiv auch abraten! Bei mehreren hundert Volt kann man ziemlich heftige Lichtbögen erzeugen, wenn man Mist baut...

 

Veröffentlicht von: @schup011

Daher der Rat, einen AC-Heizstab mit Schukostecker zu nehmen.

Um den AC-Heizstab wiederum mit Solarstrom zu betreiben, müsste die PV-Anlage dann aber ins Netz speisen, also mit Wechselrichter, vom Elektriker installiert und angemeldet, Marktstammdatenregister, evtl. neuer Zählerschrank etc. und der ganze Zirkus darum herum. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass der Themenersteller eine Off-Grid-Lösung anstrebt, die direkt mit DC in eine DC-Heizpatrone geht. Da ist die DC-ELWA prinzipiell schon der richtige Weg.

 

 


   
AntwortZitat
(@sonnenmelker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Woche
Beiträge: 5
Themenstarter  

@alexx Vielen Dank für die deutliche Erklärung. Genau so habe ich es vor..Sorry das ich mich bei dieser Komplexität nicht genau ausdrücken konnte. Ich werde dann einfach mal mit max 3 kW Modulleistung anfangen. Vielleicht gibt es ja noch eine Lösung um den Strom in der sonnigen Mittagszeit zu drosseln.


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 748
 

Veröffentlicht von: @sonnenmelker

Ich werde dann einfach mal mit max 3 kW Modulleistung anfangen. Vielleicht gibt es ja noch eine Lösung um den Strom in der sonnigen Mittagszeit zu drosseln.

3 kW ist mal ein ganz brauchbarer Startpunkt. Indirekt hast Du vielleicht ohnehin eine "Drosselung" durch die Ausrichtung der Module. Wenn die Sonne nicht senkrecht darauf scheint, erreichen sie bei wolkenlosem Himmel auch nicht ihre Nennleistung.

Ich habe über Alternativen nachgedacht. Die DC-ELWA ist das eine (eine "echte" DC-Heizpatrone), aber es gibt auch Leistungsregler mit MPP-Tracker, mit deren Hilfe man eine normale AC-Heizpatrone von der Stange an PV-Strings anschließen kann. Hier 2 Beispiele:

Der Green Boost MPPT 3000

Der ACTII AC7391

Ersterer verträgt bis 5 kW Modulleistung, letzterer nur 2 kW. Wie gut die Dinger tatsächlich funktionieren, weiß ich nicht. Preislich aber wahrscheinlich günstiger als die ELWA.

 


   
AntwortZitat
(@maggus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 26
 

Veröffentlicht von: @alexx

 

Um den AC-Heizstab wiederum mit Solarstrom zu betreiben, müsste die PV-Anlage dann aber ins Netz speisen, also mit Wechselrichter, vom Elektriker installiert und angemeldet, Marktstammdatenregister, evtl. neuer Zählerschrank etc. und der ganze Zirkus darum herum. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass der Themenersteller eine Off-Grid-Lösung anstrebt, die direkt mit DC in eine DC-Heizpatrone geht. Da ist die DC-ELWA prinzipiell schon der richtige Weg.

 

 

 

Da hier im Gerät wieder die 230V dabei sind, müsste man es vermutlich dann doch wieder im MSDR registrieren. Nur mal so. Vermutlich würde ich es nicht machen wenn ich es verbauen würde, aber es sei erwähnt.

Das mit dem anschließen wenn man nicht vom Fach ist , ist halt so eine Sache. War gerade gestern beim Ex der Nachbarin. Balkonkraftwerk mit Anker Speicher wurde selbst gekauft. Fehlerbeschreibung: Keine Verbindung zum WR und Speicher leer. Ergebnis war, mal schnell selbst die 4 Paneele angeschlossen, schön 2 in Reihe, und dann mit 95VDC auf den Eingang vom Anker und WR der nen DC Bereich von 20-60V hat. Hoffe er hat den Regler beider Geräte damit nicht zerschossen. Wer schon mal von DC Spannung eine geschossen bekommen hat, der will das nicht nochmal erleben. Kann auch nur von abraten, wenn man nicht vom Fach ist, an höheren DC Spannungen zu schrauben.

 


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 661
 

Und Off-Grid 230V darf er nicht? Wieso?


   
AntwortZitat
 Dino
(@dino)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 54
 

Moin

und einen einfachen 48V Heizstab und einen MPPT davor ? 

Gruß Dino


   
AntwortZitat