Hallo zusammen,
ich soll evtl noch im Dezember meine Bosch LWWP (CS 7001AW 13 ORE ) bekommen. Am Ende ist es ja aber egal wann.
Jetzt hatte ich eigentlich vereinbart, dass ich die Elektrik in Eigenleistung machen kann. Die Preise sind dort sehr happig gewesen. War auch alles gut und schön und man wollte mir die Details geben, was, wie, wo aber jetzt stellt man sich etwas dumm.
Um eines Vorweg zu nehmen, die Installation der Elektrik würde auch ein Fachbetrieb machen, ordentlich auf Rechnung, zwecks Garantie bzw Gewährleistung.
Da ich vom Heizungsbauer jetzt nichts bekommen, kann mir einer sagen, was wie gebraucht wird?
Außengerät 400V Anschluss, entsprechend neue sicherung im Schaltschrank.
230V Anschluss für das Innengerät. Kriegt der 230V oder der 400V den geeichten Stromzähler, laut Angebot wäre es für den 230V Anschluss.
Braucht es zwischen Innen und Außengerät noch eine Stromversorgung oder kommt hier nur die Bus Leitung hin?
Es geht mir hier nur um die Hauptleitung, ich weiss die Pumpen und Co kriegen auch noch ne Ansteuerung.
Da mein Elektriker aber eh nochmal wegen anderen Sachen im Haus ist, spare ich damit locker 300-400€.
Beste Grüße
Tim
wasfür und wohin leitungen etc gebraucht werden, sollte in der montageanleitung stehen und diese sollte man online bei bosch in deinem falle bekommen können.
auch was dann noch andere pumpenleitungen etc angeht.
da alles an stromleitungen eh besser in ein rohr ins haus hinein kommen sollte, dieses rohr so wählen, das man auch noch ne leitung mehr reinkriegt und einen zugdraht mit drin liegen lassen zum reinziehen später....
Ok Danke, habe ich gefunden.
Jetzt nur noch eine Frage, weil das ja Bafa Anforderung ist und nicht von Seiten des Herstellers kommt.
Muss der geeichte Stromzähler an die Zuleitung der Inneneinheit oder der Außeneinheit, sprich der Wärmepumpe installiert werden?
Muss der geeichte Stromzähler an die Zuleitung der Inneneinheit oder der Außeneinheit, sprich der Wärmepumpe installiert werden?
Das musst du mit dem VNB aushandeln. Da gibt es keine Universalantwort.
Ich habe von meinem Elektriker erfahren, dass eine "netzdienliche" WP einen Zählerkasten benötigt, der Platz für 2 zusätzliche Zählerplätze bereitstellt.
Das Tarifsteuergerät ist wohl auch ein Monster. Nur ein Zähler hätte nach seinen Aussagen nicht gereicht.
Bei meiner WP konnte ich das aber alles abwenden, da es eine modulierende Sole-WP sein wird.
Das ganze pingpong hat länger als 4 Wochen gedauert.
..,-
kommt auf die grösse der WP, also deren leitung an und ob du überhaupt über einen WP-pumpen-tarif gehen willst.
wenn du zb gerne im grossteil des jahres die WP über deine PV betreiben willst, und die WP von ihrer leistung her dazu passt, ist es eine überlegung wert KEINEN WP-tarif zu wählen und somit den strom den du in den dunklen monaten doch aus dem netz beziehst eben 'normaltarif' zu zahlen und ansonsten möglichst nur PV-strom zu nutzen.
muss man sich ausrechnen ob das lohnt und schauen ob WP und PV das können.
können weil: so einige PV's sind nicht 3phasen-fähig und so einige WP's, gerade die grösseren, haben einen 3phasen-anschluss.
es kommt auch vor das die anlagen kein drehfeld generieren die WP aber eins braucht.
Bei den üblichen privaten Solaranlagen wird man größtenteils nicht mit eigenem Strom heizen. Dafür sind die Erträge viel zu gering. Lass es 20% sein, 80% muss man dann zukaufen.
Wie sich die Tarife entwickeln werden, ist völlig offen. Zumindest sollte man vorsorglich genug Platz haben, um später mal auf eigenen Wärmepumpenstrom inkl. Zähler umrüsten zu können, wenn man es jetzt nicht macht.
Und ich denke schon, dass der Strombedarf von Innen- und Außengerät über diesen Zähler laufen wird, alles andere macht doch keinen Sinn.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Muss der geeichte Stromzähler an die Zuleitung der Inneneinheit oder der Außeneinheit, sprich der Wärmepumpe installiert werden?
Das musst du mit dem VNB aushandeln. Da gibt es keine Universalantwort.
Der VNB hat damit nichts zu tun. Die Bafa-Förderbedingungen fordern einen eigenen Stromzähler für die WP. Der einbauende Fachunternehmer bestätigt den in der Fachunternehemerbescheinigung. Das wars.
Oliver
Doppelpost
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
können weil: so einige PV's sind nicht 3phasen-fähig und so einige WP's, gerade die grösseren, haben einen 3phasen-anschluss.
es kommt auch vor das die anlagen kein drehfeld generieren die WP aber eins braucht.
Wenn der WR Leistung erzeugt kann sie auch von der WP verbraucht werden. Selbst wenn der WR nur einphasig ist, kann eine 3phasige WP den Strom verbrauchen! Der Stromzähler ist salarierende über alle Phasen. Das Drehfeld kommt ja vom Netz und muss nicht vom WR generiert werden!
PS: Hier geht es sicherlich nicht um Inselanlagen…
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
können weil: so einige PV's sind nicht 3phasen-fähig und so einige WP's, gerade die grösseren, haben einen 3phasen-anschluss.
es kommt auch vor das die anlagen kein drehfeld generieren die WP aber eins braucht.Wenn der WR Leistung erzeugt kann sie auch von der WP verbraucht werden. Selbst wenn der WR nur einphasig ist, kann eine 3phasige WP den Strom verbrauchen! Der Stromzähler ist salarierende über alle Phasen. Das Drehfeld kommt ja vom Netz und muss nicht vom WR generiert werden!
PS: Hier geht es sicherlich nicht um Inselanlagen…
sicher das das so fubnktioniert?
für eingespeisten strom bekommt man gerade mal 6-8cent aber für verbrauchten strom 30-50cent. und ich glaube nicht das der netztbetreiber bereit ist auf die differenz zu verzichten.
auch hat man bei drehstrom-WP auf sicher dann immer netzbezug und somit auch keinerlei notstrom-möglichkeit, wenn der WR nicht auch drehstrom kann.
Warum soll das nicht funktionieren? Nimmst du 500 Watt auf allen 3 Phasen ab und speist 300 Watt ein, bleibt nur die Differenz von 200 Watt, die du beziehst. Speist du mehr ein, als du abnimmst, läuft ein digitaler Zähler nicht rückwärts, sondern zählt über Register 2.8 die Einspeisung separat, die man aber nicht vergütet bekommt. Weil saldierender Zähler, ist es egal, auf welcher Phase man einspeist und auf welcher man abnimmt. Wird im Zähler verrechnet.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
für eingespeisten strom bekommt man gerade mal 6-8cent aber für verbrauchten strom 30-50cent. und ich glaube nicht das der netztbetreiber bereit ist auf die differenz zu verzichten.
Entschuldigung, aber das ist doch das ganze Prinzip von PV-Anlagen mit Eigenverbrauch! Eigenen Strom zu brauchen, statt teuren zu kaufen. Warum sollte man sich sonst zB noch zusätzlich einen Speicher zulegen?
läuft ein digitaler Zähler nicht rückwärts, sondern zählt über Register 2.8 die Einspeisung separat, die man aber nicht vergütet bekommt
Das Zählwerk 2.8.0 ist genau das, welches man zu seiner Einspeisevergütung vergütet bekommt.
auch hat man bei drehstrom-WP auf sicher dann immer netzbezug und somit auch keinerlei notstrom-möglichkeit, wenn der WR nicht auch drehstrom kann.
Den Satz verstehe ich nicht ganz, aber Notstrom ist wieder ein ganz anderes Thema.
Wie WIN auch beschrieben hat, ist es eben so, dass wenn ein einphasiger WR auf einer Phase 4kW erzeugt und die WP auf jeder Phase 1kW zieht, dann speise ich in Summe 1kW zu meinem Vergütungssatz ein.
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
also mal zur erklärung:
saldierender zähler: schön und sollte funktionieren.
mein gedanke: wenn ich aber drehstrom beziehen MUSS weil meine PV keinen drehstrom zur verfügung stellen kann die WP aber nur drehstrom-anschluss hat, dann beziehe ich ja immer und alles für die drehstrom-WP aus dem netzt.
klappt dann die verrechnung noch wie gedacht?
und 2. kann ich dann noch von einm eventuellen speicher einspeisen in die WP?
ich meine nämlich nicht immer, mindestens.
und DAS wäre dann unter umständen ein teures problem.
ich frage also im prinziep nach dem unterschied aus theorie und praxis, der gerne mal nicht so schön ausfällt....
notstrom ist übrigens je nach PV/WR/speicher nicht was völlig anderes.
Es funktioniert genau so wie ich es oben erklärt habe!
Ja, die Verrechnung klappt. Auch mit wenn ein Speicher (Batteriewechselrichter) nur auf einer Phase einspeist.
Bei Notstrom muss eben ein Hybrid-WR ein Inselnetz erzeugen… Ist schon etwas anderes.
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW
Das Zählwerk 2.8.0 ist genau das, welches man zu seiner Einspeisevergütung vergütet bekommt.
Ich bin davon ausgegangen, dass man beim Wärmepumpenzähler keine Vergütung für eingespeisten Strom bekommt. Weiß jemand, wie das geregelt ist?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)