Ich hab seit ein paar Wochen eine 3 Fach Multiplit Ablage von Mitsubishi im Haus.
Ich habe das Problem, dass eine der Einheiten nicht so warm wird wie die anderen. Oberflächentemperatur der Heizlamellen ist bei der besagten Einheit nur 42°C während die anderen 53°C haben.
Was kann die Ursache sein? Wenn zwei warm werden kann es ja kein Kältemittel-Mangel sein.
Beide waren beim Test auf die gleiche Solltemperatur eingestellt.
Sind die 3 Innengeräte ca. gleich weit weg vom Außengerät (gleiche Höhe und gleiche Kältemittelleitung)? Sind die Kältemittelleitungen unterschiedlich gut isoliert? Ansonsten finde ich es auch seltsam, weil es ja nur ein "Ventil offen / Ventil geschlossen" für jedes Gerät gibt und keine individuellen Kältemitteltemperaturen, oder?
PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)
Damit die gleiche Temperatur bei allen Geräten ist, müsste auch die gleiche Lüfterdrehzahl sein.
Nebenher: 53 Grad ist schon arg viel. Typisch versucht man für effizientes Heizen, die Temperaturen im Bereich 28 - 40 Grad zu halten.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Kann ein Knick in der Leitung sowas verursachen? Eigentlich nicht oder?
Das etwas kältere innengerät macht etwas lautete Geräusche. Hab angst, dass da was kaputt ist.
Interessant das es auch an der Isolierung liegen kann. Vielleicht muss ich da mal genauer gucken danke für den Hinweis.
Wenn die Innengeräte hydraulisch quasi alle parallel geschaltet sind, müsste man doch eigentlich auch so etwas wie einen hydraulischen Abgleich machen, damit weiter entfernte Geräte genauso durchströmt werden wie nahe gelegene Geräte. Oder? 🤔
Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage
Wenn die Innengeräte hydraulisch quasi alle parallel geschaltet sind, müsste man doch eigentlich auch so etwas wie einen hydraulischen Abgleich machen, damit weiter entfernte Geräte genauso durchströmt werden wie nahe gelegene Geräte. Oder?
Es geht um Gas, was mit 10-40 bar aufgeheizt durch die Leitungen geht. Da braucht es keinen Abgleich, das erreicht jedes Innengerät genauso.
Kann ein Knick in der Leitung sowas verursachen? Eigentlich nicht oder?
Vorstellbar. Dann ist die Menge an Heißgas gedrosselt und das kann zu weniger Wärmeleistung führen. Müsstest du so herausfinden können: Bei niedrigen Leistungen sollte es keine Probleme geben, bei hohen Leistungen fällt es hingegen stark auf.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten