Eigenzirkulation <- was tun?

18 Beiträge
11 Benutzer
0 Reactions
2,549 Ansichten
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 160
 

Das Problem mit der eigen bzw. thermischen Zirkulation hatte ich auch gehabt. Nachdem nun mehrere Jahre eine Schwerkraftbremse in der Zirkulationsleitung verbaut ist gibt es keine Probleme mehr. Habe auch in der Zirkulationsleitung und im WW - Speicher digitale Temperaturfühler und sehe sofort wenn da was nicht stimmt. PS. Meine Zirku-Pumpe stoße ich mit einem Hallsensor kurz an wenn ich WW brauche. Dann läuft die Pumpe an. Sonst ist sie zu 99 Prozent aus. Das klappt sehr gut und die Energiekosten sind deutlich geringer.

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
Bobber69
(@bobber69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

Ich habe auch das Problem das mein im Sommer genutzter, per Überschuss elektrisch beheizter Brauchwasserspeicher über Nacht extrem abkühlt. Der Speicher ist Schiebehähne und Sanipex Verindung direkt mit der Heizung verbunden ( günstige Übergangslösung ) Könnte ich hier auch am Kaltwasser Eingang bzw. Warmwasser Ausgang des Speichers eine Schwerkraftbremse verbauen um das "wegströmen" des aufgeheizten Wassers zu vermeiden? Die Zirkulation erfolgt hier komplett ohne zusätzliche Pumpe und nur durch den natürlichen Wasserdruck.

PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Da muss auch irgendwo eine Zirkulationsleitung an dem Speicher sein.
Ist da auch eine Zirkulationspumpe? Wenn ja, wie wird die geschaltet?

Der Kaltwassereingang hat mit dem Wärmeverlust nix zu tun.
Die Energie geht über die Warmwasserleitung ins Haus und kommt als abgekühltes Wasser über die Zirkulationsleitung zurück.
Durch diese "Strömung" wird die Enrgie aus dem Speicher entnommen.

Wenn keine Zirkulationsleitung angeschlossen ist, dann kann der Wärmeverlust eigentlich nur über eine mangelhafte Isolierung erklärt werden.

In die Zirkulationsleitung sollte eine Schwerkraftbremse und zusätzlich Ventile zum Schließen der Leitung eingebaut werden.
In die Warmwasserleitung sollte nach Möglichkeit ein Thermosyphon reingebastelt werden, der die Zirkulation auch stark vermindert.

Hoffe es hilft.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat