Effizienz einer alt...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Effizienz einer alten Klimaanlage

5 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
133 Ansichten
(@multistrada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
Themenstarter  
  • Hallo wir haben noch eine alte Splitklimaanlage um in der Übergangszeit den Wintergarten aufzuwärmen. Wie kann ich rausfinden wie effizient eine neue Anlage im Vergleich zu dieser wäre?

     


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7536
 

Schau doch mal in der Anleitung, welcher SCOP oder COP-Wert bei der Anlage angegeben ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 536
 

Wenn es keine Bedienungsanleitung mit Datenblatt mehr gibt. Als Anhaltspunkt. Tick tack single split 12000 BTU hatten z.B. um cop 3, stürzten bei minus 10 Grad  total ab (2006) 

Da war man mit Heizkörpern wegen des Leistungsabfalls  dann besser dran. Stärkere Anlagen waren eher noch etwas schlechter. Drehstrom Motore auch nicht wirklich besser.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@pappnase)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Wochen
Beiträge: 6
 

Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Blödsinn erzähle: Was spricht dagegen, es über die Differenz zwischen Ansaug- und Auswurftemperatur abzuschätzen? Hast Du die Möglichkeit, den Stromverbrauch der Anlage zu messen und noch Daten über das Innengerät?

Ansatz für Heiz- bzw. Kühlleistung: Dichte (1,3kg/m^3) mal Volumen pro Stunde (Daten vom Innengerät xlm24rc 720/785/850m^3/h) mal spezifische Wärmekapazität (ca. 1kJ/(kg*K)) von Luft mal Temperaturdifferenz in Kelvin und das Ganze geteilt durch 3600. 

Die elektrische Leistung könnte man grob über den Zähler bestimmen, wenn man alle anderen Verbraucher daheim abschaltet und das Ding mal eine Stunde laufen lässt. Annahme, die Anlage ist fest angeschlossen und man kann kein Energiekostenmessgerät dazwischen schalten.

 

Oder als ganz grobe Abschätzung laut dem Aufkleber: 7380W/2780W = 2,65

Ich kann noch keine Links einstellen. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Pappnase

   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 522
 

@hopfen 

Die GC 24 RCT ist in diesem Dokument aufgeführt

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat