Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Durchlauferhitzer o...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Durchlauferhitzer o.ä. für WW-Speicher

38 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
4,203 Ansichten
 jmie
(@jmie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo,
ich habe in meinem DG eine alte Gastherme mit 100 Liter WW-speicher. Der Plan ist nun die alte vorhandene Klima durch eine neue zu ersetzen und damit dann auch zu heizen. Die Gastherme würde dann ausgebaut werden.
Denn WW-Speicher würde ich gerne belassen und mit PV-Überschuss (Inselanlage) aufheizen. Der Speicher hat aber keinen Heizstab. Idee ist nun in den Heizkreislauf des WW-Speichers sowas wie einen Durchlauferhitzer mit einer Umwälzpumpe einzubauen und diesen direkt mit PV-Gleichstrom zu speisen....Hat sowas schonmal jemand versucht?
Bin Elektroniker und Universalhandwerker. Installation und auch Steuerung wäre für mich kein Problem.
Interessant wäre, ob es da schon Erfahrungen gibt.
PS: Ich möchte nicht einspeissen, also auch keine Verbindung zum Netz.


   
Zitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Setz doch eine BWWP auf den vorhanden Speicher!?

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
 jmie
(@jmie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Danke, aber BWWP wäre viel zu aufwändig und die PV-Leistung dafür zu gering. Es geht mir nur darum dem PV-Überschusss zu nutzen. Gebadet oder geduscht wird im DG nicht.


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Wenn nicht gebadet oder geduscht, brauchst du doch auch den WW-Speicher nicht?! Dann würde ich nur für „Händewaschen“ auch nur einen kleinen bis mittleren DLE direkt nehmen. Ich glaube nicht das es sich lohnt 100L WW vorzuhalten wenn nicht geduscht oder badet wird… oder??

Alternativ finde ich die Fothermo-Boiler auch ganz cool. Da kann man direkt bis zu 3 PV-Module parallel anschließen.

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1894
 

Danke, aber BWWP wäre viel zu aufwändig und die PV-Leistung dafür zu gering. Es geht mir nur darum dem PV-Überschusss zu nutzen. Gebadet oder geduscht wird im DG nicht.

Aufwändig glaube ich ja, obwohl das Anfrickeln eines DLE oder vergleichbarem ist bestimmt auch Püselkram.
Aber zu wenig PV für ne BWWP? Die Teile brauchen, ohne den Heizstab, um die 700W elektrische Leistung.
Was für ne PV ist das denn? Zwei BKW oder drei Solarzellen von ner alten Casiouhr Mr. Green

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
 jmie
(@jmie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Es sind 660Wp mit nicht optimaler Ausrichtung.
Wie geschrieben, es geht nicht um eine umfängliche WW-Bereitung, sondern nur darum den Überschuss zu verwerten. Der 100 L Speicher ist nunmal schon da, ich möchte etwas DIY basteln ohne große Investition.
Welche Temperatur im Speicher erreicht wird ist mir nebensächlich.

Ich freue mich ggf. auf Beiträge von Leuten, welche sowas schonmal probiert haben.

Die Fothermo sind interessante Teile, die kannte ich noch nicht. Danke.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

sogut ich weiss, kann man in einen vorhandenen tank, gesteuert über einen wechselrichter(nicht alle modelle?) einen heizstab laufen lassen,der 2kw max zb hat.
aber ob das von den kosten und der ersparniss/rentablität hinhaut?


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1774
 

Der Speicher hat aber keinen Heizstab.

Es gibt Heizstäbe, die einen 3/4" Anschluss haben, also zb. in den Zirkulationsanschluss geschraubt werden können.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1894
 

Hat der Speicher kein Einschraubloch für nen E-Heizstab oder ein Inspektionsloch?

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
 jmie
(@jmie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Der Speicher hat keinen Heizstab, auch keine Option dafür.
Inspektionsloch oder Zirkulationsanschluss muss ich mal schauen. Bin gerade ein paar Tage nicht Zuhause....
Danke


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Also die Idee hatte ich auch schon, und wollte dazu einen "normalen" 220V 3,6kW Durchlauferhitzer in die Zirkulationsleitung einbauen. An sich keine schlechte Idee, nur fängt der Durchlauferhitzer ab einer bestimmten Zulauf-Temperatur an, zu takten. In meinen Feldversuchen war das dann eher sehr kontraproduktiv, und so bin ich beim 30l Boiler "für die letzten Meter" gelandet. Dorthin geht nun der Überschuss, mit der Option, das auch in den Hauptspeicher zurück zirkulieren zu lassen.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1774
 

mit der Option, das auch in den Hauptspeicher zurück zirkulieren zu lassen.

Was lässt du zirkulieren? Das warme Trinkwasser?
Wie macht du das "schaltungstechnisch"?


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Ja, wenn die Akkus voll und der Boiler fertig aufgeheizt ist, soll das heiße Trinkwasser in den Trinkwasserspeicher in der Zentralheizung zurück zirkulieren. Der Boiler bekommt dann das kalte Wasser aus dem Trinkwasserspeicher.

Steuerung über SOC per Relaisschaltung des MultiPlus. Ich schalte dabei nur die Zirkulationspumpe, der Boiler schaltet sich dann automatisch ein. SOC = 100% pumpe an, SOC < 85% Pumpe aus.

Ist in meinem Fall ideal, da ich damit nur noch 2-3 Meter zu den Verbrauchern habe. (Keller - Küche, Keller - Bad)

Im Winter, wenn kaum PV-Strom da ist, läuft ohnehin die Zentralheizung und macht dabei das Trinkwasser mit heiß.
Das geht von da in den Boiler, und der muss nicht mehr viel nachheizen.

Hauptziel war, dass sich die Ölheizung jetzt im Sommer nicht täglich einmal einschalten muss, um das Trinkwasser bereitzustellen. Dazu musste sie bisher den gesamten Heizungspuffer mit aufheizen, was halt völlig unwirtschaftlich war.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1774
 

Steuerung über SOC

Ich meinte nicht die elektrische Steuerung: die ist ja einfach.
Ich meinte, wie du das verrohrt hast.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Ach so, mit "schaltungstechnisch" meintest du, wie das verrohrt ist... hatte ich wohl falsch verstanden. 😉

Genauso einfach: Zirkulationsleitung vom Heisswasserausgang des Boilers zum Zirkulationseingang am Trinkwasserspeicher der Zentralheizung.
Pumpe nicht vergessen.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3
Teilen: