Moin Leute,
ich wollte mal fragen, ob die Vorfüllung vom Außengerät bei Split-Klimaanlagen für 2 Innengeräte ausreicht, oder ob da der Klimatechniker auch noch R32 nachfüllen muss. Leider gibt es meistens nur eine Angabe, für wie viel Rohrlänge das Kältemittel ausreicht. Mitsubishi ist da etwas besser bei seinen Installationsanleitungen, da habe ich bei einem 3xer Splitgerät gefunden, dass ab dem 3. Innengerät Kältemittel nachgefüllt werden muss oder ab 2 Innengeräten wenn spezielln Innengeräte vewendet werden.
Mir geht es um folgende Kombination von Panasonic
-
2 x Innengerät CS-Z25XKEW
-
1 x Außengerät CU-2Z41TBE
Ich würde gerne auf einen zusätzlichen Aufwand mit der Befüllung von Kältemittel verzichten, was ja sicher auch nicht ganz günstig sein dürfte.
Also, ich habe mir da schon einiges durchgelesen, bisher waren bei allen Mehrfachgeräten jeweils die Füllmengen für alle IG enthalten. Bei Mitsu MXM-Serie weiß ich z.B., daß die maximale Füllmenge bereits enthalten ist. Pana kenn ich nicht, denke aber, da wird es genauso sein.
Mitsubishi ist da etwas besser bei seinen Installationsanleitungen, da habe ich bei einem 3xer Splitgerät gefunden, dass ab dem 3. Innengerät Kältemittel nachgefüllt werden muss
Noch nie gesehen, gibt es einen Link, um welches Gerät geht es?
Das Gerät ist für 20m Gesamtlänge (beider IG) vorgefüllt. Max Gesamtlänge ist 30m. Nachfüllung 15g/m
Habe diese Kombination auch 2x
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW