Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo zusammen, ich komme gerade nicht weiter. Ich habe dieses Bördelgerät gekauft :
Vom Klimamann habe ich 6mm und 10mm Kupferrohr ummatelt bekommen. Soweit so gut, nur bin ich mir nicht sicher ob ich das richtige Bördelgerät für meine Mitsubishi Anlage R32 habe. Scheinbar gibt es da Unterschiede DENN ich bekomme die Bördelung oben nicht so breit wie in der Anleitung beschrieben. Siehe die Bilder...
Ist das also das richtige Gerät?
Gerade mit nem 10er Rohr sollte doch der bördel oben noch breiter sein oder? Kann
Du musst beim Bördeln einfach etwas mehr Rohr rausschauen lassen dann wird das auch breiter.
LG
Rainer
PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0
Ich habe zwei Bördelgeräte, ein noname und einmal das BGS Universalbördelgerät (beides Taumelgeräte).
Keines macht ordentliche normgerechte Bördel (das erste schafft irgendwann den Winkel nicht mehr, und das BGS schlägt bei 3/8 ans Gehäuse und der Konus wird schief).
Ich habe mich letztendlich mit 12.8mm-13mm bei 3/8 zufriedengegeben und die Bördel sind dicht.
Danke, gut zu wissen - aber woher weisst du das die Bördel dicht sind? Hast Du das System mit 40bar abgedrückt? Weil, ich denke dass nur das evakuieren einen halbtollen Bördel nicht identifiziert - das wird dann eher ein schleichender Prozess sein...
Ich habe zwei Bördelgeräte, ein noname und einmal das BGS Universalbördelgerät (beides Taumelgeräte).
Keines macht ordentliche normgerechte Bördel (das erste schafft irgendwann den Winkel nicht mehr, und das BGS schlägt bei 3/8 ans Gehäuse und der Konus wird schief).Ich habe mich letztendlich mit 12.8mm-13mm bei 3/8 zufriedengegeben und die Bördel sind dicht.
Danke, gut zu wissen - aber woher weisst du das die Bördel dicht sind? Hast Du das System mit 40bar abgedrückt? Weil, ich denke dass nur das evakuieren einen halbtollen Bördel nicht identifiziert - das wird dann eher ein schleichender Prozess sein...
Ich habe immer 30 Minuten mit Stickstoff bei 40 bar abgedrückt, dabei mit Lecksuchspray geschaut und bin später im Betrieb nochmal mit einem Gasprüfer herumgegangen.