Ich habe die vorgeschriebenen Drehmomente jetzt gefunden.
1/4 : 13,7Nm bis 17,7Nm
3/8: 34,3Nm bis 41,2Nm
So krumme Drehmomente deuten auf Umrechnungen aus anderen Maßeinheiten hin.
Standard ist in Deutschland: 1/4 - 18 Nm und 3/8 mit 42 Nm.
Beim 1/4 Zoll muss man gut aufpassen, 20-22 Nm überdrehen den Bördel schon.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Moin Miteinander
Von welchen Schlüsselweiten reden wir bei den Leitungen? Muss mir noch die Einsteckwerkzeuge für den Drehmo besorgen.
PS
In der DIN EN 378-2 Abschnitt 6.2.3.2.3.3 ist für 6 mm und 1/4" 14-18 NM sowie für 10 mm und 3/8" 33-42 Nm angegeben, wenn der Hersteller nichts anderes vorgibt.
Die Schlüsselweite kann man mit einem Schraubenschlüssel vorher testen. Bei der Panasonic Etherea war es für 3/8" SW22 und bei 1/4" SW17, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
Genau, 1/4 Zoll braucht 17mm, 3/8 Zoll braucht 22mm.
Deshalb findet man in den Standard-Drehmomentsätzen für Klimaanlagen auch keine 19mm.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Heute habe ich meine Klimaanlage montiert. Es hat soweit alles geklappt. Ich habe sie aber nicht in Betrieb genommen.
Habe die Anlage erst mit Stickstoff gefüllt und die Schraubstellen ausführlich mit Lecksuchspray abgesprüht. Sollte dicht sein.
Zum Evakuieren habe ich mir dieses Set gekauft.
https://www.vevor.de/vakuumpumpe-c_11109/3cfm-85-l-min-vakuum-pumpe-klimaanlagen-entgasung-hvac-unterdruckpumpe-r22-r23-p_010211337698?gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0ARjJJ5O8KB90b1JZdNFk9ETpy-cbxuLRT-Y51XIXvlT8jCGedtVPdxoCsUAQAvD_BwE
Leider komme ich mit dem Kompressor nur auf 500 mBar. Das ist zu wenig, oder? Kann ihn stundenlag laufen lassen aber es wird nicht weniger. Der taugt halt nichts.
Das Klima-Service-Gerät eines Bekannten für Autos bringt aber auch leider nicht mehr.
Jetzt muss ich neu planen wie ich evakuiere. Es macht aber keinen Sinn das R32 zu fluten, ohne dass ich vorher einen gescheiten Unterdruck habe, oder?
Endvakuum 5Pa entspräche 0,05mBar. Das ist um Größenordnungen von dem entfernt was das Teil bei Dir hinbekommt.
Hast Du mal überprüft, ob die Pumpe überhaupt richtig funktioniert?
Also Vakuum ziehen mit verschlossenem Saugschlauch, also ohne ein zu evakuierendes Gefäß daran?
Wenn das nicht auf 5Pa kommt oder wenigstens in die Nähe, Umtausch.
Wenn das aber klappt, ist deine Verrohrung nicht dicht genug.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Gute Idee, teste ich morgen.
Die Frage ist auch, mit was für einem Manometer du misst und ob das überhaupt genau anzeigen kann. 500 mbar ist ja ganz weit weg vom Ziel.
Öl hast du eingefüllt in die Pumpe?
Auch dran denken: Genauer Unterdruck am Ende lässt sich mit den einfachen Vakuumetern sowieso nicht anzeigen, weil die vom Luftdruck abhängen (Relativ-Vakuummeter).
Also bei solchen Rohrfeder-Vakuummetern:
https://www.amazon.de/Klimaanlage-Split-Vakuum-Manometer-Rohrfedermanometer/dp/B00ULLCPK6
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Genau, 1/4 Zoll braucht 17mm, 3/8 Zoll braucht 22mm.
Danke für die Angaben.
Damit kann ich einkaufen gehen.
Öl habe ich natürlich vorher geprüft.
Es ist definitiv der Kompressor.
Erstens hat die Anlage den Unterdruck von Gestern die ganze Nacht exakt so gehalten.
Zweitens habe ich den Kompressor heute früh mit geschlossener Armatur allein laufen lassen und er kommt auf den gleichen Unterdruck, wie gestern mit der Anlage.
Öl habe ich natürlich vorher geprüft.
Es ist definitiv der Kompressor.
Erstens hat die Anlage den Unterdruck von Gestern die ganze Nacht exakt so gehalten.
Zweitens habe ich den Kompressor heute früh mit geschlossener Armatur allein laufen lassen und er kommt auf den gleichen Unterdruck, wie gestern mit der Anlage.Druck.jpg
Ich verstehe gerade nicht das Problem.
Dein Manometer zeigt ein Vakuum von ca. 20 inHG = ca. 50 cmHG = ca. 650 mbar
Mir hat man erklärt, dass das Beste, was wir mit solchen Techniken (und die haben da eine ganz andere Dimension Kompressor in der Werkstatt stehen) überhaupt erreichen können, bei ca. 800 mbar liegt.
Und da fehlen Dir mit dem kleinen Kompressor doch nur 150 mbar zum Optimum.
Aber in jedem Fall sind doch -650 mbar Äonen besser als nur -0,05 mbar?
Oder was verstehe ich hier falsch? :eh:
Greetz Harry
5 Pa wären optimal. Das sind doch 5 mBar. Da bin ich mit meinen 500 mBar meilenweit entfernt. Die Anlage würde sicher auch so funktionieren aber je besser der Unterdruck, desto entfeuchteter ist alles.
650 mBar entsprechen 0,65 Bar
5 mBar 0,005 Bar
0 mBar wäre quasi Weltraumvakuum 😀
Also ist hier weniger mehr.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
-650mBar würden für mich bei dem Manometer bedeuten, dass Du 650mBar weniger hast als der umgebende Luftdruck.
Absolut gesehen sind das, je nach Wetterlage, zwischen ca 300 und 325mBar Absolutdruck.
Soweit meine Laieninterprettation als elektrisch Begabter.
hmmmm,
mein psi-umrechner, google, sagt: 20psi unterdruck sind 1,37895bar?
wenn ich auf dem manometer den zeiger richtig lese und es 20psi unterdruck sind.(blau psi-kreis 2. von aussen....)
ein anderer umrechner sagt:
50kg/cm² = 49,03 bar (äusserster ablesering)
irgendwie hatte ich zu lange kein manometer mehr ablesen müssen 😉