(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @matsches

Wenn man Konsolen an die Wand schraubt frage ich mich, weshalb man dann überhaupt so eine Konstruktion bastelt. So teuer sind doch geeignete Konsolen nicht?

Platz mangel, deswegen die neue Konstruktion.

Ist aber nicht anders als normale Konsole + 3 Balken, und ich habe bereits das Material da gehabt.

 

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Daran hab ich schon gedacht und gemessen, zwischen AG Unterboden und unteren Gerät hab ich insgesamt 35mm Luft (25mm Balken + 10mm Abstand) genug Platz für den Abfluss und Kondenswasserschlauch Anschluss.

Das ist nicht ganz so trivial. Muss man schauen, wie es Vorort funktioniert. Kondensatschläuche am AG können schnell zufrieren, dann brauchts eine Schlauchheizung. Was etwas hilft, ist Wärmedämmung um den Schlauch. Am besten lässt man direkt ohne Schlauch nach unten abtropfen, aber da müsstest du bei der oberen Anlagen zumindest irgendeine Umlenkung des Wassers bauen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@pizza05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 16
 

Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Ich habe am Sonntag mal das Innengerät der Hantech HPro wegen des schleifenden Lüfters und dem brummenden Netzteil auseinandergenommen.
Der Korpus in dem das Netzteil verbaut ist hat die Verschalung über dem Lüfter berührt und dadurch zu Resonanzen geführt.
Ein kleines Stück Mossgummi hat das Problem beseitigt.
Dann habe ich in die Aufhängungen des Lüfters einen Tropfen Feinmechanikeröl getropft. Seitdem läuft der Lüfter rund.


   
JensDecker and Tigger reacted
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

Gibt es Vorteile, das Loch für die Durchführung doch nach links (standardmäßig müsste der Anschluss rechts sein, Leitung am IG wird dann 90° tordiert und geht senkrecht nach hinten) zu legen, auch wenn die Leitung mit der Verschraubung durch die Wand passt?

Muss man das IG später für Wartungszwecke nochmal von der Wand wenigstens abkippen oder kann das für alle Ewigkeiten da bleiben? Bei direkter Montage rechts dürfte sehr wenig Spiel fürs Abrücken übrig bleiben, speziell weil es meist an der Aussenwand mit einem 90° Bogen weitergeht.


   
AntwortZitat
(@frozen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 28
 

Ich bin immer rechts raus - 1x Wandgerät, 2x Truhe.

Beim Wandgerät bin ich (36er Wandstärke) gerade noch mit der Bördelverbindung außerhalb der Wand gelandet - es wurde dann etwas fummelig mit Verschraubung und Biegung an der Stelle. Nicht unbedingt empfehlenswert.

Das Wandgerät sollte sich aber an Ort und Stelle nahezu komplett demontieren lassen, ebenso wie die Truhen. Bei letzteren liegt die Bördelverbindung innen, rechts vor Wandausgang, d.h. diese sind auch unverrückbar fest, sobald fertig montiert.

Wollte ich also eines meiner IG von der Wand abrücken, müsste ich außen die Leitungen aus den Kanälen nehmen den Schaum aus der Wanddurchführung auskratzen, die Kältemittelleitungen zurückbiegen und durch die Wand zurückdrücken - alles nicht schön.

Andererseits sind die Dinger (IGs & AG) eben so konzipiert, dass man sie nach Montage und Inbetriebnahme eben nicht mehr bewegt.

Bin mal gespannt, ob die jetzt tatsächlich bis zu 20 Jahre dauerhaft dort hängen werden, wo so montiert wurden.

 

 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

ok, also kann für übliche Wartungszwecke das Gerät an der Position verbleiben.

Muss man für evtl. exotischere Wartung wie Lüfterwalze das Gerät mehr zerlegen?


   
AntwortZitat
(@alex777)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @thaistatos

Muss man für evtl. exotischere Wartung wie Lüfterwalze das Gerät mehr zerlegen?

Ja. Aber mach’s nicht. Die Arbeit lohnt nicht. Lieber Schutzhülle (gibt so Tüten zum überstülpen [1]) und Dampfreiniger. Geht viel schneller.

 

 

[1] sowas: https://www.saukalt.de/Schutzfolie-Abdeckung-zur-Reinigung-von-Split-Klimageraeten-Groesse-L-fuer-18000-36000-BTU


   
thaistatos reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Normal geht wohl fast alles bei hängendem Gerät, auch der Ausbau der Lüfterwalze.

Allerdings würde ich immer versuchen, links rauszuführen. Erscheint mir die bessere Abwägung unter den zahlreichen Aspekten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat