Darf man Kältemittelleitung eigentlich unter Putz verlegen? In unserem Fall eher unter einen WDVS? Wir installieren jetzt dann einige Singelsplit, die stehen dann auf unserem Dach. Da wir nachträglich einen WDVS installieren, wäre es natürlich optisch und auch von der Ausführung am einfachsten, wenn wir die Leitungen einfach direkt auf der Fassade installieren und den WDVS später einfach drüberbauen. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @tschiggs

Darf man Kältemittelleitung eigentlich unter Putz verlegen? In unserem Fall eher unter einen WDVS?

Ja, geht grundsätzlich. Würde Bilder machen, so dass du weißt, wo die lang gehen. Wenn es ungünstig läuft, sind die Leitungen irgendwann kaputt und du musst Aufputz legen. Gab durchaus schon Leitungen, die Fehler im Material hatten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Tschiggs reacted
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 369
 

Ggf. Muss man die Leitungen beim Tausch aufs nächste Gerät mit anderem Kältemittel tauschen, weil die Öle nicht kompatibel sind.


   
Tschiggs reacted
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

Moin,

ich habe eine Hantech Hpro und der Deckel des Außengerätes vibriert hörbar unter Volllast etwas. Wenn ich die Hand auf den Deckel lege, ist das Geräusch weg. Ich habe mir nun 1mm dickes und 5mm breites selbstklebendes Isolierband gekauft und möchte den Deckel des Außengerätes damit innen an den aufliegenden Kanten "entkoppeln".

Hat das schon jemand mal gemacht und kann ich den Deckel einfach abschrauben oder muss ich dabei etwas beachten?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @tigger

Hat das schon jemand mal gemacht und kann ich den Deckel einfach abschrauben oder muss ich dabei etwas beachten?

Sowas gibts sogar bei Markenanlagen. Hatte ich bei meinen MHI-Geräten auch. Was gut funktionierte: Ich hatte ja eh Bostik-Prestik da, um die Kernbohrung zu verschließen. Das ist wie Patafix oder Knetradiergummi. Davon hab ich an mehreren Stellen zwischen Deckel und Gehäuse eine vielleicht 5cm lange Wurst eingebracht, so dass der Deckel darüber entkoppelt ist. Das funktioniert jetzt seit 2 Jahren sehr gut.

Der Deckel war einfach nur abzuschrauben, gab nichts zu beachten. Schau dir aber nochmal an, ob unter dem Deckel weitere Teile sind, die vibrieren können. Bei mir war es eine Querstrebe, an der der Ventilator hing. Da musst ich auch noch etwas Bostik Prestik einbringen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Tigger reacted
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

Veröffentlicht von: @win

Was gut funktionierte: Ich hatte ja eh Bostik-Prestik da, um die Kernbohrung zu verschließen. Das ist wie Patafix oder Knetradiergummi. Davon hab ich an mehreren Stellen zwischen Deckel und Gehäuse eine vielleicht 5cm lange Wurst eingebracht, so dass der Deckel darüber entkoppelt ist. Das funktioniert jetzt seit 2 Jahren sehr gut.

Das war bei meiner Anlage auch mit dabei. Sehr gute Idee. Ich werde es mal ausprobieren. Danke


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Veröffentlicht von: @tigger

Sehr gute Idee. Ich werde es mal ausprobieren. Danke

Gib mal bitte Bescheid wenn es funktioniert hat.
Ich habe die Dämpfer nun schon 3 mal gewechselt (30x30mm Shore 55, 40x40 Shore 45 und jetzt Federdämpfer...) und das Brummen im Dachstuhl wurde damit nicht viel besser, nur anders. Bevor ich das Gerät auf dem Dach auseinanderbaue wäre Deine Erfahrung sehr hilfreich.
Der Dämpferwechsel war schon knifflig genug bei 40° Dachschräge Smile
Grüße
Mathias

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

@matsches Ich werde das wohl morgen machen und berichte dann von meinen Erfahrungen.


   
matsches reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @matsches

Bevor ich das Gerät auf dem Dach auseinanderbaue wäre Deine Erfahrung sehr hilfreich.

Vibriert denn bei dir auch der Deckel? Das wäre ja ein ganz anderes Geräusch, als der eingekoppelte Körperschall, den du haben dürftest.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Ja, genau, das meinte ich. Sieht im Moment noch etwas kompliziert gebastelt aus. Aber stabil genug wäre es wohl.

 

Change of plan.

Habs einfacher gemacht, und ja, es war etwas kompliziert.

25mm, sehr stabile Balken und 6x 25x30mm 45 Shore Gummipuffer von Wagner.

Ca. 10 mm Abstand vom unteren AG zu den Balken.

 

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Veröffentlicht von: @win

Vibriert denn bei dir auch der Deckel? Das wäre ja ein ganz anderes Geräusch, als der eingekoppelte Körperschall, den du haben dürftest.

Nein, aber aufschrauben und nachsehen würde ich trotzdem. Es ist definitiv der Kompressor. Am Gehäuse rumdrücken/verwinden/handauflegen hat nichts gebracht. Also muss ich wohl innen nachschauen, ob der Kompressor richtig gelagert ist. Es ist nicht nur der Körperschall, direkt am Gerät ist es auch relativ laut.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 235
 

@matsches Soo... erledigt. Ich hab den Deckel abgeschraubt und in die Innenkanten des Deckels jeweils auf den Längsseiten 3x eine 5-6 cm lange Wurst (5-6mm) des Placticenes eingedrückt und auf den kurzen Seiten jeweils 2x. 

Die Strebe vom Ventilator ist vorne am langen Blech mit einer Schraube befestigt. Da habe ich an der Verbindung zum Blech auch noch etwas reingeschmiert, aber ohne die Schraube zu lösen. Bei deinen Geräuschen würde ich auf alle Fälle die Schraube lösen und dann etwas dazwischen machen.

Bei mir schnurrt das Außengerät jetzt wie ein Kätzchen. Von irgendwelchen Vibrationen ist nichts mehr zu hören. Die ganze Sache hat vielleicht 10-15 Minuten gedauert. 👍 


   
matsches reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Ca. 10 mm Abstand vom unteren AG zu den Balken.

Warum so eng, dass du nicht mal den Deckel vom unteren Gerät für die Wartung abnehmen kannst? Wenn du nach oben kein Platzproblem hast, würde ich ordentlich Abstand lassen, z.B. 15-20cm.

Wenn du damit heizt, denke auch an das Tauwasser, was unter der Anlage gleich wieder frieren kann. Da sind deine Holzbretter ganz schnell völlig vereist und das Wasser kann nicht mehr ablaufen. Überhaupt musst du dir Gedanken machen, wie du das Kondensat sinnvoll ableitest. Mitunter wird das mit einer Plastikdachrinne darunter gelöst, um es seitlich wegzuleiten.

Willst du die Bretter miteinander zu einer Platte verbinden? Das mittlere Brett wäre sonst überflüssig.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Wenn man Konsolen an die Wand schraubt frage ich mich, weshalb man dann überhaupt so eine Konstruktion bastelt. So teuer sind doch geeignete Konsolen nicht?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von matsches

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
Win reacted
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

 

Warum so eng, dass du nicht mal den Deckel vom unteren Gerät für die Wartung abnehmen kannst? Wenn du nach oben kein Platzproblem hast, würde ich ordentlich Abstand lassen, z.B. 15-20cm.

für die Wartung, das untere AG kann ich nach vorne schieben, dafür habe ich extra eine Kältemittelleitung-Schleife hinter dem AG gelassen und bereits getestet, funktioniert prima.

Veröffentlicht von: @win

Wenn du damit heizt, denke auch an das Tauwasser, was unter der Anlage gleich wieder frieren kann. Da sind deine Holzbretter ganz schnell völlig vereist und das Wasser kann nicht mehr ablaufen. Überhaupt musst du dir Gedanken machen, wie du das Kondensat sinnvoll ableitest. Mitunter wird das mit einer Plastikdachrinne darunter gelöst, um es seitlich wegzuleiten.

 

Daran hab ich schon gedacht und gemessen, zwischen AG Unterboden und unteren Gerät hab ich insgesamt 35mm Luft (25mm Balken + 10mm Abstand) genug Platz für den Abfluss und Kondenswasserschlauch Anschluss.

 

Veröffentlicht von: @win

Willst du die Bretter miteinander zu einer Platte verbinden? Das mittlere Brett wäre sonst überflüssig.

Die Frage hab ich mir mehrmals gestellt habe, ich werde entscheiden, wenn alles zusammen gebaut ist.

 