(@pizza05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 16
 

Veröffentlicht von: @win

Kannst du machen, nur danach sollte das Gerät nochmal 1 Tag stehen, damit sich das Kältemittel wieder unten sammelt.

Danke!

 


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Was denkt ihr: eine Vierkantrohr-Konstruktion (Alu/Stahl) oder einfach zwei Holzbalken auf dem unteren AG und den 2. AG darauf (plus Gummipuffer), und fertig?

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich konstruiert habe, übertrieben ist.

 

Das ist die einzige Option, die ich habe, um den zweiten AG aufzustellen.

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

@roadbiker 

Das mit den Hölzern würde ich bleiben lassen und die Stahlkonstruktion bauen.
Gibt es auch fertig: Doppel-/ Bodenhalterungen für ein und zwei Klimaanlagen

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

@matsches

Die verlinkte Aufstellung habe ich schon gesehen, sie ist viel zu groß und wird nicht passen.

Ja, es bleibt bei meiner Stahlkonstruktion. Holzbalken sind nur eine vorläufige Lösung, bis ich mein Design und Konstruktion fertig habe.

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich konstruiert habe, übertrieben ist.

Da fehlen Diagonalen von hinten nach vorne. Das wird also in diese Richtung völlig weich sein und nicht halten.

Veröffentlicht von: @roadbiker

oder einfach zwei Holzbalken auf dem unteren AG und den 2. AG darauf

Die Last des zweiten Gerätes auf das erste würde ich keinesfalls machen.

Auch gilt es zu bedenken, dass du die Geräte mal aufschrauben können musst, als Deckel abnehmen und daran arbeiten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Da fehlen Diagonalen von hinten nach vorne. Das wird also in diese Richtung völlig weich sein und nicht halten.

Du meinst die hier? Aber ich denke nicht, dass ich sie brauche, da der Unterboden des AGs bereits als Support dient. Ich kann sie aber immer noch nachträglich einbauen, vielleicht nach meinem Test.

Veröffentlicht von: @win

Die Last des zweiten Gerätes auf das erste würde ich keinesfalls machen.

Auch gilt es zu bedenken, dass du die Geräte mal aufschrauben können musst, als Deckel abnehmen und daran arbeiten.

Daran habe ich schon gedacht, und wenn es dazu kommt, kann ich von links nach rechts einen Support hereinschieben, das obere AG darauf liegen lassen und das untere AG herausschieben.

 

Auch Planänderung: Ich habe gerade die Misumi 2020-Extrusionen aus einem alten Projekt 'entstaubt'. Damit kann ich sogar besser planen und bauen und die Querstreben super einfach nachträglich einbauen.

 

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @roadbiker

Du meinst die hier?

Nein, die Beine von unten nach oben sind nur durch eine Diagonale auf der Rückseite gegen seitlichen Schwanken stabilisiert. Nach vorn und hinten schwankt es aber, weil hier Diagonalen fehlen, die man so, wie du es konstruiert hast, auch nicht einbauen kann. Ich gehe mal von einer freitragenden Konstruktion aus, wo du nicht das unteren Gerät für die Stabilisierung "missbrauchst".

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 369
 

Je nach Stabilität zerdrückt es mehr oder weniger schnell evtl. Den unteren Verdampfer. 

Manchmal stehen in der Anleitung auch Hinweise, dass man da nicht draufsteigen soll, weil es nur ein wabbeliger Bleckdeckel bzw. Gehäuse ist. 


   
AntwortZitat
(@roadbiker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @roadbiker

Du meinst die hier?

Nein, die Beine von unten nach oben sind nur durch eine Diagonale auf der Rückseite gegen seitlichen Schwanken stabilisiert. Nach vorn und hinten schwankt es aber, weil hier Diagonalen fehlen, die man so, wie du es konstruiert hast, auch nicht einbauen kann. Ich gehe mal von einer freitragenden Konstruktion aus, wo du nicht das unteren Gerät für die Stabilisierung "missbrauchst".

 

ahh, jetzt verstehe ich was du meinst, meine Idee war hinten befestigen, aber jetzt bin ich nicht 100% sicher, ob ich die Idde mag, ist aber links und rechts möglich.

Weitere Möglichkeit ist die Querstreben an der Seite, aber nur links möglich.

und nein, hab nicht vor das untere Gerät für die Stabilisierung zu "missbrauchen" 😀 

Die Extrusions oder Vierkantrohre berühren nicht das AG, hab mindestens 5mm Abstand gegeben.

3x Daikin ATXD25


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Ja, genau, das meinte ich. Sieht im Moment noch etwas kompliziert gebastelt aus. Aber stabil genug wäre es wohl.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@pizza05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 16
 

Hallo,

durch den Einbau meiner hier empfohlenen Daikin-Anlage, bei deren Inbetriebnahme der Kältetechniker nichts zu beanstanden hatte (dank eurer Tipps und der Wiki hier im Forum!) bin ich auf den Geschmack gekommen und habe mir noch eine günstige Hantech-Anlage eingebaut (bzw. In Betrieb nehmen lassen).
Nun will meine Frau eventuell die Position des Außengerätes verschieben.
Dabei stellt sich mir die Frage, ob man nach dem Zurücksaugen des Kältemittels und dem Abbau des AG die Leitungen neu bördeln müsste oder diese einfach neu anschließen kann.
Vielleicht kann mir da jemand einen Rat geben.

Grüße


   
AntwortZitat
(@juewa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Na ja, verschiebe die Frau !


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Veröffentlicht von: @pizza05

Dabei stellt sich mir die Frage, ob man nach dem Zurücksaugen des Kältemittels und dem Abbau des AG die Leitungen neu bördeln müsste oder diese einfach neu anschließen kann.

Bördel dürfen nur einmal verwendet werden. Hintergrund ist, dass die sich beim Anziehen verformen und anpassen. Das Kupfer wird dabei deutlich zusammengedrückt und verformt sich messbar. Es wird dabei auch härter. Wenn du so einen Bördel nochmal verwendest, steigt das Risiko für Undichtheiten. In der Praxis wird es öfters mal ignoriert, auch von Profis. Aber in der Praxis gibts eben auch öfters mal undichte Anlagen.

Vieles, was Anfangs stört, guckt sich nach kurzer Zeit weg. Nicht selten, dass nach 14 Tagen überhaupt kein Problem mehr vorhanden ist und die Anlage dort hängen bleiben darf, wo sie jetzt hängt. 😉 

Wie sind denn deine Erfahrungen mit der Hantech?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@pizza05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 16
 

Veröffentlicht von: @win

Wie sind denn deine Erfahrungen mit der Hantech?

Die läuft erst ein paar Tage, daher kann ich noch kein endgültiges Fazit abgeben.
Ich kann auch nur mit der Daikin und einigen Klimaanlagen aus italienischen Hotels vergleichen 😉 
Kühlen tut sie sehr gut. Allerdings ist sie dabei auch lauter als die Daikin.
Der Lüfter vom IG der Daikin geht ab und an fast aus und ist auch sonst recht unauffällig, während der Lüfter der Hantech eher einem leisen bis mittleren Ventilator entspricht.
Das AG ist natürlich lauter als das der Daikin, da es kleiner ist.
Der qualitative Eindruck ist dem Preis angemessen.

Im Moment habe ich noch folgende Probleme mit der Hantech:

- Im AG vibriert je nach Lastzustand etwas mit. Da muß ich die Tage mal ran und schauen woher das kommt.
- Der Lüfter des IG hat so seine Tücken. Dreht er ganz langsam hört man ein ganz leises Lagerschleifen.
  Bei bestimmten höheren Drehzahlen vibriert das Gehäuse mit und es entsteht ein leichtes Röhren. Vielleicht ist es auch die Pulsung des Lüfters.
- Das Netzteil im IG summt bzw. brummt im ausgeschalteten Zustand leicht. Nimmt man den Deckel über der Elekktrik ab wird es besser, ist aber immer noch vorhanden.
  Mal schauen wie ich das weggedämmt bekomme.
- Manchmal höre ich in den Leitungen Fließgeräusche, die dem Geräusch von Luftverwirbelungen ähneln. Ich konnte noch nicht lokalisieren woher das genau kommt.
  Zu wenig Kältemittel kann ich eigentlich ausschließen, da ich die mitgelieferten 3m Leitungen verbaut habe. Es sei denn ab Werk war zuwenig eingefüllt.

Ich muß dazu sagen, daß ich ein sehr empfindliches Gehör habe. Mein Arbeits-PC ist passiv gekühlt und wenn es draußen lauter wird, setze ich mir Noisecancelling-Earbuds ein.
Meine Frau hört von den oben beschriebenen Geräuschen nichts. Sie ist von der kompakten Form des IGs sehr angetan.

Zum Heizbetrieb kann ich noch nichts sagen. Ich hatte das Gerät bei einer Raumtemperatur von 22 Grad versehentlich kurz auf 26 Grad im Automode laufen.
Da kam schon ordentlich Wärme raus und das AG schien nicht allzu laut zu werden.

 


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

@pizza05: Danke für die detailierte Beschreibung der Eindrücke und gut zu wissen, dass du Geräusche sensibel wahrnimmst. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie Menschen Geräusche wahrnehmen und darauf reagieren. Mich stören Geräusche auch recht schnell, vor allem so unregelmäßigen Sachen wie ein ticken oder Schwebungen. Ein IG bei mir klickert auch manchmal, als würde die Lüfterwalze irgendwo anticken. Das nervt mich total, meine Frau bekommt davon nichts mit. Bei mir hat es gereicht, einen Bleistift unter die untere linke Ecke zu klemmen, so dass das Gehäuse dort etwas Abstand von der Wand hat.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat