DIY Installation Klima-Split-Geräte

473 Beiträge
73 Benutzer
61 Reactions
48.5 K Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @stanley-beamish

Wo liegt der Unterschied zwischen dem Testo 552 und dem Testo 552i ?

Soweit ich es verstanden habe, taugen beide, um absolutes Vakuum zu messen, aber das Testo 552 ist ein völlig eigenständiges Gerät, für das Testo 552i brauchst du unbedingt eine App. Das Testo 552 hat wohl auch Bluetooth-Schnittstelle, hab ich bisher aber noch nicht genutzt. Wie die Funktionalität in der App bei beiden Geräten ist, weiß ich nicht.

Für das Testo 552i brauchst du noch irgendein T-Adapter, um es einschleifen zu können. In etwa so, wie hier beim Refco Gerät:
https://www.schiessl-kaelte.com/de_DE/Shop/Mess-Pruefgeraete/Vakuummessgeraet/Refco-Digitales-Vakuum-Messgeraet-REF-VAC-4686712~p61638

Günstig wäre, wenn du einen Kugelhahn vor dem testo552i hast, damit du es vor Druck schützen kannst, wenn nach der Evakuierung das Kältemittel in den Kältekreislauf eingelassen wird. Im Fehlerfall könnte es eine Rückwirkung geben, wenn der Hahn vor dem testo zu ist, kann nichts passieren.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Hatte nach 3 Stunden 0,76 mBar 

Nach dem Abschalten ca. 20 Minuten gewartet, dann waren es noch 1,77 mBar 

 

Denke, dass ich nächstes Wochenende vielleicht doch noch zur Sicherheit noch mal evakuiere um mit dem Helium den Lecktest zu machen.

 

 

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @horatio

Hatte nach 3 Stunden 0,76 mBar 

Nach dem Abschalten ca. 20 Minuten gewartet, dann waren es noch 1,77 mBar 

Das sind gute Werte. Passt alles.

Lass jetzt am Besten keine Luft mehr in die Anlage, sonst hast du die Feuchtigkeit wieder drin. Helium für einen Dichtheitstest wäre ok, das sollte trocken sein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Kann leider nur am Wochenende weil ich in der Woche meistens weg zur Arbeit bin.

Ich denke, der Unterdruck müsste sich 5 Tage lang halten.

Mfg

 

 

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @horatio

Ich denke, der Unterdruck müsste sich 5 Tage lang halten.

Ich würde dafür den Ventildrückerhahn abmontieren und die Verschlusskappe mit passendem Drehmoment anziehen. Da ist die nahezu absolut dicht. Gleichzeitig hast du einen Langzeittest, ob die Anlage dicht ist. Einfach nach ein paar Tagen nochmal Pumpe, Monteureinheit, Ventildrückerhahn und Testo552 installieren. Dann erstmal Vakuum in den Schläuchen ziehen, dann Monteureinheit zu und Ventildrückerhahn auf. Dann mal anschauen, was die Anlage noch für einen Druck hatte. Sollte unter 5mbar sein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@win 

Ja, habe ich genauso gemacht bevor ich losgefahren bin.

(Die Verschlusskappe habe ich allerdings nach Gefühl angezogen da mein neuer Rothenberger Drehmomentschlüssel anscheinend nicht richtig funktioniert und ich da nichts überdrehen will)

Mal schauen, wieviel Unterdruck da noch am Freitag vorhanden ist…

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
Win reacted
AntwortZitat
Stanley Beamish
(@stanley-beamish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Salü,

habe mich gerade mal nach Stickstoff im Netz umgesehen. Es scheint ja einige unterschiedliche Sorten zu geben. Lese zum Einen, auch hier im Forum, von Stickstoff 5.0 (99,999%), zum Anderen wird unter der Bezeichnung Hydrogen ein Gemisch aus 95% Stickstoff und 5% Wasserstoff als Leckagesuchmittel für Klimaanlagen angeboten. 

Welches Gas sollte man bevorzugen oder spielt das keine Rolle? Und wenn ich, meiner Vorstellung nach und der momentanen Temperatur geschuldet, etwa 1min mit Stickstoff meine 10m gesamte Leitungslänge spüle und dann 2-3 mal Vakuum ziehe und danach jeweils mit Stickstoff breche, genügt da eine 2 Liter Flasche oder besser 5 Liter?

Glückauf!

Daikin FTXTM30M / RXTM30R (SCOP 5,12) [16.12.23 in Betrieb]


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @stanley-beamish

Gemisch aus 95% Stickstoff und 5% Wasserstoff

Das ist Formiergas. Man sucht hier mittels Wasserstoff-Schnüffler. In der Klimabranche eher unüblich und im DIY Bereich auch wenig interessant, weil die Wasserstoff-Schnüffler recht teuer sind. Wenn du hingegen an sowas rankommst, ist das ein super Dichtheitstest. Ansonsten reicht normaler Stickstoff. 2 Liter sollten ausreichen. Ich hab bisher die 1 Liter Einwegflaschen bei 110 bar genutzt. Wenn man die Druckprüfung auf 20 bar begrenzt, haben die für etwa 2 Prüfungen ausgereicht. Kommt natürlich auf die Leitungslänge an. Bei mir waren es 3-5 m Single-Split.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Stanley Beamish
(@stanley-beamish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Salü,

@win 

sorry, die Frage nach dem Gas wurde schon vor einigen Seiten unter dem Begriff "Formiergas" behandelt. Also muß ich nach reinem Stickstoff suchen. Die oft verwendeten CLD100 Lecksucher reagieren anscheinend nur auf F-Gase, nicht auf Wasserstoff.

Glückauf!

 

 

Daikin FTXTM30M / RXTM30R (SCOP 5,12) [16.12.23 in Betrieb]


   
Win reacted
AntwortZitat
(@peak3d)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
 

Veröffentlicht von: @stanley-beamish

mit Stickstoff meine 10m gesamte Leitungslänge spüle und dann 2-3 mal Vakuum ziehe und danach jeweils mit Stickstoff breche, genügt da eine 2 Liter Flasche oder besser 5 Liter?

Ich bin schlussendlich bei der Stickstoff 1l Flasche geendet, ich habe eine Dual Split mit ca. 10m Entfernungen (=20m Leitungen).
Drucktest reicht damit, spülen (je nach dem was man sich darunter vorstellt) ist eher knapp, das zischt ja so durch (ich habe spülen verstanden als einmal durchblasen, damit etwaige Entgrater-Reste rauskommen, kann aber auch falsch sein 🙂

Ich hatte die kleine Leitung erst von innen nach außen gepustet, dann im Anschluss durch die kleine Leitung (nach Anschluss IG) von Außen durch das ganze System.
Da habe ich schon einiges verschossen, muss jedoch gestehen, dass ich eine Undichtigkeit Flasche -> Druckminderer hatte. Kann aber nicht abschätzen, wieviel das in Summe war.

Die kleinen 1l Flaschen sind nicht besonders groß, aber die Lieferung war super schnell (1 Tag oder so aus Berlin)

Lange Rede kurzer Sinn, wenn du mit den kleinen Flaschen arbeitest, musst du meiner Meinung nach auf jeden Fall haushalten.

Nachtrag: diese ganzen Vorab Drucktests sind eher was für kapitale Verbindungsfehler, schlussendlich ist der Kühlmitteltest Schnüffeltest das was zählt.
Ich habe Stickstoff überwiegend verwendet, um das Vakuum zu brechen (3-maliges Vakuumieren wie im Samsung manual vorgeschlagen)

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von peak3d

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @peak3d

Drucktest reicht damit, spülen (je nach dem was man sich darunter vorstellt) ist eher knapp, das zischt ja so durch (ich habe spülen verstanden als einmal durchblasen, damit etwaige Entgrater-Reste rauskommen, kann aber auch falsch sein

Kommt drauf an, was man drunter versteht. Es gibt auch ein Spülen, wo man ganz geringe Mengen Stickstoff durchlaufen lässt, der Feuchtigkeit bindet. Vielleicht nur 1l/min und vielleicht 5-10 min. Nach 10min wären das 10Liter, einer Flasche sind 130 Liter. Und danach noch 3 mal Vakuum durch Stickstoff zu brechen. Jetzt, wo es so kalt ist, braucht es vermutlich diese zusätzlichen Tricks.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@michibro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
 

Eine Frage an die Perfera (cold region) Nutzer: ich hab die Halteplatte an die Wand gebracht und muss links unten nach hinten raus - ist euch mal aufgefallen, dass die Kennzeichnungen auf dem Blech für die Leitungen (also wo diese vermeintlich enden) NICHT mit der Installationsanleitung übereinstimmen?

 


   
AntwortZitat
Stanley Beamish
(@stanley-beamish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Salü, 

@MichiBro

daß es zwischen der 3kW und der 4kW lt. Installationsunterlagen Unterschiede bei den Montageplatten gibt, ist Dir bestimmt aufgefallen. Und meinst Du mit den Kennzeichnungen die Pos. h und g auf S.16 des Installation manual? 

Du hast, deiner Beschreibung nach, das IG noch nicht fertig installiert. Dient deine Beschreibung nur als Hinweis? Bei meiner 3kW Anlage bin ich rechts (von vorne) durchs Mauerwerk. Schon klar, andere Seite als von Dir bevorzugt. Aber mir sind dabei keine Unstimmigkeiten aufgefallen. Nachschauen kann ich für die linke Seite leider nicht mehr, habe die Rohre vor 2 Tagen verlegt und angeschlossen. 

Glückauf! 

Daikin FTXTM30M / RXTM30R (SCOP 5,12) [16.12.23 in Betrieb]


   
AntwortZitat
Stanley Beamish
(@stanley-beamish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Salü,

Ja, draußen brauchst du was als UV-Schutz und auch Vögel knabbern gerne mal an der Isolierung. Neben den diversen Ideen dafür, die hier schon geschrieben wurden, hab ich letztens Hydraulik-Spiralschlauch entdeckt, das macht auch einen interessanten Eindruck. Bekommt man vor allem auch später noch drumgewickelt, wenn die Anlage schon angeschlossen ist.

Sowas hier:

https://www.ebay.de/itm/234679797986

habe mir den Schlauch in Größe SKW63 bestellt, nicht zu gebrauchen. Das Material ist so dick, läßt sich nicht "gefahrlos" um die Isolierung nach Anschluß an das AG wickeln. Und zusammenschieben (ohne Lücken) ist dadurch auch nicht möglich. Mein Ziel war es, den Schutz nachträglich zu montieren und im Fall der Fälle auch im Betrieb zu entfernen, falls erforderlich.

Werde nach momentanen Stand auf Armaflex Rohrisolierung zurückgreifen. Wird längs geschlitzt und mit Armaflex Klebeband wieder verklebt. Muß noch den entsprechenden Durchmesser auswählen, daß die Isolierung press an den Cu-Leitungen (mit Iso) anliegt, also sich keine Luft zwischen den beiden befindet (Stichwort Taupunkt). Das Material funktioniert bei meiner Solarthermie seit über 20 Jahren. Lediglich kleinere Knabberspuren, scheint aber dem Federvieh nicht zu schmecken.

Glückauf!

 

 

Daikin FTXTM30M / RXTM30R (SCOP 5,12) [16.12.23 in Betrieb]


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @stanley-beamish

habe mir den Schlauch in Größe SKW63 bestellt, nicht zu gebrauchen. Das Material ist so dick, läßt sich nicht "gefahrlos" um die Isolierung nach Anschluß an das AG wickeln. Und zusammenschieben (ohne Lücken) ist dadurch auch nicht möglich. Mein Ziel war es, den Schutz nachträglich zu montieren und im Fall der Fäll auch im Betrieb zu entfernen, falls erforderlich.

Hab ich letztens auch rausgefunden, ist deutlich stabiler das Material, als ich es mir vorgestellt habe. Der 63er passt auf jeden Fall vom Durchmesser für 2 Kälteleitungen und 2 Stromkabel. Wenn man während der Installation drüberschiebt, könnte es funktionieren. Aber später bekommt man die Spirale nicht drauf.

Armaflex: Wenn du schon gute Erfahrungen damit gemacht hast, dann ist das bestimmt eine gute Alternative. Und selbst wenn das nach 6 Jahren durch wäre, ist das auch schnell neu gemacht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat