Macht euch doch nicht verrückt. Baut alles zusammen, legt die Kälteleitung bis zum Aussengerät und lasst den Rest vom Fachmann machen. Der zieht auch Vakuum mit einer richtigen 2-stufigen Vakuumpumpe (ziehe normalerweise bis auf mindestens 0,25 mbar runter, besser unter 0,1 mbar, packt meine Pumpe aber nicht mehr). Wenn ich das immer sehe wenn da mit Bremsleitungsentlüftern rumhantiert wird kommt mir das grauen. Damit bekommst du doch kein bisschen Feuchtigkeit aus der Anlage, dann entsteht nach ein paar Jahren Säure im System und der Wicklungslack wird angegriffen. Buffff....Verdichter tot.
Wer macht den einen Schein und kauft Werkrzeug für mindestens 1000€ um eine Klima einzubauen. Wenn es sein muss tut euch zusammen und teilt euch die Werkzeugkosten.
Vakuumpumpe ca. 400-500€ z.B. Rothenberger roairvac r32 1.5
Vakuummeter Testo 552 ca. 150€ + günstige Manometerbatterie oder
Manometer Testo 550s ca. 400€ + Schläuche
Bördelgerät z.B. Rothenberger Taumel-Bördelgerät mit Matrizen ca. 250€ (finde ich Spitze 😀 ) oder Refco Bördelglocke (teuer)
Rohrschneider, Entgrater usw.Moin,
habe im letzten Jahr (also vor dem Run auf Split Klimas) bei mir einige Kältefachbetrieb abtelefoniert: Nur Verbinden etc ohne das ein Grät dort kaufe wollte keiner... einer hat mir einen Preis von pauschal 700€ netto gemacht. Nur Verbinden, Vakuum etc... Elektrik etc alles vorbereitet, Gerät vorhanden.
Das wird nicht besser geworden sein. Daher kann ich diese Diskussion schon nachvollziehen...
Grüße
Habe über myhammer einen für Oktober gefunden und beauftragt. Er nimmt mir 1 x Dual-Split und 1 x Single-Split für 800 EUR brutto in Betrieb. Ist zwar auch nicht günstig, aber bin froh gewesen, dass er meine selbst montierten Geräte akzeptiert.
Im welchen Bundesland?
Hat sich das gelohnt?
Wie viel wird es Unterschied zu BaFA Auszahlung?
Viele Grüße
Tenker
Im welchen Bundesland?
Hat sich das gelohnt?
Wie viel wird es Unterschied zu BaFA Auszahlung?Viele Grüße
Tenker
Bayern
Habe für Geräte, Material und Inbetriebnahme insgesamt 4.300 EUR veranschlagt. Minus Förderung wären es dann 3.225 EUR. Ich bekomme also die Inbetriebnahme + 200 EUR geschenkt.
Ja da wird schon ordentlich Geld genommen. Habe meine 3 Samsung 2,5kw selbst eingebaut und insgesamt mit allem 1550 Euro bezahlt. Okay die 6/10er Leitung hatte ich noch im Bus.
Trotzdem freche Preise.
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Macht da keine philosophische Anschauungsweise draus. Ist nur ne Klima und kein Turbo Chiller. Besser die läuft bis es kalt wird 😀
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Ja da wird schon ordentlich Geld genommen. Habe meine 3 Samsung 2,5kw selbst eingebaut und insgesamt mit allem 1550 Euro bezahlt. Okay die 6/10er Leitung hatte ich noch im Bus.
Trotzdem freche Preise.
Frech ja, aber die Kosten für die IBN bekomme ich durch die Förderung wieder zurück und habe dafür einen Nachweis, falls mal irgendwas mit dem Gerät in der Mietwohnung sein sollte Die Geräte kauf ich ja selbst in Italien, dazu gerechnet habe ich noch Installationsmaterial wie die Leitungen, Kabelkanäle etc. und bisschen Werkzeug, was ich für die Montage noch benötige sowie das Leihwerkzeug für ne Kernlochbohrung in Stahlbeton.
Kurzum: Ich zahl mit Inbetriebnahme vom Fachbetrieb + Förderung weniger als würde ich alles selbst machen.
naja, sobald man mehr als 'nur für sich selbst privat' macht (eigentlich wegen versicherung zb auch dort), braucht man ja auch gewährleistungen dem dritten (mieter) gegeunüber, der hat anspruch darauf eine nicht selbst gefrickelte anlage zu haben, mir artung etc die ich suaweuisen können muss und da rechnet sich eine fachwerks-arbeit ganz anders.
wäre bei einer PV oder solarthermie oder irgendeiner anderen anlage zb heizung, auch nicht anders.
Um auf die Eingangsfrage einzugehen.
Was darf ich selbst machen:
Gerät montieren
Löcher bohren
Kälteleitungen, Kondensatleitungen und elektrische Leitungen verlegen.
Kabelkanäle anschrauben.
Was nicht.
elektrische Leitungen anschließen
Kältemittelleitungen anschließen
Gerät in Betrieb nehmen.
Wovon rate ICH (handwerkliche Ausbildung) ab es selbst zu tun. (in Reihenfolge der Fehlerwahscheinlichkeit)
Kälteleitungen legen. Wenn man Biegewerkzeug hat oder sowas häufig macht, mag es gut funktionieren. Wenn man zu enge Biegeradien verwendet, abknickt oder sonstige Fehler macht, fällt das zunächst nicht auf aber die Leitung kann dann im Betrieb deutlich vermindert sein.
Löcher bohren. Wenn man der richtige Werkzeug und eine einigermassen normale Wand hat alles gut. ABER. Mit Dämmung und Dampfsperre, 1 m dicken Mauern, Eisenbetonmauern kann das zur Katastrophe führen.
Edit:
Noch was vergessen. Mit den Vakuumpumpen sehr vorsichtig sein. Bei gepressten Verbindungen kann man sich das ganze System zerstören, wenn man den Unterdruck zu hoch einstellt. Bei gelötet, geschraubt normal kein Problem mit gängigen Pumpen.
Wir machen das immer so, dass wir Vakuum ziehen das ganze 24 Stunden stehen lassen und schauen wieviel es sich verringert hat. Sonst gehtst nach oder im Winter wieder hin, weil Gerät nicht mehr heizt oder kühlt, weil Kältemittel alle.
ich käme garnicht auf die idee press-verbindungen für klima-leitungen, also die leitungen bei split-anlagen, zu verwenden.
ich trau dem zeugs ja nichtmal im normalen wasserkreislauf 😉 dann lieber löten oder mit schraub-verbindungen arbeiten.
selbst diesen 'kerb-schraub-verbindungen' traue ich mehr zu als so gequetschtem kram mit gummi-dichtring drin 😉
@ geist
🙂
Aber sie werden immer öfter verwendet. Geht halt schneller. Und wenn man einfach so ein Ding anschließt und nicht danach schaut wie die Verbindungen sind, kanns schiefgehen. 🙁
@ geist
🙂
Aber sie werden immer öfter verwendet. Geht halt schneller. Und wenn man einfach so ein Ding anschließt und nicht danach schaut wie die Verbindungen sind, kanns schiefgehen. 🙁
Schneller mag sein, aber bei Lokring bekommste die Presse auch nicht überall rein. Ich löte alles bis auf die Bördel am AG.
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Ach so bei Wasserkramm kann man Viega vertrauen. Hab da mal eine Werksbesichtigung gemacht. An einem Teststand haben die ein 18er Rohr mit Presskappe unter Druck gesetzt. Bei 280 bar ist das Rohr aufgerissen...Kappe war in Ordnung.
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Wenn ich das immer sehe wenn da mit Bremsleitungsentlüftern rumhantiert wird kommt mir das grauen. Damit bekommst du doch kein bisschen Feuchtigkeit aus der Anlage, dann entsteht nach ein paar Jahren Säure im System und der Wicklungslack wird angegriffen. Buffff....Verdichter tot.
Ich habe eben mit einem Bekannten gesprochen, der als Kfz-Meister ja auch regelmässig mit Klimaanlagen zu tun hat (und nat. die enstpr. Ausbildung), wenn da auch wohl andere Kühlmittel verwendet werden etc.
... und er kennt nat. auch (zumind. theoretisch 😉 ) diese Bremsentlüftungspumen.
Er fand die Vorstellung, da eine halbe Stunde mit so einer Handpumpe neben dem Klimagerät zu sitzen (man muss ja auch immer wieder nachsaugen um die Feuchtigkeit raus zu bekommen) zwar sehr belustigend, aber ("Masochismus vorausgesetzt") hatte er da technisch keinerlei Bedenken.
Seiner qualifizierten Meinung nach "merkt die Anlage ja nicht, dass da jemand nur von Hand saugt".
Um das ganz sicher zu stellen hat er mir noch den Tip gegeben, wenn ich sowas wirklich machen will, ggf. noch etwas Brummgeräusche wie von einem Kompressor zu machen, und die Anlage so völlig hinter's Licht zu führen 😉 😉 😉
Bei mir wird es wohl daran scheitern, dass meine Stimmbänder keine 30 min Brummen hinkriegen.
Aber wenn mein Heizungsbauer doch keinen Termin findet (den Mann beneide ich z.Zt. nicht), habe ich jetzt einen Plan B ... nur keine Bremsentlüfter-Pumpe :wtf:
Greetz Harry
Von Hand wirst niemals den benötigten Unterdruck bekommen...
Na wenn der KFZ das sagt wird es so sein. Genau wie früher Sommer und Winterkältemittel.....musst du unbedingt 2 mal im Jahr tauschen sonst friert die Klima ein. Dazu sag ich nix mehr. Und im Endeffekt braucht man keine Vakuumpumpe, geht auch vollkommen ohne, ist aber verboten :shh:
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀