Hallo, so ich habe gemessen.
Außentemperatur 0 Grad
Innentemperatur in der Hütte: 4 Grad
Klimaanlage bei voller Leistung wird bis 54 Grad ausgeworfen.
Luftfeuchtigkeit ca. 80%
Habe die Anlage 4 Stunden heizen lassen. Ca. 4 kWh Strom verbraucht.
Nach 4 Stunden hatte ich 15 Grad in der Hütte, viel zu wenig. Wahnsinn.
Gleicher Test mit einem normalen Heizlüfter 2000W. Nach ca. 20 Minuten 15 Grad und nach 30 Minuten 20 Grad in der Hütte.
Noch ein Test mit einem Gasbrenner: Nach ca. 15 Minuten 15 Grad, nach 20 Minuten 20 Grad
Ich habe keine Erklärung. Die Anlage packt das nicht...
Klimaanlage bei voller Leistung wird bis 54 Grad ausgeworfen.
Wenn die 54 Grad auswirft, ist es sehr schwer, unter 2000 Watt eines Heizlüfters zu bleiben. Wenn der Lüfter ordentlich hörbar ist, also eher auf mittlerer bis hoher Stufe, müssen da deutlich mehr als 2000 Watt kommen.
Auch deine 1000 Watt Leistungsaufnahme im Durchschnitt zeigen, dass da mehr als 2000 Watt kommen müssen. Bei 0 Grad wird die Anlage noch über COP 3 liegen. Da ist eher mit 3000 Watt zu rechnen.
Eine Erklärung für diese Widersprüche hab ich leider nicht.
Unsere MHI läuft mit 500 Watt Aufnahmeleistung bei 0 Grad, wirft gerade mal 32 Grad Luft aus und bringt dabei bei höchster Lüfterstufe um die 2000 Watt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Entweder du hast bei deinem Test mit der Klimaanlage ein Fenster komplett offen gelassen oder du hast die Lüfterstufe auf minimalster Stellung.
ODER der Heizlüfter hat deutlich mehr Leistung als 2000W
Bei dem Turbo- oder Supermodus ist es wichtig nach dessen Einschalten die Lüfterstufe nicht mehr zu verändern, sonst wird dieser wieder deaktiviert. Ebenso wichtig ist das sich die Anlage im Heizmodus befindet und nicht im Automatikmodus.
Über diesen Modus haben Sie die Möglichkeit, die Raumtemperatur im Sommer schnell
abzukühlen bzw. im Winter schnell aufzuwärmen.
1. „ON/OFF“-Taste drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Auswahl des Kühl- bzw. Heizmodus bestätigen.
3. „SUPER“-Taste drücken, um den Turbomodus zu aktivieren.
Im Kühlmodus wird das Gerät auf 16 °C, automatische Ventilatorstufe und durchgehende
Luftzirkulation des vertikalen & horizontalen Luftstroms eingestellt.
Im Heizmodus wird das Gerät auf 31°C, automatische Ventilatorstufe und durchgehende
Luftzirkulation des vertikalen & horizontalen Luftstroms eingestellt.
HINWEIS:
Wenn sich das Gerät im Automatik‐Modus befindet, ist die Turbo‐Funktion nicht verfügbar. Der Ventilator wird im
Turbo‐Modus so eingestellt, dass die maximale Leistung erreicht wird. Falls Sie die Einstellung der Ventilatorstufe bei
laufendem Turbo‐Modus verändern, wird der Modus abgebrochen und das Gerät kehrt zum Normalbetrieb zurück.
Schalten Sie die Turbo‐Funktion ab, sobald die Raumtemperatur ein angenehmes Niveau erreicht hat.
Eine zeitliche Begrenzung des Turbo-Modus gibt es bei meinen Dimstalanlagen nicht.
Auch bei meinem Vater im 16m² Wintergarten läuft eine 2,5 kw Dimstal bei 2-stelligen Minustemperaturen morgens mehrere Stunden am Stück im Turbo-Modus durch. Die Anlage tut sich dann zwar schwer, erreicht aber trotzdem nach einiger Zeit die geforderten 23 Grad Innentemperatur. Es geht halt nur schneller im Turbo-Modus.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku