Hallo alle miteinander!
die Rahmenbedingungen:
320m² Gebäude von Anfang 1900, von dem bisher nur ca. 120m² beheizt wurden, da der Großteil der übrigen Flächen sich durch den Backstuben Betrieb geheizt hat.
Ab kommendem Sommer/Herbst sollen die 320m² beheizt werden und dabei ist die 18kW Öl-Brennwerttechnik einfach zu klein.
Beide Wohneinheiten sind mit einer Wohnungsstation ausgestattet und warten darauf nun irgendwie an eine Heizungszentrale angeschlossen zu werden, die Wohnräume sind mit handelsüblichen, etwas zu groß gerechneten Standard Radiatoren ausgestattet worden.
Da die Dachmodernisierung nach monatelangen Engpässen nun im kommenden Frühjahr endlich stattfindet kommen die Planungsunterlagen der PV-Anlage wieder zum Vorschein und hier wird definitiv einiges passieren, dazu an anderer Stelle mehr, da ich vom Fach bin habe ich hier weniger Fragen im Vorfeld zu klären..
Hoffe mit allen Maßnahmen im Bedarfsbereich von 105-120W/m² zu landen. Vor Kauf lag für die beheizte Fläche ein Bedarf von 175W/m² vor.
Wenn ich nun hiermit mal hochrechne lande ich zwischen bei 33,6kW und 38,4kW im noch vorliegenden Fall bei sogar bei 56kW!
Da die Heizung maximal 3-4 Monate im Jahr aus bleibt wegen der alten Gemäuer gibt es hier ein riesiges Spektrum an Heizleistung das abgerufen werden muss.
Wie der Fachmann schon richtig sieht hat der eigentliche Heizungskreislauf nur 2 Abnehmer: Wohnungsstation 1 und Wohnungsstation 2
Diese wollen zur Warmwasserbereitung mit 70°C Vorlauf Temperatur versorgt werden. Im Sommer nehmen sie ein paar winzige kW und im tiefsten Winter ziehen die dann richtig Leistung aus dem Heizkreis.
Mein Gedanke ist nun den Heizkreis mit bspw: 3x14kW HT-Wärmepumpen zu befeuern und diese nach Bedarf zu schalten.
Erhoffe mir hiervon über das breite Bedarfsspektrum einen günstigen COP zu bezwecken.
Wenn der Heizkreis über einen entsprechenden Speicher verfügt könnte auch noch ein wenig Solarthermie hinzu installiert werden (an der Fassadae Südwestlich gibt es ein paar mögliche Plätze)
Steuerungs und Regelungstechnisch würde ich mich hier mit einer Siemens SPS oder einem Loxone Miniserver austoben, bin auf keinerlei Herstellersteuerungen angewiesen!
Daher bietet sich für mich auch ein breiteres Spektrum an Produkten an, möchte ich hoffen 😀
Heizkreise kann ich handwerklich selber bauen, mit den richtigen Bauteilen/Ventilen sollte also viel möglich sein
Kann mir überhaupt gerade jemand folgen ? Welche Details muss ich euch noch beantworten ?
Kann mir jemand meine bisher getroffenen Annahmen bestätigen?
Weiß jemand wie solche Kaskadensysteme hydraulisch gebaut werden müssen?
Lieben Gruß an die Community,
euer krischtaan
Diese wollen zur Warmwasserbereitung mit 70°C Vorlauf Temperatur versorgt werden.
Wozu 70 Grad? Passt mit Wärmepumpe irgendwie nicht so recht zusammen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Moin
wird das WW auch in diesen Übergabestationen erzeugt? Wenn ja, dann lieber DLE installieren als das ganze Jahr konstanz 70°C durch den Heizkreis zu schieben...
Grüße