So sieht ein Tagesverlauf bei meinem Multisplit für Wohnzimmer und Küche aus.
Seit 12:30 Uhr ist das Gerät vom Netz getrennt, um den Standby Verbrauch zu eliminieren, weil die Außentemperatur 20°C erreicht hat.
Von den ca 1,5 kWh Verbrauch in 26 Stunden entfallen ca 0,3 kWh auf den Standby.
Knapp 2kWp mit MP24/1200 und 1,5+3,2 kWh LiFePO4
2x Daikin 3MXM40A mit 2x CTXM15R + FTXM25R
Hilfe ... Meine Klima Taktet … Na Und 🤣 Habe nie Preiswerter Geheizt .. auch dank PV 🤗
Ich regele dazu grob wie folgt:
- reale Raumtemperatur mehr als 0,5K unter Raumsoll: IG "ON", Soll mindestens Ist, Bedarfssteuerung je nach AT
Steigt die Raumtemperatur innerhalb von 5 Minuten um mindestens 0,2K, laufen lassen. Sonst Solltemperatur oder Bedarfssteuerung hoch.- reale Raumtemperatur 0,5K oder weniger unter Raumsoll: Leistung zurückfahren, so dass die reale Raumtemperatur in 5 Minuten um 0,1K steigt.
- reale Raumtemperatur maximal 0,5K über Raumsoll: Anlage so einregeln, dass sich die reale Raumtemperatur nicht mehr ändert (IG Soll maximal 3K unter IG Ist, sonst Bedarfssteuerung weiter runter, wenn gar nichts mehr geht, Lüfter auf SILENT)
- reale Raumtemperatur mehr als 0,5K über Raumsoll: IG "OFF"
Das Ganze ist keine triviale Programmierung mehr, funktioniert aber sehr gut.
Hier mal das Diagramm vom letzten Freitag. Solltemperatur ab 16:00 Uhr 21°C.
Wo hast Du das denn implementiert? Kannst Du den Code sharen?
Ich hab eine wesentlich einfachere Variante mit fixem Offset im Home Assistant mit python script gebaut (In meiner Perfera ist ein Faikin, sehr zu empfehlen!!), funktioniert auch halbwegs gut, hängt aber natürlich sehr von der Außentemperatur ab.
Implementiert ist das Ganze über openHAB. Teilen kann ich den Code schon. Die Frage ist, wie hilfreich das wäre, da mittlerweile viele Aktoren und Sensoren überprüft werden und der Code ohne Kenntnisse von openHAB und den Besonderheiten nur schwer verständlich sein dürfte.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB