Daikin Perfera Problem - FI/RCD fliegt raus [ausgelagert]

98 Beiträge
12 Benutzer
5 Reactions
1,899 Ansichten
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Der Elektriker wollte noch ein paar zusätzliche FI einbauen, aber er hat im Moment keine Zeit, alleine traue ich mich nicht an die Elektrik 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@lokverfuehrer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Veröffentlicht von: @win
 

Nö, wird seltenst gefordert und ich hab schon einige Klimafirmen gefragt, die bauen sowas nie bei Split-Klima ein. Wenn man eine separate Leitung hat, ist nicht mal irgendein RCD/FI vorgeschrieben.

 

Mitsubishi Electric:

 

Daikin empfiehlt immerhin Typ B

 

 Mit der Aussage bei einer separaten Leitung wäre generell kein RCD notwendig, wäre ich vorsichtig. Im TT-Netz mit seinem typischerweise schlechten Erdungsimpedanz ist es fast nicht möglich, den zum Auslösen des LSS notwendigen Kurzschlussstrom sicher zu stellen. Das wird dann meist in Kombination mit einem RCD erzielt. Und sooo selten ist diese Netzform nicht. 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7947
 

Veröffentlicht von: @lokverfuehrer

Daikin empfiehlt immerhin Typ B

Ich glaub, das bezieht sich auf den Leitungsschutzschalter, nicht auf den FI.

Auch muss man da auf die Formulierung achten "verwenden sie bitte..." ist was anderes als "zwingend vorgeschrieben...". Wie gesagt, in der Praxis wird es eher selten gemacht.

Man kann durchaus auch überlegen, einen Typ F zu nutzen, der ist deutlich billiger, hat aber eine hinreichende Allstromsensitivität für diesen Anwendungsfall.

Veröffentlicht von: @lokverfuehrer

Mit der Aussage bei einer separaten Leitung wäre generell kein RCD notwendig, wäre ich vorsichtig. Im TT-Netz mit seinem typischerweise schlechten Erdungsimpedanz ist es fast nicht möglich, den zum Auslösen des LSS notwendigen Kurzschlussstrom sicher zu stellen. Das wird dann meist in Kombination mit einem RCD erzielt. Und sooo selten ist diese Netzform nicht. 

Ok, bei diesem Sonderfall ist RCD nötig.

Hier noch ein paar Details dazu:

https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/rcd-fuer-klimaanlagen-mit-festanschluss

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Ich habe ja zusätzlich noch 3 Klimas angeschlossen die sehr oft zusammen laufen, diese hängen ja am gleichen FI, aber da ist er noch nie rausgeflogen.

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Hallo

hier mal ein Update,

der Elektriker war jetzt da und hat nochmals 4 zusätzliche FIś eingebaut, einer jetzt nur für die Klima, jetzt mal schauen ob es funktioniert.

Grüsse Rolf

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Also das FI Problem ist gelöst, es war der FI irgendwie war der überlastet, seit 3 zusätzliche eingebaut sind funktioniert alle perfekt.

Danke 

Grüsse Rolf

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7947
 

Veröffentlicht von: @booker

irgendwie war der überlastet,

Überlastet ist da nicht so richtig passend, es war eher die Summe der Ableitströme der Geräte, die zu hoch waren, womit der FI ausgelöst hat. Diese Ableitströme können durchaus normal sein, es kann aber auch sein, dass ein oder mehrere Geräte zu hohe Ableitströme haben, also abseits der Norm. Durch Aufteilung auf mehrere FIs löst jetzt keiner mehr aus, kann aber trotzdem sein, dass da Geräte mit zu hohen Ableitströmen vorhanden sind. Und da kann es dann auch sein, das es bei feuchtem Wetter oder sonstigen Einflussgrößen wieder auslöst.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Hallo Win,

 

Du hast recht, so hat es mein Elektriker auch gesagt, aber wir hatten jetzt 2 Tage Regen, da kamen fast 40l runter und die Fls blieben drin, vorher wäre der schon längst rausgeflogen.

Habe 2 Klimas zusammen auf 8 Uhr zum heizen eingestellt, auch da keine Probleme.

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
Win reacted
AntwortZitat