Daikin Perfera Prob...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera Problem - FI/RCD fliegt raus [ausgelagert]

98 Beiträge
12 Benutzer
5 Reactions
1,897 Ansichten
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Dann haben sich ja alle Probleme gelöst, die Übeltäter bei mir waren 2 Deckenventilatoren, habe die abgehängt und jetzt funktioniert alles bestens.

Jetzt muss ich nur noch den Fehler bei den Ventilatoren suchen, aber das gehört nicht hierher.

Warum aber der Schutzstrom so hoch ist verstehe ich nicht, ich würde jetzt auf Garantie eine andere Platine bekommen, soll ich das annehmen und bringt das was, oder soll ich es dabei belassen

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@booker 

Eine Platine in Reserve zu haben, könnte sich irgendwann mal als vorteilhaft herausstellen. 3,9 statt 3,5 würde für mich auch noch in den Bereich von Messungenauigkeiten fallen. Jetzt, wo die Fehlerquelle eliminiert ist, könnte der Elektriker ja auch nochmal messen.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2039
 

Aha, und so ein Überspannungsschutz der IMHO bei allen neueren Gebäuden und grösseren Umbauten vorgeschrieben ist gibt es nicht?

https://www.dehn.de/de/wohnbau/einfamilienhaus/ueberspannungsschutz


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Wir sind hier in Frankreich und das brauchte man früher hier nicht, vielleicht jetzt, aber das weiß ich leider nicht.

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2039
 

Und Bock auf nachrüsten?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7947
 

Wozu soll da jetzt ein Blitzschutz nachgerüstet werden? Das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Blitzschutz ist ja installiert, wenn das nicht wäre würde das Haus nicht mehr stehen 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
 Ola
(@ola)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Bei mir war es einfach der Summenstrom, was den FI ständig ausgelöst hat. Zweiten FI gesetzt, Problem gelöst.


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 82
Themenstarter  

Hallo Ola,

zweiter FI wird noch eingebaut, aber der Elektriker hatte noch keine Zeit

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7947
 

Veröffentlicht von: @ola

Bei mir war es einfach der Summenstrom, was den FI ständig ausgelöst hat.

Meinst du damit, dass zu viele Geräte an einem FI hingen, so dass deren kleinen Ableitströme über PE in Summe so groß waren, dass der FI ausgelöst hat?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Ola
(@ola)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@win genau.  Also bei mir sind im Obergeschoss eine ganze Wohnung, 1 Außengerät 2 kleine elektrische Fußbodenheizungen

Habe die Erdung gemessen: 

Dunstabzugshaube von Bosch hat extrem eingestreut.

Beide El Fußbodenheizungen auch. 

Sogar die normalen Deckenleuchten GU10 ohne Erdung haben eingestreut. 

Das Daikin Außengerät hatte bei Regen auch mehr.

Wenn es ungünstig wurde, war einfach die Summe zu hoch und der RCD hat ausgelöst. 

Boa, da habe ich lange gesucht, bis ich den Fehler gefunden habe.

Es sind alle elektrischen Geräte in Ordnung gewesen. 

Wenn du dazu noch Fragen hast wie das zu messen ist, gerne melden. Vorsicht ist hierbei auch geboten! Wink  

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Ola

   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1887
 

@ola Erläutere doch mal bitte das Messprinzip. Der Fehler ist ein alter Bekannter.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
 Ola
(@ola)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@thorstenkoehler Isolationsmessung und Ableitstrom messen.

Du musst jeden Stromkreis betrachten. Je nach Leitungsverlegung hast induktive Einträge, die den Ableitstrom erhöhen. 

Welcher Fehler ist ein alter bekannter, was meinst damit?



   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 481
 

Die Frage war vermutlich eher, mit welchem Messgerät es wie gemessen wurde?

Du hast es mit Installationstester wie Benning IT 1XX oder ähnlichem gemacht?


   
AntwortZitat
 Ola
(@ola)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Isolation messen brauchst ein zugelassenes Gerät, hat halt nicht jeder in der Schublade. 

Ableitstrom kannst mit einer fein auflösenden Strommessung machen. Meine kann bis 2A. Ist eine von UniT

Die Erdung ca. 20x durch die Messzange leiten, dann bekommst eine gute Auflösung. Beim notieren der Werte dann den Faktor 20 nicht vergessen. 

Erschreckend wie hoch manche Geräte den Wert bringen bei Volllast.

Immer am die eigene Sicherheit denken. Wer von Strom keine Ahnung hat, Finger weg.


   
AntwortZitat
Seite 5 / 7
Teilen: