Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7938
 

Veröffentlicht von: @cmonty14

Wäre eine Überdimensionierung sinnvoll? Oder muss davon abgeraten werden wg. takten der Anlage?

Check da nochmal die Eurovent-Daten. Wenn die 3,5kW mehr Heizleistung hat und du eine ganze Wohnung mit heizen willst, würde ich die 3,5kW nehmen. Ich gehe mal von mehr als 40m² beheizter Raum aus.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@cmonty14)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 39
 

Der Preis ist unbestritten ein Kriterium für den Kauf der Split-Geräte ATXD/ARXD.

Aber wie sieht es mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Falle eines Defekts aus?

Und wie ist im Allgemeinen die Erfahrung bei der Garantie-Abwicklung mit den Online-Händlern aus IT (oder anderen Südeuropäischen Ländern)?

Unabhängig hiervon wird es eine weitere Herausforderung sein, einen Klimatechniker zu finden, der ein Gerät repariert, das bei einem Online-Händler gekauft wurde, oder?


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 171
 

@cmonty14 Bei den ARXDs wirst du ggfs. Probleme mit den Ersatzteilen bekommen, auch wenn vllt. einiges von der Perfera passt, bzw. du die Teile auch so bekommst.

Meine Überlegung war da aber ganz einfach:

Die Anlage (3,5kw) kostet 850€. eine Perfera vom Kältetechniker (um auch wirklich die Garantie ordentlich in Anspruch nehmen zu können) hätte mich 2.200€ gekostet. Selbst wenn eine Anlage mal kaputt geht, könnte ich mir eine komplett neue Anlage kaufen und wäre noch günstiger. Aber grundsätzlich hoffe ich einfach, dass die Dinger laufen...

Einen Kältetechniker zu finden, welcher dir das einbaut, ist natürlich eine andere Geschichte. Da wurde ich für die reine Inbetriebnahme dann auf myHammer fündig.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7938
 

So sehe ich es auch, hoffen, dass die Dinger 10-15 Jahre durchlaufen, die Chancen dafür stehen sehr gut. Und wenn kaputt, dann einfach ersetzen. Die defekte Anlage kann evtl. als Ersatzteilspender herhalten oder man verkauft sie als defekt für 250 Euro. Außerdem gibts noch die Möglichkeit, neues Außengerät oder neues Innengerät zu ordern. Zumindestens noch so lange, wie die Anlage aktuell verkauft wird. Man könnte sich auch eine Ersatzanlage in den Keller stellen.

Garantie/Gewährleistung von Geräten, die über Italien gekauft wurden, kann man oft vergessen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 37
 

Hallo XuDaBit,

ich denke das du Recht hast das ein externer Temperatursensor unnötig ist. Ich habe sie jetzt 24 Stunden durchlaufen lassen und alles hat gut geklappt.

Die Temperatur hat nicht nicht stark geschwankt. Manchmal hat man das Gefühl das sie kalt blässt aber das,dass nicht so ist konnte ich dann merken wenn ich die Hand in den Luftstrom gesteckt habe.

Die App hat fast das doppelten Verbrauch angezeigt  (4 KW) wie die Shelly Plug(2,3) für den gestrigen Tag.

Ich habe jetzt ein Tagesprogramm eingestellt, von 4 Uhr Nachts bis 20 Uhr Abends soll sie heizen. Das Einstellen war ganz schön blöd aber jetzt ist es drin.

Anbei noch ein Foto wie sie sich Strommäßig verhalten hat.

Gruß Jörg


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 171
 

@joergneu den "kalten" Luftstrom kann ich bei meiner ARXD bestätigen. Aktuell hat das Kältemittel teilweise "nur" 29-30° beim Heizen. Das fühlt sich wenn der Lüfter auf "Night" läuft sogar schon kühl an, da der Körper wärmer ist.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
AntwortZitat
(@cmonty14)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 39
 

Hallo,

welche Kosten für Montage (inkl. Kernlochbohrung) und Inbetriebnahme eines Split-Klimagerätes (z.B. Perfera 1 IG + 1 AG) wären angemessen?


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 481
 

500-1500€


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 304
 

Es gibt hier einen ganzen Thread dazu: Split-Klima Kostenvoranschläge Sammelthread – Heizen, Kühlen, Klima, Systeme aller Art – Akkudoktor Forum

Die 1500€ sind realistisch für die reine Montage und Inbetriebnahme. Wenn das Gerät auch vom Fachbetrieb bezogen werden soll (was die meisten Betriebe wollen), kannst du nochmal ~50% auf den Internetgerätepreis draufschlagen.

Ein Komplettpaket vom Fachbetrieb für eine Perfera würde ich im Bereich 3500€-5000€ erwarten, je nach Betrieb und Standort.

 


   
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Bei uns macht eins der 4 Innengeräte einen hochfrequenten Ton. Dabei ist es egal ob das Innengerät an oder aus ist.

Ich dachte der einzige Grund ist, dass es das Innengerät mit den kurzen Leitungen ist. Nun ist mir aufgefallen, dass es das einzige Innengerät ist, bei dem keine Rohrschellen verbaut sind.

Die Leitungen sind nur in der Kernbohrung mit Schaum fest und im Haus in einer weiteren Kernbohrung mit Mineralwolle.

Ob hier eine oder zwei Schellen Ruhe bringen?

 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7938
 

Veröffentlicht von: @klimaheizer2024

Ob hier eine oder zwei Schellen Ruhe bringen?

Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Die Rohre sind doch in weichem Dämmschaum eingepackt, da ist es vollkommen egal, ob du diesen Schaum irgendwie befestigst oder nicht.

Halt mal das Ohr dran, ob das Pfeifen wirkilch von den Kälterohren kommt. Meine Daikin pfeift auch manchmal bei ganz bestimmten Kompressor-Drehzahlen, da kann ich es ganz klar hören, dass es über die Rohre kommt. Ist bei mir aber so leise, dass ich es nur Nachts höre, wenn alles still ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Ich werde es bei Gelegenheit versuchen.

Wenn Ich am Außengerät gegen die linke Leitung des entsprechenden Innengerätes drücke ist das Geräusch zumindest weg. 
Es muss also etwas mit den Leitungen zu tun haben. 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 481
 

man kann mit einem Schraubenzieher vorsichtig an die Leitung pingen. Wenn sich deutliche Unterschiede im Übertragungsverhalten zeigen, liegt es an der Leitung bzw. der Befestigung. (Ähnlich wie bei Heizungsleitungen, das hört man teilweise im ganzen Haus, wenn da jemand dran arbeitet).

Wenn die Schellen den Schaumstoff stark komprimieren, kann das schon einen Einfluss haben.

Zur Geräuschunterdrückung/Vibrationssperre kleben manchmal an den Klimaleitungen im Inneren bitumenähnliche Klebemassen. Diese wirken als Sperrmassen und lassen Vibrationen nicht durch. Die Schellen könnten ähnlich wirken.

ggf. hilft es auch, ganz vorsichtig die Leitung etwas zu verbiegen, damit sie etwas Vorspannung bekommt.


   
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Danke für die Hinweise.

Kurz vor dem Innengerät hängen die Leitungen lose in der Zwischendecke. 
Da wollte Ich die Leitungen mit Schellen befestigen.

Diese Sperrmassen sind außen an der Kältemittelleitung und unter der Isolierung?

 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 481
 

die sind üblicherweise nur in den AG vom Hersteller verbaut, nicht separat an Leitungen vom AG zum IG. Es ging primär um die Funktionsweise.

Sehen so aus:

Wenn herumdrücken am AG Abhilfe schafft, sollte man da ansetzen.

Ob die Schellen kurz vor dem IG noch was bringen, muss man testen.

Lange freischwingende Leitungen sollte man aber immer vermeiden, sowohl bzgl. Akustik als auch Haltbarkeit.


   