Daikin Perfera - Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,501 Beiträge
130 Benutzer
298 Reactions
100.5 K Ansichten
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

Das Problem tritt aktuell nur bei meinem 4er Split auf...

Damit ich einen Vergleich habe, habe ich alle IG angemacht und überall die gleichen Bedarfsteuerungen und Lüftergeschwindigkeiten eingestellt (Bedarf 45 % lüfterstufe 3)

Fazit bei den Geräten am 4er Multisplit Auswurftemperatur von 24 Grad gemessen, beim 3er Split jeweils 34 Grad 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Ich habe mir jetzt ein laser infrarot Thermometer zugelegt und gemerkt, dass bei maximaler Leistung und einer Außentemperatur von 10 Grad nur eine ausblastemperatur von 27 Grad erreicht wird.

Was ist denn die "maximale Leistung" ? Und wie viele Innengeräte laufen gleichzeitig?

Bei maximaler Leistung sollten bei der Außentemperatur 50-55 Grad ausgeworfen werden.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

@win 

Auf maximaler Leistung (also alles auf max) war bei dem 4er Split die maximale ausblastemperatur bei 27 Grad.

Damit ich eine direkte Vergleichbarkeit habe, habe ich daraufhin folgenden Versuch unternommen.

Damit ich einen Vergleich habe, habe ich alle IG angemacht und überall die gleichen Bedarfsteuerungen und Lüftergeschwindigkeiten eingestellt (Bedarf 45 % lüfterstufe 3)

Fazit bei den Geräten am 4er Multisplit Auswurftemperatur von 24 Grad gemessen, beim 3er Split jeweils 34 Grad 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Auf maximaler Leistung (also alles auf max) war bei dem 4er Split die maximale ausblastemperatur bei 27 Grad.

Ich verstehe nicht, was du da einstellst. Es gibt keinen Regler, den man auf "maximale Leistung" einstellen könnte. Es ist recht schwer, die Anlage überhaupt dazu zu überreden, auf maximale Leistung zu fahren. Das kannst du evtl. mit der Max-Power-Taste auf der Fernbedienung hinbekommen, aber auch nur, wenn die Bedarfssteuerung nicht reinfunkt. Und wie sich eine Multisplit verhält, wenn man an allen 4 IGs die Max-Power-Taste drückt, müsste man erkunden.

Und bei all diesen Tests immer beobachten, wie die Aufnahmeleistung hoch geht. Die Aufnahmeleistung ist der wichtigste Faktor, um zu beurteilen, unter welcher Leistung der Verdichter läuft.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

Mit alles auf max meine ich folgendes:

Bei allen Innengeräte Stelle ich das gleiche ein, maximale Temperatur, und überall die gleiche Lüftersteuerung/Bedarfsteuerung.

Danach messe ich selbst mit einem infrarot Thermometer alle 5 Minuten die ausblastemperatur von allen Innengeräte.

Die ausblastemperatur am 3er Split gingen innerhalb von 5 Minuten auf 38 Grad ausblastemperatur und hielten diese über 20 Minuten.

Die ausblastemperatur von allen Innengeräte am 4er Split gingen über die selbe Zeit nicht höher als 27 Grad.

Ich hoffe, nun ist es klarer, was ich meine.

Ich persönlich tippe auf ein Leck beim Kältemittel, da der Stromverbrauch bei diesem Versuch nicht großartig unterschiedlich war vom 4er Split zum 3er Split.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Bei allen Innengeräte Stelle ich das gleiche ein, maximale Temperatur, und überall die gleiche Lüftersteuerung/Bedarfsteuerung.

Maximale Temperatur sorgt icht für maximale Leistung. Und "gleiche Lüftersteuerung/Bedarfssteuerung" ist eine unklare Aussage. Das kann ja alles sein.

Der Regler der Anlagen verhindert bewusst hohe Leistungen, weil er lernt, wie die Wärmeaufnahme des Raumes ist und was in so einem Fall überhaupt Sinn macht, an Leistung reinzupowern.

Insofern ist das alles nicht vergleichbar. Du musst dich auch von der Idee verabschieden, dass bei gleichen Parametern die Innengeräte auch gleich funktionieren. Das sind selbstlernende Systeme, die sich nicht nach einem festen Muster verhalten.

Wenn du wirklich hohe Leistung haben willst, musst du die Max-Power-Taste drücken. Und die Bedarfssteuerung muss vermutlich auf 100% stehen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

[q

Wenn du wirklich hohe Leistung haben willst, musst du die Max-Power-Taste drücken. Und die Bedarfssteuerung muss vermutlich auf 100% stehen.

Das habe ich natürlich auch gemacht, mit dem gleichen Ergebnis. 

Das heißt, irgendwas stimmt nicht bei meinem 4er Split.

Ich habe mich an meinen Installateur gewendet. Er kommt Montag vorbei, er meinte aber, dass das absolut nicht normal sei.

 


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

Update:

Klimainstallateure waren da, liegt wohl an zu wenig Kältemittel im 4er Split. Es stellt sich jetzt die Frage, ob zu wenig befüllt wurde oder ob irgendwo Kältemittel ausgetreten ist.


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Recht wahrscheinlich Kältemittelverlust. Aber wenn er Fachmann ist, wird er das auch schnell herausfinden. Er muss ja eh das Kältemittel erstmal absaugen und kann es dann auch wiegen.

Hat er denn nach Installation alles abgeschnüffelt und so auf Dichtheit geprüft?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Wie lange ist die Anlage denn schon in Betrieb?

Unser Monteur meinte, Leckagen wären eher an den Bördelungen als an den Lötstellen möglich.

Die Anlage war von Freitag bis Montag mit Stickstoff gefüllt um zu sehen ob es ein Leck gibt.


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

Die Anlage wurde Mitte Dezember installiert und in Betrieb genommen.

Wenn ich weiß, was von beiden bei mir zutrifft, mache ich hier ein Update 


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

@zwillinger Hat dein Installateur denn bei der Installation, gemäß der Leitungslänge Kältemittel nachgefüllt?

Meines Wissens sind die Anlagen nur bis 30m Leitungslänge vorgefüllt. (Steht bei der 3MXM so explizit in der Installationsanleitung)

Wenn deine Leitungen in Summe länger sind, als dei Vorfüllung, muss bei Daikin pro 10m Leitungslänge 100g Kältemittel bei der Installation zugefüllt werden.

Ich habe 40m Leitungslänge und musste meinen Klimamensch extra dazu auffordern, der wollte das von sich aus nicht machen.

Kann also auch ein vergessener Arbeitsschritt bei der Installation gewesen sein.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

@stsc Rund um das Fundament sollte eine Drainage liegen, da sollte im Erdreich auftretendes Wasser normalerweise abfließen.

Bei älteren Häusern ohne Drainage ums Fundament, muss dann evtl. beim Erstellen des Fundaments für die WP noch ein bisschen vom Haus weggegraben werden, damit das Wasser entsprechend abfließt.

Der Fundamentplan meiner WP hat einen Ablauf mindestens 80cm tief (frostfrei) vorgesehen.
Ich habe dann 1,2m tief gegraben und 40cm Gleisschotter eingefüllt, damit das Wasser sich gut verläuft.

Bisher nach dem ersten Winter mit vielen Abtauphasen keine Auffälligkeiten.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@zwillinger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 53
 

@win 

Nein, hier wurde noch nichts abgeschnüffelt, er meinte, er brauche ein Gerät um die unterschiedlichen Temperaturen an den Schläuchen zu messen... Dann sind sie gefahren.

Länge der Kältemittel Leitung kann ich schwer abschätzen.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7959
 

Veröffentlicht von: @zwillinger

Nein, hier wurde noch nichts abgeschnüffelt

Ich meinte direkt nach der Installation. Nur so kann man ja herausfinden, ob die Verschraubungen dicht sind. Und evtl. auch mit Lecksuchspray. Das gehört zu einer ordnungsgemäßen Installation unbedingt dazu. Eigentlich muss sogar vorher ein Dichtheitstest mit Stickstoff gemacht werden. Den sparen sich aber viele Kältefirmen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 82 / 101